Instalații de încălzire din țeavă zincată

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • starchim01
    Incepator
    • 19.iul.2008
    • 27

    Instalații de încălzire din țeavă zincată

    Trebuie să fac o instalație de încălzire.Cupru+manopera e prea scump,ar mai fi Henco sau PPR,sau să o fac din țeavă zincată.Centrala este Vitopend 100 W.Eu aș alege țeava zincată.A mai făcut cineva instalații de încălzire din țeavă zincată?Care este motivul pentru care nu se folosește?Văd că toată lumea folosește cupru,PPR,etc.
  • Mircea G
    Living Legend
    • 14.ian.2007
    • 12085

    #2
    Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

    Postat în original de starchim01
    Trebuie să fac o instalație de încălzire.Cupru+manopera e prea scump,ar mai fi Henco sau PPR,sau să o fac din țeavă zincată.Centrala este Vitopend 100 W.Eu aș alege țeava zincată.A mai făcut cineva instalații de încălzire din țeavă zincată?Care este motivul pentru care nu se folosește?Văd că toată lumea folosește cupru,PPR,etc.
    Citi din ziua de azi stiu sa faca asa ceva sau au scule ?
    Se poate face , este super rezistenta , dar are manopera multa si trebuie scule ...
    Instalatii verificari-revizii gaze

    Comentariu

    • cheluakame
      Living Legend
      • 27.oct.2012
      • 2298

      #3
      Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

      Vorbiti cu cineva care fac si instalatii de gaze, posibil sa gasiti pe cineva care sa vina in timpul liber sa o faca. De scule se descurca ei.
      Dar daca stati sa faceti un calcul, teava zincata + fittinguri are cam acelasi pret ca si cupru + fittinguri
      iTermice --- Sursa ta de caldura

      Comentariu

      • Mircea G
        Living Legend
        • 14.ian.2007
        • 12085

        #4
        Răspuns la: Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

        Postat în original de cheluakame
        Vorbiti cu cineva care fac si instalatii de gaze, posibil sa gasiti pe cineva care sa vina in timpul liber sa o faca. De scule se descurca ei.
        Dar daca stati sa faceti un calcul, teava zincata + fittinguri are cam acelasi pret ca si cupru + fittinguri
        da , cei de la gaze au cu ce , in principiu trebuie o filiera electrica . Ca pret se ajunge tot pe la cupru , dar se cistiga la rezistenta .
        Instalatii verificari-revizii gaze

        Comentariu

        • cheluakame
          Living Legend
          • 27.oct.2012
          • 2298

          #5
          Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

          Nimic de zis legat de rezistenta.
          Si totusi s-ar putea sa iasa mai ieftin pe teava zincata (fata de cupru) daca nu are prea multe fitting-uri.
          Pentru ca teava de 1/2" zincata are DN egal cu cea de cupru 18 mm si PPR compozit 25 mm.
          Iar aceasta (teava zincata) are un pret de ~8 ron/ ml fata de cupru ~22 ron.
          Socotind ca la majoritatea instalatiilor pentru apartament se folosesc DN 16 si DN 13, asta ar inseamna teava zincata 1/2" si 1/4".
          Insa pentru un circuit mai bun, aceste valori trebuiesc calculate (din cate stiu, teava din otel are pierderi hidraulice mai mari decat cea de CU, PPR sau PEX)
          Ultima editare de cheluakame; 19.mar.2013, 10:51.
          iTermice --- Sursa ta de caldura

          Comentariu

          • VYS
            Living Legend
            • 19.aug.2005
            • 12977

            #6
            Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

            Asa este, pierderile de presiune sunt cele mai mari pe teava de otel, cred ca undeva la 1.2-1.3 fata de celelalte variante.
            trebuie avut in vedere ca o astfel de varianta are o durata de viata mult mai mica, teoretic.
            Pot sa apara probleme legate de depuneri pe zonele interioare avand in vedere rugozitatea interioara si poate zone afectate de oxigenul din apa.
            Filiera electrica este un vis, se folosea cea manuala pe scara larga si nu este chiar greu de facut. Necesita timp mai mult din pacate, greutate mai mare transportata etc..
            Chiar am filetat vreo 2-3 tevi acum cativa ani cand modificasem instalatia, vechii instalatori au inca filierele.
            VYS Blog DIY

            Comentariu

            • Mircea G
              Living Legend
              • 14.ian.2007
              • 12085

              #7
              Răspuns la: Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

              Postat în original de cheluakame
              ...........
              Socotind ca la majoritatea instalatiilor pentru apartament se folosesc DN 16 si DN 13, asta ar inseamna teava zincata 1/2" si 1/4".
              .................
              Poate 3/4 !
              Pierderile se pot calcula dar majoritatea instalatiilor sint sub capacitatea maxima a unei centrale murale , deci se pot neglija .
              .........
              Referitor la filiera ...putini lucreaza cu filiera manuala si la ea , daca nu ai module de firma , te-ai ars ...
              Noi , sau cine lucreaza toata ziua cu tevi , folosim numai electrica deoarece nu avem timp de pierdut .
              .........
              Rezistenta mica ? Daca blocurile construite in epoca de aur se faceau cu materialele din ziua de azi , acum erau ruine ... Daca cineva spera ca peste 50-60-70 de ani , mai exista actualele instalatii facute cu cupru , pexal , pex , ppr ...traieste intr-o lume a narcoticelor ... Teava de otel rezista .
              Instalatii verificari-revizii gaze

              Comentariu

              • cheluakame
                Living Legend
                • 27.oct.2012
                • 2298

                #8
                Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

                In conditiile in care circula apa de 50-60*C prin PPR (cum circula la majoritatea centralelor de apartament) , ce anume l-ar face sa cedeze?
                Ultima data cand am verificat instalatiile comuniste (unele) erau facute cu 1/2 si 3/8, facand o corectare pe calea aceasta.

                Teava zincata
                Diametrul in toli : 1/2
                Diametrul exterior max : 21.8 mm
                Diametrul exterior min : 21 mm
                Grosime perete : 2.3 mm
                21.4 (media) - 2.3*2 = 16.8 diametru nominal

                Teava zincata
                Diametrul in toli : 3/8
                Diametrul exterior max : 17.5 mm
                Diametrul exterior min : 16.7 mm
                Grosime perete : 2.3 mm
                17.1 (media) - 2.3*2 = 12.5 diametru nominal.
                Date luate de la TenarisSilcotub

                Daca nu se tine cont de economia electrica pe durata lunga sau posibilitatea montarii unei pompe cu un consum mai mic atunci intr-adevar pierderile se pot neglija. Dar asta deja mi se pare o abordare de "Nea Mitica" ...
                iTermice --- Sursa ta de caldura

                Comentariu

                • Mircea G
                  Living Legend
                  • 14.ian.2007
                  • 12085

                  #9
                  Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

                  Teava de 3/8 este pe duca , nu recomand . Deja fitingurile care se gasesc la 3/8 sint o porcarie .
                  Se poate lucra cu 1/2 si 3/4 fara probleme .
                  Teava de 2,3 grosime ???? ....prea subtire , nu recomand . Filetul iese mic .
                  Instalatii verificari-revizii gaze

                  Comentariu

                  • starchim01
                    Incepator
                    • 19.iul.2008
                    • 27

                    #10
                    Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

                    Mulțumesc pentru răspunsuri.Am să revin cu detalii mai complete.

                    Comentariu

                    • VYS
                      Living Legend
                      • 19.aug.2005
                      • 12977

                      #11
                      Răspuns la: Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

                      Postat în original de Mircea G
                      da , cei de la gaze au cu ce , in principiu trebuie o filiera electrica . Ca pret se ajunge tot pe la cupru , dar se cistiga la rezistenta .
                      Nu toata lumea are, cel putin nu instalatorii individuali.
                      Cert este ca se poate cu amandoua, cu diferentele obiective si reale.
                      Mai traim si vedem insa nu cred ca putem compara rezistenta tevilor moderne cu tevile de otel.
                      VYS Blog DIY

                      Comentariu

                      • Mircea G
                        Living Legend
                        • 14.ian.2007
                        • 12085

                        #12
                        Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

                        Pt tevile de otel am vazut rezultatele de zeci de ani de exploatare fara probleme . Pt cele moderne , nu voi apuca dar este cert ca NU rezista .
                        Instalatii verificari-revizii gaze

                        Comentariu

                        • starchim01
                          Incepator
                          • 19.iul.2008
                          • 27

                          #13
                          Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

                          Cazanul pe care il am acum se vede aici:https://startachim.eu/cazan/ Caloriferele sunt din fontă și o să le păstrăm,unul este cu 22 de elemenți cu 4 coloane,unul cu 24 de elemenți cu 4 coloane,două cu 10 elemenți cu 6 coloane,restul sunt mai mici (6 elemenți,4 coloane,î 62 cm) .Lungimea traseului principal este de 28 de metri (28 TUR+28 RETUR)Distanța de la conductele principale la calorifere nu este mare (1 m-1,50 m).Într-o singură cameră este de 4 m x4 m,tur x retur.Acum avem o instalație cu circulație naturală,cazanul este montat în partea de jos a casei,mai jos cu 50 cm față de pardoseală.A mers destul de bine de 15 ani.De la cazan se pleacă cu țeavă de 2 țoli,apoi 1 țol jumate,un țol un sfert,la final un țol.Legăturile la calorifere sunt de un țol și de trei sfert,cu robineți mai vechi,de dublu reglaj.Unde este cel mai bine să montez centrala?În locul celei vechi,sau la mijloc în debara ( o fostă cămară) .Dacă se montează în partea de jos a casei de la centrală la ultimele calorifere sun 28 de metri.Dacă se montează la mijloc undeva la 5 metri de centrală țevile vor coborâ 60 de cm.Este o diferență de nivel de 60 cm (cercul verde,cu galben sunt geamurile,uși nu am mai desenat,sunt între camere).O cameră are L 4 x l 3 x î 2,30 (27,6).O singură cameră are termopan,restul sunt geamuri vechi,podul este izolat.

                          Am scule,filiere manuale e drept,dar bune,menghină pentru țeavă.Restul se cumpără.Atât deocamdată,mai revin.
                          Fișiere Atașate
                          Ultima editare de starchim01; 29.iun.2019, 14:06.

                          Comentariu

                          • cheluakame
                            Living Legend
                            • 27.oct.2012
                            • 2298

                            #14
                            Răspuns la: Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

                            Daca doriti in continuare o instalatie in termosifon trebuie plasata in locul celei vechi, insa recomand reproiectarea circuitului pentru un randament mai bun (centrala de putere diferita, ce are nevoie de un ecart diferit, debit diferit, etc) . Daca va fi fortata nu mai conteaza unde este montata. Insa pompa va trebui sa aiba o inaltime de pompare cam de minim 4 metri la debitul necesar din cate vad in desen.
                            iTermice --- Sursa ta de caldura

                            Comentariu

                            • lisapet
                              Membru marcant
                              • 02.ian.2012
                              • 467

                              #15
                              Răspuns la: Răspuns la: Instalații de încălzire din țeavă zincată

                              Postat în original de starchim01
                              ...Acum avem o instalație cu circulație naturală,cazanul este montat în partea de jos a casei,mai jos cu 50 cm față de pardoseală.A mers destul de bine de 15 ani....Unde este cel mai bine să montez centrala?În locul celei vechi,sau la mijloc în debara ( o fostă cămară) .
                              Cu ce inlocuiti vechiul cazan? Cu ce v-a nemultumit vechea instalatie in termosifon?

                              Comentariu

                              Procesare...