Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Vreau sa montez AC la o casa cu pereti dubli din OSB, izolata intre pereti cu vata minerala si (probabil) folie anticondens, iar la exterior cu polistiren.
Ma intereseaza sa stiu cum se trage conducta aparatului de AC prin asemenea pereti exteriori, fara a compromite izolatia si mai ales folia anticondens.
Mentionez ca vreau sa folosesc AC si pentru incalzire, deci ma gandesc ca pe conducte s-ar putea depune gheata chiar in zona de traversare a peretelui.
Se foloseste vreo piesa speciala de trecere sau alte metode ?
Ideal ar fi fost sa fie prevazuta de la inceput gaura respectiva.
Trebuie sa aveti grija sa fie refacuta hidroizolatia in jurul si in interiorul gaurii necesare pentru conducta de la aerul conditionat.
pai peste OSB-ul interior nu vei placa cu rigips?
daca da, atunci intre rigips si osb-ul interior.
daca nu, tai un shlitz in osb-ul interior, tragi conductele si alimentarea electrica, scoti afara tzevile si bagi spuma in gauri (si int si ext)
iti recomand ca unitatea ext sa o montezi pe pamant ( pe niste borduri, postament etc) si nu pe perete cu acele console.
Nefiind o zona accesibila, nu ai optiuni.
Se va da o gaura cu o carota pentru lemn si dupa introducerea tubulaturii vei izola cu spuma poliuretanica.
Vata din interior o vei impinge intr-o parte sau alta, manual, pentru a face loc carotei si a evita rasucirea.
Tubulatura ce se va scoate prin perete de la AC , nu este vesnica , asa ca propun alta varianta .
Dati gaura prin perete , montati un tub pvc de dimensiunea necesara , izolati cu spuma si ...gata . Aveti un tub prin care apoi puteti trece tevile si umbla la ele de cite ori va fi nevoie , fara sa afectati izolatia peretelui .
Golul dintre tevile care trec prin tub se pot izola cu vata minerala si doar la capete se poate pune un pic de spuma .
Vreau sa montez AC la o casa cu pereti dubli din OSB, izolata intre pereti cu vata minerala si (probabil) folie anticondens, iar la exterior cu polistiren.
Ma intereseaza sa stiu cum se trage conducta aparatului de AC prin asemenea pereti exteriori, fara a compromite izolatia si mai ales folia anticondens.
Mentionez ca vreau sa folosesc AC si pentru incalzire, deci ma gandesc ca pe conducte s-ar putea depune gheata chiar in zona de traversare a peretelui.
Se foloseste vreo piesa speciala de trecere sau alte metode ?
La o casa de lemn,c u pereti dubli din osb, ar fi de preferat sa treci tubulatura prin sapa,fara sa gauresti peretii,tevile au o izolatie pe ele,si nu se sparg asa usor,rezista la presiuni relativ mari.Nu v as recomanda sa folositi AD si pentru incalzire,la -5 gr exterior,cam toate aapratele (unit exterioara)nu mai dau randament,se opresc sau functioneaza fara sa produca caldura,dar,sint aparate care ar functiona si la -15 gr,f scumpe,n am probat personal,dar am analizat problema pt ca si eu am vrut sa montez la o cabana in zona muntoasa si am vb cu ing de climatizare care mi au sugerat sa nu ma incred in ceea ce scrie in cartea tehnica.Trebuie ca unitatea exterioara sa fie ferita de temperaturi joase,este putin cam riscant sa probati asa ceva pt ca ....costa mult !Cel mai bine este sa vb cu un specialist de la daikin sau vlv,stiu ca sint fff buni cam toti ing de climatizare de acolo,am lucrat cu ei vreo 2 ani,adevarati specialisti,oameni deosebiti,profesionisti,explica clar cum, ce,cit d c ,functioneaza ce rol au toate aparatele,e relativ complicata problema ,nu i asa simplu ca la o centrala fie ea si o soba cu serpentina.Stiu in schimb ca aparatele performante costa mult,consum de energie electrica cam maricel,va trebuie un curent trifazic de 380v sa duca 6-8 aparate la o capacitate maxima,de ex -15 gr exterior si un 23 de gr interior,nu stiu daca sint asa de fiabile pe o perioada lunga de functionare,ca sa nu mai spun la -20 gr exterior ce faci?A m incercat niste socoteli pt 5 aparate relativ performante,care sareau de 5000 euro,plus ca trebuie sa tragi curent de la enel de 380v care sa duca lejer aparatele,repet e complicat si riscant,mie mi s a cam taiat de AC pt caldura pe timp de iarna.Este o parere personala,eu am studiat amanuntit problema acum 3-4 ani si mi s a cam taiat cheful,riscul e mare.Poate sa fi iesit ceva nou de care sa nu stiu,dar oricum la bani multi,in general sint la zi cu instalatiile de incalzire si climatizare.Eu pina la urma am montat clima pt aer condit /vara si un termosemineu "home made"(acestea din urma le fac eu) pt iarna,m a dus undeva la vreo 3000 euro 5 aparate si boiler acm cu 5 calorifere.Bafta sanatate,Razvan
Cea mai buna si mai rapida soltuie este cea data de domnul Mircea.
Tubulatura ce se va scoate prin perete de la AC , nu este vesnica , asa ca propun alta varianta .
Dati gaura prin perete , montati un tub pvc de dimensiunea necesara , izolati cu spuma si ...gata . Aveti un tub prin care apoi puteti trece tevile si umbla la ele de cite ori va fi nevoie , fara sa afectati izolatia peretelui .
Golul dintre tevile care trec prin tub se pot izola cu vata minerala si doar la capete se poate pune un pic de spuma .
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.
Comentariu