    Am o problema la intalatia termica de la mansarda, aparuta acum 1 luna.La ultimul calorifer nu ajunge apa nici pe tur nici pe retur.Sa fie infundate abele tevi?Mentionez ca mansarda si instalatia termica de la mansarda am constrit-o in aceasta toamna.Tevile de la instalatie sant aplicate in stratul de vata de sticla de 20cm .Daca erau inghetate nu se dezghetau in aceasta perioda cand afara a fost 2 grade?Ce ma sfatuiti sa fac?Astazi am scos apa din calorifere in ideea ca o sa se desfunde.

    Leave a comment:


  • jondafy
    replied
    probleme calorifer

    Buna ziua!
    Am o problema aparuta din toamna asta, pana atunci totul era bine.
    penultimul calorifer de pe instalatie se incalzeste doar in partea de sus. am zis ca e infundat caloriferul, am oprit robinetii de tur si retur de la calorifer, apoi l-am scos si l-am curatat cu apa. Dupa ce l-am pus am facut urmatorii pasi:
    1. am crescut presiunea in centrala pana la 2,5.
    2. am dat drumul la tur, urmarind si manometrul, cand a ajuns la presiunea de 1 bar pe ceas la centrala, caloriferul nu s-a mai umplut ca nu mai avea presiune.
    3. am bagat apa din nou pana la 1,5 si am dat drumul iar la tur sa se umple, pana cand a iesit apa pe aerisitor.
    4. am inchis aerisitorul si am dat drumul la retur.

    Problema e in felul urmator:
    1. noua presiune in centrala e de 0.8 bar, am bagat iar apa in centrala si nu mai crestea presiunea din manometru. am bagat apa si dintr-o data a iesit pe la supapa de suprapresiune, iar manometru indica 1,2 bar. am mai scos apa sa fiu sigur ca nu e in zona de 2,5-3 bar. Dupa ce i-am dat drumul sa incalzeasca caloriferele a inceput sa mai creasca presiunea. Acum presiunea din manometru e la 1,3 , dar dupa ce merge o perioada ajunge la 1,8. Cand e oprita scade la 1,3 bar.
    Oare care este presiunea reala din centrala si de ce face asa? ce as putea sa-i fac.

    2. caloriferul tot asa face, cald sus- jos rece. am vazut ca returul frige, iar in zona robinetului de retur e rece (el este deschis).
    Ce se poate face? Aerisire nu cred ca e cazul, pentru ca atunci cand deschid aerisitorul curge apa (fara bule, fara intreruperi). Pana toamna asta nu a avut problemele astea, mergea bine toata instalatia.

    Leave a comment:


  • mat
    replied
    buna ziua
    a veni meseriasul, era foarte dereglat tirajul in sensul ca clapeta din spate se inchidea prea tare.
    acu centrala merge mult mai bine, ventilatorul porneste foarte rar, dureaza si cate 2 ore pana porneste. se formeaza un jar foarte puternic care mentine temperatura la 70 de grade(la atat e setata)
    problema cu caloriferele din capatul coloanei nu am reusit s-o rezolv, desi am procedat asa cum ati spus dv.
    meseriasul a spus ca o pompa ar rezolva problema, dar din ce ati spus dv. nu e asa, si n-as vrea sa fac in miez de iarna lucrari inutile, fara a incerca sa elimin celelalte posibile cauze.
    deci, inafara de subdimensionarea instalatiei, care ar putea fi alte posibile cauze ale problemei mele
    mentionez ca cele 2 calorifere nu s-au incalzit nici cand nu foloseam caloriferele de la mansarda, deci centrala avea de incalzit jumatate de suprafata.
    daca maresc temperatura incepe sa se incalzeasca penultimul, dar nu pot merge la mai mult de 70-72 grade pentru ca se face prea cald.
    totusi, cum as putea sa fac sa am caldura si in celelalte 2 calorifere fara sa maresc temperatura, pentru ca mi se pare normal sa ajunga ceva caldura si in ele, atata timp cat eu am 70 de grade in centrala cate 2 ore, fara sa mearag ventilatoru.
    multumesc.

    Leave a comment:


  • Consultant climatizare
    replied
    Originally posted by mat View Post
    buna ziua,
    am o centrala atmos de 48 kw. e ok din punctul meu de vedere. problema e ca ultimele calorifere din coloana nu se incalzesc. distanta de la centrala la ultimul calorifer este de apoximativ 25 m, caloriferele legate in serie . le-am aerisit, deci nu cred ca asta e problema.temperatura o am setata cam la 72 grade celsius.
    pana nul trecut incalzeam numai parterul, acum incalzesc si mansarda. la mansarda nu am nici o problema, caloriferele se incalzesc bine, dar aici sunt legate radial.,adica cam toate din acelasi punct.
    ce asi putea face sa se incaqlzeasca si la parter toate caloriferele, complet
    mentionez ca am montata doar o singura pompa pentru toata instalatia si o vana cu 3 cai. cam atat. am vazut pe forum ca ar fi necesare mai multe pompe(de bypass, etc). oare asta sa fie problema?
    multumesc.
    Nu, problema dumneavoastra este dimensionarea proasta a conductelor de distributie, daca executia era facuta conform unui proiect de instalatii atunci nu ati fi avut aceasta problema. In momentul acesta singura solutie este echilibrarea instalatiei cu ajutorul robinetilor de pe returul radiatoarelor.

    Leave a comment:


  • mat
    replied
    nu se incalzesc toate caloriferele

    buna ziua,
    am o centrala atmos de 48 kw. e ok din punctul meu de vedere. problema e ca ultimele calorifere din coloana nu se incalzesc. distanta de la centrala la ultimul calorifer este de apoximativ 25 m, caloriferele legate in serie . le-am aerisit, deci nu cred ca asta e problema.temperatura o am setata cam la 72 grade celsius.
    pana nul trecut incalzeam numai parterul, acum incalzesc si mansarda. la mansarda nu am nici o problema, caloriferele se incalzesc bine, dar aici sunt legate radial.,adica cam toate din acelasi punct.
    ce asi putea face sa se incaqlzeasca si la parter toate caloriferele, complet
    mentionez ca am montata doar o singura pompa pentru toata instalatia si o vana cu 3 cai. cam atat. am vazut pe forum ca ar fi necesare mai multe pompe(de bypass, etc). oare asta sa fie problema?
    multumesc.

    Leave a comment:


  • RaduCA
    replied
    Cu plăcere!

    Leave a comment:


  • costescu
    replied
    va multumesc mult pentru raspuns

    Leave a comment:


  • RaduCA
    replied
    A. De ce să încălzească un spaţiu cu pierderi termice foarte mari?
    B. Cam multe incertitudini şi necunoscute.
    C. Cea mai sigură. Temperatura apei care ajunge pe retur în centrală nu va fi chiar aşa de mare, pentru că returul din balcon se va amesteca cu retururile celorlalte calorifere. Iar dacă acest lucru nu este îndeajuns, se mai poate închide (treptat) parţial robinetul de retur din balcon.

    Leave a comment:


  • costescu
    replied
    Care ar fi cea mai buna solutie pentru urmatoarea situatie?

    Buna ziua.
    Am o cunostinta care avea un calorifer de aluminiu pe un balcon care nu avea geamuri termopan, doar cornier. Din greseala cineva a inchis robinetul de tur al caloriferului si si peste noapte apa a inghetat in calorifer si a pleznit caloriferul. Acum l-a reparat si nu stie cum sa procedeze in continuare. Tipul centralei este ferroli domiproject. Elementul crapat a fost reparat cu poxilina. Personal nu stiu daca o astfel de lipitura tine. Stiu ca pe tevile alea vechi de incalzire tinea, dar nu stiu daca si pe aluminiu. Banuiesc ca presiunea si temperatura sunt aceleasi ca si la instalatiile vechi de bloc.

    Asadar:

    A. Sa il monteze iar si sa spere ca datorita fluxului de apa prin calorifer nu ar ingheta desi se anunta temperaturi de -20 grade?

    B. Sa goleasca instalatia de apa ca sa scoata apa de pe retur si cu un furtun subtire sa scoata si apa din teava de tur. Apoi sa inchida robinetele si apoi sa incarce iar instalatia cu apa si datorita aerului care ar ramane in respectivele tevi apa sa nu mai ajunga in ele din instalatia care trece prin bucatarie? Eventual sa le si izoleze putin si sa le lase asa peste iarna. Nu stiu daca un furtun subtire ar trece prin robinetul deschis. Ar fi posibil?

    C. Sa puna o bucata de pexal intre robinetul de tur si cel de retur ca sa circule totusi apa pe acolo si aici sa existe posibilitatea ca centrala sa se opreasca foarte des datorita apei de retur la temperatura mare care s-ar intoarce imediat in centrala. Nu stiu daca centrala lui se opreste cand apa de pe retur se intoarce la aceeasi temperatura cu cea de pe tur. Stiu ca unele centrale au un senzor de temperatura pe retur. Asta nu cred ca are. Nu stiu cum functioneaza centrala, daca masoara temperatura apei de retur sau doar circula o anumita cantitate la o anumita perioada.

    Care considerati ca ar fi cea mai buna solutie ca macar sa nu inghete si tevile de polipropilena si sa pocneasca de la ger?

    Leave a comment:


  • Gamezcdr
    replied
    Centrala proprie, s-a rezolvat era prea joasa temperatura apei la centrala (doar 60 de grade am pus-o pe 70) si la un calorifer returul era deschis doar 1 tura.

    Leave a comment:


  • Consultant climatizare
    replied
    Nu ati specificat daca aveti centrala proprie sau sunteti legat la termoficare.

    Leave a comment:


  • Gamezcdr
    replied
    Ok multumesc de informatie nu stiam ca se poate umbla la el, citind acuma mai mult am vazut ca recomandabil e sa-l inchizi si pe el cand se face aerisirea nu numai turul.

    Leave a comment:


  • toni.alexandru
    replied
    Se intampla acest lucru doar daca debitul de agent termic ce trece prin radiator este mic. O prima cauza poate fi si aceea ca robinetul de retur este inchis (ori partial deschis) si pentru asta trebuie sa desfaci capacelul alb si sa rotesti in sens antiorar robinetul folosind surubelnita lata ori cheie imbus. Ai grija ca robinetul are 4 ture intre inchis si deschis la maxim

    Leave a comment:


  • Gamezcdr
    replied
    Caloriferul este cald doar in partea superioara

    Dupa cum spune titlul caloriferele din mai multe camere sint fierbinti doar in partea superioara mai ales in dreapta sus unde este turul iar in cea inferioara dezmortite mai ales in partea cu returul (stanga jos). Trebuie deschis returul ? Are deasupra un capacel alb care se poate scoate prin desurubare. Conducta principala de tur este fierbinte dar cealalta nu.

    Leave a comment:


  • Korleone
    replied
    Originally posted by Korleone View Post
    Buna ziua, deschid si eu acest topic in speranta ca cineva ma poate ajuta cu un sfat/solutie, desi am tot citit posturi privitoare la acest lucru nu am gasit chiar acelasi"comportament" al caloriferului.
    Deci, am o centrala de apartament cu 6 calorifere, cu circuitul tevilor facut pe sus (aproape de plafon),anul trecut au functionat toate bine, dar anul acesta ultimul calorifer nu mai vrea sa se incalzeasca desi a fost aerisit f. bine, nici tevile tur-retur nu se incalzesc. Am chemat un instalator care a schimbat ambii robineti, l-a verificat sa nu fie infundat caloriferul, nu era, m-a pus sa cumpar 2 aerisitoare automate pe care le-a montat pe tur- retur exact unde se face cotul la tavan, dar tot degeaba nu se incalzeste. Mentionez ca a venit si un electronist si mi a zis ca pompa centralei e buna, si celelalte calorifere sunt ok, se incalzesc bine. Oare ce ar putea fi de nu se incalzeste ultimul!?

    P.s. Nici daca le inchid pe celelalte calorifere nu se incalzeste, de fapt mai adaug ca daca las centrala sa mearga 2 ore mai bine, se dezmorteste un pic.
    Originally posted by Adamescu Ion View Post
    Posibil circuit infundat? Verificati conductele tur si retur de unde nu se incalzesc.
    Buna ziua, am revenit cu problema mea.. s-ar parea ca am un "dop de aer" pe teava de retur la acel calorifer (opinia a doi instalatori diferiti)
    intrebarea e : pot sa fac ceva ca sa-l scot pe undeva, adica sa nu mai am aer pe retur?!! (tevile sunt montate la 5-7 cm de plafon si mai sunt si acoperite cu rigips!).. ideea e ca acel radiator a mers vreo 2 zile de fiecare data, dupa ce au venit meseriasii la mine, dar apoi iar pauza, nu mai vrea sa se incalzeasca deloc... turul e fierbinte, returul e rece. Nu pot sa-i fac aerisire clasica pe la calorifer pt ca tevile se ridica in sus din calorifer, si scot degeaba apa din calorifer.. Macar o solutie temporara (pentru iarna aceasta) daca are cineva, la anul imi refac instalatia complet, de data aceasta "trasa" pe jos.
    Va multumesc.