Instalații de încălzire din țeavă zincată

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • starchim01
    Incepator
    • 19.iul.2008
    • 27

    #16
    Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

    @Cu ce v-a nemultumit vechea instalatie in termosifon?
    Păi din câte am înțeles de la un angajat de la gaz ce a venit în control nu se mai acceptă astfel de centrale,zice că așa scrie în normativul de la gaz .Noua centrală este Vitopend 100 W.

    Comentariu

    • lisapet
      Membru Marcant
      • 02.ian.2012
      • 462

      #17
      Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

      Postat în original de starchim01
      Păi din câte am înțeles de la un angajat de la gaz ce a venit în control nu se mai acceptă astfel de centrale, zice că așa scrie în normativul de la gaz .Noua centrală este Vitopend 100 W.
      A, deci dvs ati avut un cazan vechi pe gaz care functiona cu instalatia in termosifon si acum il inlocuiti pe o centrala murala Viessmann. Si de ce trebuie sa inlocuiti instalatia? Nu se poate spala bine si doar face o adaptare de la centrala noua la instalatia existenta?

      Dupa cate m-am uitat in poze - cazanul vechi se pare ca a mers pe lemne, sau gresesc? Daca cazanul a mers pe lemne si dvs acum treceti pe gaze - sunteti sigur ca veti plati mai putin la gaze?

      Ceva asemanator a facut socrul meu: A desfiintat instalatia veche care functiona in termosifon cu un cazan pe lemne si si-a montat o centrala pe gaze cu o instalatie noua.. La costat pe atunci cam la vre-o 3000 Euro.. tot nou.. Dupa primele luni ale urmatoarei ierni a trecut la facut focul in soba cu lemne. Si a zis ca a facut cea mai proasta investitie din viata lui.. Nu va spun ce e la gura lui daca ii aminteste cineva de acest caz.. Este tabu..

      Comentariu

      • starchim01
        Incepator
        • 19.iul.2008
        • 27

        #18
        Răspuns la: Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

        Cred că trebuie schimbată și instalația.Nu e prea multă apă pentru încălzit?E totuși țeavă de 2 țoli,1 1/2,etc.,și lungimea,și e țeavă neagră.Centrala a funcționat pe gaz cu arzător de 1000,( http://www.price.ro/specificatii_gen...00b_310454.htm )un cub din câteva țevi în jurul căruia s-a zidit .Nu ne-am grăbi să o schimbăm dacă nu ne spuneau cei de la gaz că astfel de centrale nu se mai folosesc. Centrala a fost făcută de o firmă autorizată,Instalatorul din Alba Iulia.Nici nu știu dacă mai există.

        Comentariu

        • lisapet
          Membru Marcant
          • 02.ian.2012
          • 462

          #19
          Răspuns la: Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

          Postat în original de starchim01
          Cred că trebuie schimbată și instalația.
          Procedati cum credeti - este treaba dvs.
          Postat în original de starchim01
          Nu e prea multă apă pentru încălzit?E totuși țeavă de 2 țoli,1 1/2,etc.,și lungimea,și e țeavă neagră.
          Cantitatea mai mare de apa in instalatie nu influenteaza negativ consumul de combustibil. Consumul este influentat de pierderile de caldura al casei. Adevarul nu este acolo unde cineva incearca sa va indrepte. Multe instalatii moderne folosesc vase de stocare a agentului termic pentru a reduce numarul de porniri/orpiri al echipamentrului si consumuri excesive de carburant..
          Postat în original de starchim01
          Nu ne-am grăbi să o schimbăm dacă nu ne spuneau cei de la gaz că astfel de centrale nu se mai folosesc. Centrala a fost făcută de o firmă autorizată,Instalatorul din Alba Iulia.Nici nu știu dacă mai există.
          Nu ma pot pronunta asupra Normelor dupa care ei se ghideaza, dar cel putin le-as cere sa-mi arate "unde scrie"..
          Cand a venit la un vecin batran echipa de meseriasi - i-au zis ca "aragazul care era pe GPL trebuie inlocuit pe un aragaz nou".. De unde mosul sa ia bani sa-si ia un aragaz nou? - dupa purtarea unor discutii amiabile - s-au inlocuit doar diuzele la aragaz si functioneaza in continuare de vre-o 9 ani incoace..
          Ultima editare de lisapet; 24.mar.2013, 20:36.

          Comentariu

          • Mircea_G
            Living Legend
            • 14.ian.2007
            • 12204

            #20
            Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

            Postat în original de lisapet
            ...........

            Nu ma pot pronunta asupra Normelor dupa care ei se ghideaza, dar cel putin le-as cere sa-mi arate "unde scrie"..
            Cand a venit la un vecin batran echipa de meserias - i-a zis ca"aragazul care era pe GPL trebuie inlocuit pe un aragaz nou".. De unde mosul sa ia bani sa-si ia un aragaz nou - dupa purtarea unor discutii amiabile - s-au inlocuit doar diuzele la aragaz si functioneaza in continuare de vre-o 9 ani incoace..
            Scrie ! Trebuie sa fie aparat omolgat , iar in cazul cazanelor iscir-izat . Cine vine in control nu trebuie sa va arate nimic . In caz de probleme se opreste gazul sau se da un termen de maxim 24 ore pt remediere ...asta cu indulgenta .
            Da , se poate opri gazul in cazul ca se gaseste un aragaz defect . Nu este treaba decit a proprietarului sa repare " obectul " !
            Instalatii verificari-revizii gaze

            Comentariu

            • lisapet
              Membru Marcant
              • 02.ian.2012
              • 462

              #21
              Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

              Postat în original de Mircea G
              Scrie ! Trebuie sa fie aparat omolgat , iar in cazul cazanelor iscir-izat .
              Deacord.
              Postat în original de Mircea G
              Da , se poate opri gazul in cazul ca se gaseste un aragaz defect . Nu este treaba decit a proprietarului sa repare " obectul " !
              Si cu astea sunt deacord.
              Postat în original de Mircea G
              Cine vine in control nu trebuie sa va arate nimic . In caz de probleme se opreste gazul sau se da un termen de maxim 24 ore pt remediere ...asta cu indulgenta .
              E, aici nu pot sa fiu deacord in totalitate. Mai ales ma deranjeaza abodrarea pe care am subliniat-o.. Sa nu uite oamenii "de la gaze" ca reprezentam doua parti a unui contract.. unde eu platesc si ei imi furnizeaza utilitati..Eu ma angajez la ceva si dansii se angajeaza la altceva.. Atata timp cat ambele parti isi respecta obligatiile - totul este in regula...Cum adica sa nu-mi arate nimic??.. Da poate la fel, fara ami arata ceva sa ma ridice de-acasa si sa ma duca la capat de padure sa ma lase cu un glont in cap? Eu cred ca timpurile s-au schimbat dlor. Sau poate gresesc?

              Comentariu

              • Mircea_G
                Living Legend
                • 14.ian.2007
                • 12204

                #22
                Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zin

                Postat în original de lisapet
                Deacord.
                Si cu astea sunt deacord.
                E, aici nu pot sa fiu deacord in totalitate. Mai ales ma deranjeaza abodrarea pe care am subliniat-o.. Sa nu uite oamenii "de la gaze" ca reprezentam doua parti a unui contract.. unde eu platesc si ei imi furnizeaza utilitati..Eu ma angajez la ceva si dansii se angajeaza la altceva.. Atata timp cat ambele parti isi respecta obligatiile - totul este in regula...Cum adica sa nu-mi arate nimic??.. .........
                Chiar asa este . Nu trebuie sa va arate nimic deoarece totul scrie in contract . Se gasesc pierderi , aparate de consum defecte sau neomologate , modificari , etc , asta este obligatia , sa se sisteze gazul .
                Instalatii verificari-revizii gaze

                Comentariu

                • lisapet
                  Membru Marcant
                  • 02.ian.2012
                  • 462

                  #23
                  Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zin

                  Postat în original de Mircea G
                  Chiar asa este . Nu trebuie sa va arate nimic deoarece totul scrie in contract .
                  Bine, dar omul spune ca 15 ani s-a folosit de un cazan pe gaz si banuiesc ca in baza unui contract i se furnizau gazele.. Si brusc - in contract scrie deja altceva si nu se mai potriveste cazanul dansului.. Este deja normal in societatea nostra ca monopolistul vine cu o Anexa la contract unde el isi impune regulile si tu ca client accepti - bine, nu accepti - iarasi bine - se sisteaza gazele.. Asa este..
                  Postat în original de Mircea G
                  Se gasesc pierderi , aparate de consum defecte sau neomologate , modificari , etc , asta este obligatia , sa se sisteze gazul .
                  Da, cu aceasta abordare sunt deacord, caci este vorba de siguranta.

                  Comentariu

                  • Mircea_G
                    Living Legend
                    • 14.ian.2007
                    • 12204

                    #24
                    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zin

                    Postat în original de lisapet
                    ........... Este deja normal in societatea nostra ca monopolistul vine cu o Anexa la contract unde el isi impune regulile si tu ca client accepti - bine, nu accepti - iarasi bine - se sisteaza gazele.. Asa este............
                    Si ce poti face ? In fiecare zi apare o noutate . Important este ca totul este gindit pentru siguranta , nu de amorul artei . Culmea este ca distribuitorul de gaze nu cistiga decit din taxele de dosare , grosul merge la firme caci doar ele fac lucrarile .
                    Instalatii verificari-revizii gaze

                    Comentariu

                    • Seni
                      Living Legend
                      • 05.mar.2006
                      • 3526

                      #25
                      Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zin

                      Postat în original de Mircea G
                      .......grosul merge la firme caci doar ele fac lucrarile .
                      si firmele nu sunt ale lor, sau mana-mana?

                      Comentariu

                      • Mircea_G
                        Living Legend
                        • 14.ian.2007
                        • 12204

                        #26
                        Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zin

                        Postat în original de Seni
                        si firmele nu sunt ale lor, sau mana-mana?
                        Nu .Toate firmele sint particulare si nu exista bara-bara ! Ca firma daca ai calcat pe bec , pa autorizatie !
                        Instalatii verificari-revizii gaze

                        Comentariu

                        • Consultant climatizare
                          Moderator
                          • 17.oct.2007
                          • 3606

                          #27
                          Răspuns la: Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

                          Postat în original de starchim01
                          Cazanul pe care il am acum se vede aici:http://starchimachim.com/cazan/ .Caloriferele sunt din fontă și o să le păstrăm,unul este cu 22 de elemenți cu 4 coloane,unul cu 24 de elemenți cu 4 coloane,două cu 10 elemenți cu 6 coloane,restul sunt mai mici (6 elemenți,4 coloane,î 62 cm) .Lungimea traseului principal este de 28 de metri (28 TUR+28 RETUR)Distanța de la conductele principale la calorifere nu este mare (1 m-1,50 m).Într-o singură cameră este de 4 m x4 m,tur x retur.Acum avem o instalație cu circulație naturală,cazanul este montat în partea de jos a casei,mai jos cu 50 cm față de pardoseală.A mers destul de bine de 15 ani.De la cazan se pleacă cu țeavă de 2 țoli,apoi 1 țol jumate,un țol un sfert,la final un țol.Legăturile la calorifere sunt de un țol și de trei sfert,cu robineți mai vechi,de dublu reglaj.Unde este cel mai bine să montez centrala?În locul celei vechi,sau la mijloc în debara ( o fostă cămară) .Dacă se montează în partea de jos a casei de la centrală la ultimele calorifere sun 28 de metri.Dacă se montează la mijloc undeva la 5 metri de centrală țevile vor coborâ 60 de cm.Este o diferență de nivel de 60 cm (cercul verde,cu galben sunt geamurile,uși nu am mai desenat,sunt între camere).O cameră are L 4 x l 3 x î 2,30 (27,6).O singură cameră are termopan,restul sunt geamuri vechi,podul este izolat.

                          Am scule,filiere manuale e drept,dar bune,menghină pentru țeavă.Restul se cumpără.Atât deocamdată,mai revin.
                          Eu va recomand sa va montati o centrala cu circulatia fortata (pompa de circulatie) undeva in mijlocul casei daca camera respectiva are suprafata vitrata.

                          Comentariu

                          • starchim01
                            Incepator
                            • 19.iul.2008
                            • 27

                            #28
                            Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

                            Am pregătit fosta cămară,proiectul de la gaz e în lucru,în curând ne apucăm de lucru.

                            Comentariu

                            • Consultant climatizare
                              Moderator
                              • 17.oct.2007
                              • 3606

                              #29
                              Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

                              Daca incaperea are suprafata vitrata atunci totul e perfect. Spor la treaba.

                              Comentariu

                              • starchim01
                                Incepator
                                • 19.iul.2008
                                • 27

                                #30
                                Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

                                Am făcut instalația din țeavă de PPR.Am păstrat radiatoarele din fontă ,mai puțin trei.Am pus trei radiatoare de tablă,unul în baie,unul în bucătărie,și unul într-o cameră unde nu am putut monta radiator de fontă sub fereastră.Am montat un termostat wireless.

                                Comentariu

                                Procesare...