Supradimensionare calorifere
Adună
X
-
Supradimensionare calorifere
salut. o intrebare :este posibil ca diferenta mare de temperatura dintre tur si retur la o centrala viadrus sa fie data de o supradimensionare a caloriferelor???Etichete: Nimic -
Răspuns la: supradimensionare calorifere
...mai degraba de o temperatura mica pe tur , necorelata cu temperatura exterioara !Instalatii verificari-revizii gaze -
-
Răspuns la: Răspuns la: supradimensionare calorifere
Deci sa incerc sa fiu mai explicit.
VIADRUS 25 KW ,pompa Grundfos 25-70 ,pana la pompa teava zincata 1tol ,de la pompa tur si retur aprox. 20m PPR 25 cu PPR 20 la colorifere ,vas deschis,
- 3 dormitore a cate 13mp /13 elementi aluminiu JET( 185 w/element)
- baie 5,50 mp /6 elementi
- bucatarie 8,10 mp/9 elementi
- hol 3,40 mp/ 4 elementi
- living 20,5 mp/ 20 elementi
-casa din BCA cu izolatie ext expandat 10cm,
-pod nelocuibil facut din rigips 9 mm,OSB 8 mm,vata 10 cm
-pardoseala :beton armat 10 cm,extrudat 3 cm,OSB 8 mm,folie,parchet 8 mmComentariu
-
Răspuns la: Supradimensionare calorifere
Caloriferele nu sunt supradimensionate (ai 14,4 KW la o centrala de 25KW). Pompa de recirculare e buna. Vezi daca filtru y nu e infundat. Conteaza si distanta de la centrala la primele calorifere. Daca e prea mare trebuiau tevi de diametru mai mare. E posibil ca robinetii de pe retur sa fie prea inchisi astfel incat sa se incalzeasca si ultimul calorifer. Mai deschide-i putin, sa circule apa mai usor, poate obtii un compromis mai bun (nu se va incalzi prea bine ultimul calorifer dar micsorezi diferenta dintre tur si retur la centrala).Comentariu
-
Răspuns la: Supradimensionare calorifere
Verifica daca pompa e pe trapta de turatie maxima. Daca nu e da-o tu.Comentariu
-
Răspuns la: Supradimensionare calorifere
Aveti o schita a instalatiei si cazanului ?Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: supradimensionare calorifere
Deci sa incerc sa fiu mai explicit.
VIADRUS 25 KW ,pompa Grundfos 25-70 ,pana la pompa teava zincata 1tol ,de la pompa tur si retur aprox. 20m PPR 25 cu PPR 20 la colorifere ,vas deschis,
- 3 dormitore a cate 13mp /13 elementi aluminiu JET( 185 w/element)
- baie 5,50 mp /6 elementi
- bucatarie 8,10 mp/9 elementi
- hol 3,40 mp/ 4 elementi
- living 20,5 mp/ 20 elementi
-casa din BCA cu izolatie ext expandat 10cm,
-pod nelocuibil facut din rigips 9 mm,OSB 8 mm,vata 10 cm
-pardoseala :beton armat 10 cm,extrudat 3 cm,OSB 8 mm,folie,parchet 8 mmComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Supradimensionare calorifere
merci pt. raspuns .
-cei drept eu am incercat sa fac anul trecut o echilibrare a instalatiei inchizand din robinetele de retur , anul acesta am pus caloriferul la baie si boilerul de 100 litri. Boilerul este incalzit de aceeasi pompa care porneste la 40 grade.Ce sa fac ? O noua echilibrare a instalatiei cred. Ce spuneti? pompa are 3 trepte acum fiind pe cea mica voi muta pe treapta 2 sa vad se va comporta si va dau de veste.Ultima editare de ms.costel; 31.oct.2012, 20:40.Comentariu
-
Răspuns la: Supradimensionare calorifere
toata instalatia este facuta de mine dupa mai multe consultari. cu a-ti dori sa va lamuresc sa intelegeti ? sa fac o schita sau ma intrebati ce va intereseza si eu va raspund?Comentariu
-
Răspuns la: Supradimensionare calorifere
Buna ziua,
As dori o informatie legata de subiectul topicului.
Ipoteze: apartament parter (clasic, neinaltat, neizolat exterior), centrala saunier duval themaclassic F25E, pexal ~16 cred, termostat ambient mecanic (setat pe ~22grade), calorifere otel 1000/600, 400/600, 1200/600, 800/600, factura eon pe iarna trecuta aprox 350-400ron/luna.
Vreau sa evit o alta iarna in care finantez eonu.
Vad doua solutii:
- polistiren exterior (pentru 30mp2 ma costa aprox 1800ron, ceea ce e absolut aberant tinand cont ca e parter si n-au nevoie de schela)
- marire calorifere
Citeam in diverse locuri pe net ca ar fi o prostie supradimensionarea caloriferelor.
De ce? E un circuit inchis, cu cat degaja mai mult, cu atat mai bine, nu?Comentariu
-
Răspuns la: Supradimensionare calorifere
Ce suprafata are apartamentul ? Cati pereti exteriori sunt ? Deasupra banuiasc ca este un ap locuit si incalzit ? Ce fel de geamuri aveti ? Aveti cumva beci sub apartament ?Si din nimicuri poti face ceva bun .Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Supradimensionare calorifere
Apartament vagon, 49mp2, dedesupt e subsolul blocului, mic de inaltime si uscat din cate stiu.
Da, deasupra e apartament locuit si incalzit.
Termopan 2-3 camere.Comentariu
-
Răspuns la: Supradimensionare calorifere
Daca se vrea economie atunci termoizolati peretii exteriori si tavanul subsolului cu minim 10 cm termoizolatie.
Supradimensionarea radiatoarelor duce la cicluri dese de pornire/oprire a centralei si consum ridicat, nicidecum economie.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Supradimensionare calorifere
Ok, nu am nici o legatura cu domniu termic.
Dar avand dimensiunile la calorifere si aproximand puterea lor [1000/600 (~2kw), 400/600 (~0.7kw), 1200/600 (~2.3kw), 800/600 (~1.5kw)] ies aprox 6.5kw disipati.
Centrala are 24 ideali maxim produsi, are vreo 3 ani, s-o mai fi depus ceva pe ici pe colo, nu ma intereseaza, raman destui. De ce n-as putea (teoretic, ca nu ma intereseaza toale) dubla fiecare calorifer? Ajung la 13.
Daca s-as avea termostat da, as intege ce spuneti dvs, ca n-are feedback.
Dar asa, incalzesc caloriferu mai greu, dar mai rar. Gresesc? De ce?Comentariu
Comentariu