Mi-am dat seama ca este elaborata dupa Norma din 1998, dar eram curios sa mi-se confirme.
Pe prima pagina al acelui Calcul la capitolul Suprafete veti gasi si Volumul incalzit care este 1083,77 mc.
Pe ultima pagina al acelui Calcul la capitolul Determinarea coeficientului global de izolare termica gasiti valoarea lui G=0,52 W/(mc K).
Tinand cont ca imobilul se afla in Sebes (HD) in zona climatica III (pentru care termperatura exterioara de calcul este minus 18 grd C) si considerand ca temperatura interioara de plus 22 grd C este acceptabila, rezulta o diferenta de 40K= (22-[-18]), rezulta ca Necesarul termic al cladirii este: VxGxdT= 1083,77 mc x 0,52 W/(mc K) x 40 K = 22 542,416 W. ceea ce este mai putin ca 24 kW.
Mai e de mentionat ca valoarea temperaturii medii lunare pentru cea mai friguroasa luna in Alba Iulia este minus 3,3 grdC. Prin urmare, daca calculul este efectuat corect - o centrala pe gaz in condensatie de 24 kW ar face fata cu brio.
Cum majoritatea centralelor pe gaz din comert nu produc simultan si incalzire si apa calda menajera, raman convins ca daca era dupa mine - nu-mi puneam o centrala mai mare de 24 kW si obligatoriu in condensatie.