Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Probleme circuite incalzire

Adună
X
 
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Consultant climatizare
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Probleme circuite incalzire

    Postat în original de baracuda Vezi post
    Buna seara,

    Ma confrunt cu o problema ciudata in instalatie. Dar mai intai sa descriu instalatia:

    Casa P+1+M. La parter 5 calorifere ce pleaca din distribuitor cu teava la colac de cupru izolat 15mm(un calorifer urias de 2300/600/22), la etaj tot 5 calorifere din distribuitor cu acelasi tip de teava si tot cu un calorifer mare de 2000/600/22. la mansarda 2 calorifere de 1600/30/22 ce ies reduse din magistrala de 28 la 15 mm. distribuitoarele si calorifere din pod conectate prin magistrala de 28mm de centrala cu gazeificare junkers de 33kw. Desi centrala reuseste sa ridice apa la peste 80 de grade caloriferele se incalzesc insa doar in partea de sus, partea de jos ramanand la majoritatea dintre ele destul de rece iar returul de asemena rece(exceptie fac doar calorifele portprosop ce se incalzesc perfect). In ciuda aerisirii in mod repetat nu am reusit sa rezolv problema. Singura problema pe car eo mai pot vedea este pompa de circulatie a cazanului ce este un grundfos 25-70-180 si imi da senzatia ca nu face fata. As dori unele sfaturi inainte sa ma arunc sa cumpar o pompa mai puternica.

    Cum sunt legate radiatoarele ? Daca nu sunt legate pe diagonala (tur / retur) atunci asta ar putea fi problema.

    Lasă un comentariu:


  • baracuda
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme circuite incalzire

    Buna seara,

    Ma confrunt cu o problema ciudata in instalatie. Dar mai intai sa descriu instalatia:

    Casa P+1+M. La parter 5 calorifere ce pleaca din distribuitor cu teava la colac de cupru izolat 15mm(un calorifer urias de 2300/600/22), la etaj tot 5 calorifere din distribuitor cu acelasi tip de teava si tot cu un calorifer mare de 2000/600/22. la mansarda 2 calorifere de 1600/30/22 ce ies reduse din magistrala de 28 la 15 mm. distribuitoarele si calorifere din pod conectate prin magistrala de 28mm de centrala cu gazeificare junkers de 33kw. Desi centrala reuseste sa ridice apa la peste 80 de grade caloriferele se incalzesc insa doar in partea de sus, partea de jos ramanand la majoritatea dintre ele destul de rece iar returul de asemena rece(exceptie fac doar calorifele portprosop ce se incalzesc perfect). In ciuda aerisirii in mod repetat nu am reusit sa rezolv problema. Singura problema pe car eo mai pot vedea este pompa de circulatie a cazanului ce este un grundfos 25-70-180 si imi da senzatia ca nu face fata. As dori unele sfaturi inainte sa ma arunc sa cumpar o pompa mai puternica.

    Lasă un comentariu:


  • MareHorea
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme circuite incalzire

    Multumesc mult pentru raspuns, am sa incerc sa schimb conectorul

    Lasă un comentariu:


  • Mircea G
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme circuite incalzire

    Conector de alama . Nu prea inteleg bine din poza dar pare un conecor mai mic ??? Tot ce puteti face este sa luati altul si sa refaceti imbinarea.

    Lasă un comentariu:


  • MareHorea
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme la instalatia de incalzire/apa menajera

    Nu prea inteleg termenii din instalatii. Va rog sa-mi spuneti la ce va referiti prin conector "galben"

    am atasat si o poza sa se vada mai exact despre ce e vorba
    Fișiere atașate

    Lasă un comentariu:


  • Mircea G
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme la instalatia de incalzire/apa menajera

    Postat în original de MareHorea Vezi post
    ...Nu stiu daca am sa reusesc sa fiu cat mai explicit, dar am sa ma straduiesc. La distribuitorul care este pe tur am o mica lacrimare unde se prinde teava de pexal de niplu. A fost "meserias" si a strans teava respectiva, dar teava era calda, deoarece caldura mergea. In momentul in care instalatia s-a racit, a inceput sa lacrimeze. Va rog sa-mi spuneti cum si ce ar trebui sa fac pentru a putea remedia problema? ........
    Nu este vina meseriasului ci a conectorului . Schimbati conectorul cu unul " galben " si nedemontabil , adica unul de alama .

    Lasă un comentariu:


  • MareHorea
    a răspuns
    Probleme la instalatia de incalzire/apa menajera

    Buna ziua,

    Va rog sa ma ajutati cu raspunsuri pentru rezolvarea urmatoarei probleme.

    Nu stiu daca am sa reusesc sa fiu cat mai explicit, dar am sa ma straduiesc. La distribuitorul care este pe tur am o mica lacrimare unde se prinde teava de pexal de niplu. A fost "meserias" si a strans teava respectiva, dar teava era calda, deoarece caldura mergea. In momentul in care instalatia s-a racit, a inceput sa lacrimeze. Va rog sa-mi spuneti cum si ce ar trebui sa fac pentru a putea remedia problema?

    Si as mai avea o intrebare referitoare la instalatia de apa. Blocul in care locuiesc este ajutat de o pompa, nu as putea sa spun de ce putere, pentru a da presiune apei sa ajunga la locatari. Fie ca e pe apa rece fie sau pe apa calda la baterii se formeaza o bula de aer. In momentul in care se porneste apa calda, presiunea din centrala incepe si scade usor.

    Acum banuiesc ca presiunea din centrala scade si din cauza lacrimarii la distruitor, dar are vreo legatura si cu bula de aer care se formeaza mereu la baterii?

    Precizez ca folosesc o centrala Ferroli Domiproject 24.

    Multumesc mult

    Lasă un comentariu:


  • Mircea G
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme circuite incalzire

    Trebuie sa echilibrati instalatia pe cele trei calorifere ramase .

    Lasă un comentariu:


  • Ellyot
    a răspuns
    Calorifer mai rece decat celelate din instalatie

    Buna ziua,
    Va rog sa ma ajutati cu un sfat pentru urmatoarea problema: am o instalatie de incalzire termica cu centrala cu tiraj fortat, pe gaz, in apartament. Caloriferele sunt in numar de 6, legate in serie. Al treilea calorifer din instalatie, se incalzeste mai putin decat celelalte. Cand dau drumul la caldura, caloriferul se incalzeste in totalitate, destul de repede, dar nu ajunge la temperatura celorlalte calorifere (daca pe primele pot tine mana 3-4 secunde, pe acesta cel putin 8-10 secunde).
    Mentionez ca acum vreo 2 ani am facut o curatare a instalatiei si cred ca am schimbat si robinetul de tur. In momentul actual, robinetul de tur este deschis la maxim, returul l-am deschis la maxim si i-am dat o rotatie inchidere iar caloriferul este aerisit. Datorita pretului gazului acest calorifer este pe post de ultim calorifer in instalatie, in sensul ca ultimile trei calorifere le tin inchise.
    Puteti sa imi spuneti cam ce ar trebui sa fac astfel incat sa se incalzeasca la fel de mult ca si celelalte?
    Va multumesc.

    Lasă un comentariu:


  • Consultant climatizare
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme circuite incalzire casa

    Postat în original de Mircea G Vezi post
    Da , termostatul de calorifer daca este obosit sau de proasta calitate , poate scoate sunete diferite , pocnituri , trosnituri ...
    Multumim pentru raspuns.

    Lasă un comentariu:


  • Mircea G
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme circuite incalzire casa

    Postat în original de Consultant climatizare Vezi post
    Intreb si eu (deaorece nu le stiu pe toate), este posibil sa pacane termostatul ?
    Da , termostatul de calorifer daca este obosit sau de proasta calitate , poate scoate sunete diferite , pocnituri , trosnituri ...

    Lasă un comentariu:


  • Consultant climatizare
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme circuite incalzire casa

    Postat în original de Mircea G Vezi post
    Nu cumva are termostat montat ?
    Intreb si eu (deaorece nu le stiu pe toate), este posibil sa pacane termostatul ?

    Lasă un comentariu:


  • Mircea G
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme circuite incalzire casa

    Nu cumva are termostat montat ?

    Lasă un comentariu:


  • aldearoxana
    a răspuns
    Răspuns la: calorifer care pacane

    calorifer de tabla si tevi de cupru ...dupa cum aud eu caloriferul pacane undeva prin mijloc

    Lasă un comentariu:


  • wizake
    a răspuns
    Răspuns la: calorifer care pacane

    sigur pacane caloriferul, si nu tevile?
    Ce fel de calorifere ai, si ce tip de tevi ?

    Lasă un comentariu:

Procesare...