Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Probleme circuite incalzire

Adună
X
 
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • #31
    Postat în original de dizzzy
    ........Nu am termostat de camera inca, nici pe calorifer........
    Prima oara trebuie sa va montati termostat de camera , in camera cea mai folosita si mai dezavantajata termic . Abia dupa aceea puteti incepe reglajele .
    In situatia de instalatie dezechilibrata , cu probleme , cel mai simplu rezolvati daca intr-o camera aveti termostat de ambient , in restul termostate de calorifer iar in baie , bucatarie , lasate " pe direct ".Asa cum este acum ,cu problema ivita , doar umblind la robineti , nu veti face mare lucru .
    Instalatii verificari-revizii gaze

    Comentariu


    • #32
      Postat în original de Mircea G
      [...] Prima oara trebuie sa va montati termostat de camera, in camera cea mai folosita si mai dezavantajata termic. Abia dupa aceea puteti incepe reglajele. [...] Asa cum este acum, cu problema ivita, doar umblind la robineti, nu veti face mare lucru.
      Oare cum se făcea echilibrarea hidraulică înainte de a apărea termostatele?
      După cum spuneţi, reiese că nu se făcea sau se făcea doar cu rezultate îndoielnice.

      Postat în original de Mircea G
      Prima oara trebuie sa va montati termostat de camera , in camera cea mai folosita si mai dezavantajata termic. [...]
      "Camera cea mai folosită" nu este obligatoriu şi "cea mai dezavantajată termic". Aşa că eu cred că ar trebui să fiţi un pic mai meticulos şi să prezentaţi informaţia completă, adică să precizaţi unde se recomandă montarea termostatului şi în acest caz.
      De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
      În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

      Comentariu


      • #33
        In principiu echilibrarea unei instalatii , din robineti , da rezultate indoielnice atita timp cit nu putem regla TEMPERATURA . Frecind robinetii , marea majoritate incerca cu mina cit si daca se incalzeste caloriferul si cam atit . Nu trebuie uitat ca o instalatie dezechilibrata functioneaza infinit mai prost atunci cind se foloseste ( doar ) termostat de camera .
        ..................
        Banuiesc ca ati ramas marcat de " dincolo " unde o virgula era subiect de isterie !!! Cred ca s-a inteles destul de bine , dar daca nu , : - se monteaza in camera cea mai rece dintre cele folosite " - Sint cuvinte simple si uzuale ?Asa este clar ?
        Instalatii verificari-revizii gaze

        Comentariu


        • #34
          Postat în original de Mircea G
          [...] Banuiesc ca ati ramas marcat de "dincolo" unde o virgula era subiect de isterie!!! [...]
          Bănuiţi greşit sau poate că mă înşel. Eu consider că aici lucrurile sînt mai riguros expuse, "dincolo" sînt mulţi "specialişti" care azi întreabă cum se face o anume lucrare, iar mîine deja dau "lecţii" tocmai adevăraţilor specialişti, care, de cele mai multe ori, sînt chiar cei care şi-au consumat timpul ca să le răspundă şi să-i înveţe.

          Postat în original de Mircea G
          [...] Asa este clar?
          Nu cred că aşteptaţi un răspuns din partea mea la această întrebare... mai curînd de la ceilalţi useri.
          De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
          În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

          Comentariu


          • #35
            Postat în original de RaduCA
            Postat în original de Mircea G
            [...] Banuiesc ca ati ramas marcat de "dincolo" unde o virgula era subiect de isterie!!! [...]
            Bănuiţi greşit sau poate că mă înşel. Eu consider că aici lucrurile sînt mai riguros expuse, "dincolo" sînt mulţi "specialişti" care azi întreabă cum se face o anume lucrare, iar mîine deja dau "lecţii" tocmai adevăraţilor specialişti, care, de cele mai multe ori, sînt chiar cei care şi-au consumat timpul ca să le răspundă şi să-i înveţe.

            Postat în original de Mircea G
            [...] Asa este clar?
            Nu cred că aşteptaţi un răspuns din partea mea la această întrebare... mai curînd de la ceilalţi useri.
            Elevul isi depaseste profesorul ! Azi eu intreb de ceva , primesc un sfat dar miine citesc , invat si constat ca sfatul venit chiar de la specialist , nu este tocmai ok ! In concluzie , dau replica si il corectez . Este incorect sau imoral ?
            ..........
            Si pe dvs va intrebam daca am fost suficient de clar si " meticulos " ?!
            Instalatii verificari-revizii gaze

            Comentariu


            • #36
              Postat în original de Mircea G
              Elevul isi depaseste profesorul! Azi eu intreb de ceva , primesc un sfat dar miine citesc, invat si constat ca sfatul venit chiar de la specialist, nu este tocmai ok! In concluzie, dau replica si il corectez. Este incorect sau imoral? [...]
              Aici sînt de acord cu Dvs. Doar că cele de mai sus nu se întîmplă peste noapte. Aşa că faceţi confuzie între o situaţie din realitatea de zi cu zi şi una din realitatea virtuală. Nu cred că o să puteţi să-mi daţi un exemplu de persoană care a ajuns specialist într-un timp foarte scurt şi doar pe baza cunoştinţelor acumulate de pe forum/-uri.

              Postat în original de Mircea G
              [...] Si pe dvs va intrebam daca am fost suficient de clar si "meticulos"?!
              Cred că vorbim de lucruri complet diferite.

              Discuţia aceasta nu-şi are locul aici, aşa că rog un moderator să ne scuze şi să şteargă ceea ce este off-topic în ultimele postări. Mulţumesc.
              De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
              În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

              Comentariu


              • #37
                Domnilor, va multumesc pentru sfaturi.
                O sa cumpar termostat de camera dar trebuie sa mai treaca nitica apa pe Dambovita, asa cam o luna din motive financiare.
                In opinia mea, echilibrarea hidraulica s-ar face mai bine fara interventia termostatului. Odata instalatia echilibrata, pot pune in functiune si termostatul care sa regleze temperatura in casa. Scopul ar fi o temperatura de 22-23 grade. In timpul zilei ar putea cobori spre 20, dar noaptea as vrea 22-23 in dormitorul nostru si al copilului.
                O sa procedez astfel:
                1) Inchid robinetul de retur la caloriferul (7)
                2) Inchid robinetul de retur caloriferul (4)
                Astept sa vad daca se incalzesc (5) si (6)
                Daca se incalzesc, dau drumul usor la (7) si (4)
                Daca nu, mai inchid din retur la (1), (2) si (3)
                Estimez ca atunci cand chiar va merge centrala in pplin o sa reusesc reglajul in cateva zile.
                Le Radet c'est moi!

                Comentariu


                • #38
                  Revin.
                  Am facut urmatoarele
                  1) Inchis robinetul de retur la caloriferul (7)
                  2) Inchis robinetul de retur caloriferul (4)
                  Asteptat sa vad daca se incalzesc (5) si (6).
                  S-au mai incalzit pana la jumate.
                  Am dat drumul usor la (7) si (4)
                  Am mai inchis din retur la (1), (2) si (3) .
                  La ora asta se inclazesc destul de egal.
                  Momentan ma declar multumit, o sa mai umblu la reglaje cand se lasa mai frig.
                  Le Radet c'est moi!

                  Comentariu


                  • #39
                    E posibil sa nu mai fie nevoie sa mai umblati la ele, dar vom vedea peste ceva vreme.

                    Comentariu


                    • #40
                      Greseala de proiectare !?

                      Am o nedumerire legata de aceasta instalatie de incalzire:
                      -din centrala pleaca cu cu 3/4 ,imediat este redus la pexal de 20mm(nu stiu sigur daca trecerea de la 3/4 la 20 mm inseamna reducerea diametrului) iar dupa 3 m este redus la 16mm ,toate caloriferele sunt pe 16 mm

                      Probleme:

                      - caloriferele se incalzesc de la 1 fierbinte pana la 9 rece
                      -la aerisire caloriferele de la 1-5 au presiune iar de la 6 la 9 curg incet pe aerisitoare

                      Solutie ?!

                      O instalatie noua din PPR de 3/4 iar la ultimul calorifer redus la 1/2 ?
                      Fișiere atașate

                      Comentariu


                      • #41
                        Solutia este o echilibrare corecta a instalatiei si o verificare a dimensionarii conductelor de distributie.

                        Comentariu


                        • #42
                          Salut!

                          Incearca sa sugrumi returul la cele care au sunt fierbinti.
                          In prima faza jumate de tura, astepti 10 minute, si tot asa.
                          Cel care e acum cel mai rece il lasi deschis complet.
                          Te prinzi repede despre fluxul de lichid punand mana pelocul unde intra turul in calorifer.
                          Le Radet c'est moi!

                          Comentariu


                          • #43
                            Dupa echilibrare merge excelent instalatia.
                            Le Radet c'est moi!

                            Comentariu


                            • #44
                              Felicitări!
                              De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                              În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                              Comentariu


                              • #45
                                Problema rezolvata,filtrul Y infundat.

                                Comentariu

                                Procesare...