Pierdere presiune instalatia incalzire
Adună
X
-
Nu exista nici un risc la folosirea manometrului. Proba de presiune care v-a fost recomandata , nu se face cu centrala racordata la instalatie.Puteti sa o incercati si la o presiune mai mare, dar probabil ca nu o sa aveti scapari .Pierderile de presiune la aceste conducte apar la variatiile de temperatura, atunci cind centrala este oprita de catre termostatul de ambient. -
Nu exista nici un risc la folosirea manometrului. Proba de presiune care v-a fost recomandata , nu se face cu centrala racordata la instalatie.Puteti sa o incercati si la o presiune mai mare, dar probabil ca nu o sa aveti scapari .Pierderile de presiune la aceste conducte apar la variatiile de temperatura, atunci cind centrala este oprita de catre termostatul de ambient.Comentariu
-
Răspuns la: Pierdere presiune instalatia incalzire
Buna ziua,
Am aceeasi problema:
Am instalat o centrala de apartament si am facut instalatia cu radiatoare.
Instalatia e facuta pe ppr verde si deocamdata e aparenta. Se va masca in pereti si sapa.
Am scos centrala din circuit si am montat un manometru pe unul din radiatoare.
Am facut un test si am introdus apa in instalatie la 5bari. Intr-o saptamana a scazut la 4 bari.
Am verificat toate imbinarile si nu curge.
Care sa fie problema?
Apreciez sfaturile si sugestiile.
Multumesc,
Bianca13Comentariu
-
Răspuns la: Pierdere presiune instalatia incalzire
Indica bine manometrul acela ? Sau aerisitoarele sunt inchise bine ?Si din nimicuri poti face ceva bun .Comentariu
-
Răspuns la: Pierdere presiune instalatia incalzire
Posibil sa existe aer in instalatie care sa afecteze masuratorile.
O alta varianta ar fi ca temperatura apei a scazut fata de atunci cand ati bagat-o in instalatie si astfel a scazut si presiunea.
Ar fi bine daca aveti un spray detector de scurgeri, poate pe la vreun fitting, iese din aerul prins in instalatie si astfel nu se vede umed.Ultima editare de cheluakame; 25.aug.2014, 16:42.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Pierdere presiune instalatia incalzire
Multumesc de feedback!
Cred ca manometrul indica corect si ca aerisitoarele sunt inchise.
Azi am aerisit din nou instalatia, am dat drumul la centrala sa se incalzeasca caloriferele si sa se "plimbe"apa.
O sa urmarim presiunea in zilele urmatoare.
Unde pot sa gasesc spray detector de scurgeri? La orice magazin de profil sau e ceva mai deosebit.
Bianca13Comentariu
-
Răspuns la: Pierdere presiune instalatia incalzire
In mod normal daca nu mai aveti aer in instalatie atunci cand ati incarcat instalatia la 30de grade cu 1 atm, dupa ce incalziti apa din instalatie si creste presiunea, atunci cand ea revine la 30 de grade ar trebui sa aveti tot 1 atm.Comentariu
Comentariu