va rog sa ma lamuriti cu ceva.ultimul calorifer din dormitorul de la etaj nu se incalzeste la maxim in totalitate(sus e fierbinte si jos caldut)a m o centrala e combustibil solid viadrus
Anunț
Adună
Nici un anunț încă.
Probleme circuite incalzire
Adună
X
-
-
Re: calorifer rece
Postat în original de ctin_victorva rog sa ma lamuriti cu ceva.ultimul calorifer din dormitorul de la etaj nu se incalzeste la maxim in totalitate(sus e fierbinte si jos caldut)a m o centrala e combustibil solid viadrus
Eu ma gandeam sa-mi cumpar o centrala Ferroli GFN5, dar am auzit lucruri bune si despre Viadrus.
Comentariu
-
-
La etaj mai sunt calorifere care se incalzesc mai bine, fiind aproximativ la aceeasi distanta de racord ca cel care nu se incalzeste?
Ma gandesc la faptul ca un calorifer neaerisit se incalzeste in prima jumatate, daca turul si returul sunt pe aceeasi parte.
Dar un calorifer la care agentul termic are o temperatura scazuta, se incalzeste numai in partea superioara, pe toata lungimea, partea inferioara ramanand la o temperatura mai scazuta.
Comentariu
-
-
Re: calorifer rece
Postat în original de ctin_victorva rog sa ma lamuriti cu ceva.ultimul calorifer din dormitorul de la etaj nu se incalzeste la maxim in totalitate(sus e fierbinte si jos caldut)a m o centrala e combustibil solid viadrus
Partea superioara este calda...ca la celelalte care merg...aproximativ la aceeasi temperatura...?
Comentariu
-
radiatorul dv este in mod sigur aerisit daca partea superioara este calda.deci cauze :debit pompa insuficient ;sectiune teava insuficienta ;robinet retur si/sau tur partial inchise ;temperatura agent termic scazuta si nu in ultimul rind o chestie gasita de mine la inst. din cupru o lipitura cu surplus de cositor poate obtura partial sau total traseulO instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator
Comentariu
-
Calorifer jumatate rece
Am o casa cu 2 nivele, P+M, pe fiecare nivel am 6 radiatoare si un colector-distribuitor, la radiatoarele de la mansarda am aerisitoare automate (problema cu aerul din instalatie e rezolvata), la mansarda un singur radiator din cele 6 se incalzeste numai de jumate, problema ii ca tubulatura ii trasa prin sapa si nu pot verifica daca turul sau returul sunt infundate, am ales solutia ca din distribuitor sa ma duc aparent la radiator cu o noua tubulatura, instalatorul imi zice ca trebuie anulat numai returul si sa facem unul nou aparent,,,dar eu ma gandesc ca mai logic ar fi ca turul sa aiba probleme deoarece fiind infundat el nu are forta sa impinga si sa umple tot radiatorul, returul nu are nicio vina ca apa fierbinete nu ajunge la el ma gandesc eu.
Comentariu
-
-
Re: calorifer jumatate rece
Postat în original de olaroiu.................... la mansarda un singur radiator din cele 6 se incalzeste numai de jumate..............Instalatii verificari-revizii gaze
Comentariu
-
Postat în original de olaroiuam inteles, nu cred ca este problema din echilibrare de ce zic asta pai daca ma gandesc ca 11 din 12 merg super bine cu returul deschis la maxim nu vad de ce nu ar merge si al 12 care nu are cel mai lung circuit din cele de la mansarda.Instalatii verificari-revizii gaze
Comentariu
-
am schimbat radiatorul (adica am facut rocada cu unu care mergea cu tot cu robinetul de tur), am inversat turul si returul in distribuitor si tot nimik si am inchis toate celelalte radiatoare si se incalzeste pana la urma tot dar intr un timp foarte lung fata de cum se incalzesc toate celelalte 5 deoadata.
Comentariu
Comentariu