Problema Centrala Ariston Matis

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • aleexid
    Incepator
    • 27.mai.2012
    • 16

    #16
    Răspuns la: Problema Centrala Ariston Matis

    Ok o sa fac treaba asta ,

    Cineva de pe alt forum mi-a sugerat sa fac alceva ...


    Asa arata siguranta sau ce o fi asta. are doar 2 FIRE iar eu nu am umblat la cele 2 fire care ies din centrala.

    Am bagat in cele 2 gauri care le vedeti in poza ... fierele de la termostat atat am facut ... nu aveam cum sa ating firele care ies din centrala poate in cer mai rau caz cele de la termostat dar nu vad unde e problema daca nu e conectat la centrala.

    Poza cu siguranta ...



    Ca sa mearga centrala pe incalzire,fara termostat,trebuie sa faci scurt-circuit intre cele 2 fire negre,ca in poza.Trebuie sa pui in acel conector o bucla din sarma,care sa faca legatura intre cele 2 borne.Sarma trebuie sa fie dezizolata la capetele care intra in conector si se strang capetele sarmei cu suruburile.
    Ce parere aveti despre treaba asta

    Comentariu

    • coby
      Living Legend
      • 21.feb.2012
      • 6865

      #17
      Răspuns la: Problema Centrala Ariston Matis

      Cred ca v ati dat singur raspunsul
      Si din nimicuri poti face ceva bun .

      Comentariu

      • Sandu_T
        Membru Marcant
        • 18.nov.2011
        • 357

        #18
        Răspuns la: Problema Centrala Ariston Matis

        Postat în original de aleexid

        Poza cu siguranta ...
        Ce parere aveti despre treaba asta
        Dacă ai scos senzorul de la termostatul ambiental, atunci trebuie să faci punte (scurt circuit) în acel conector ca să pornească din nou. Altfel nu merge.
        Ultima editare de Sandu_T; 18.oct.2013, 21:49.
        Ştiu puţin din tot şi mult din nimic

        Comentariu

        • big
          Incepator
          • 12.oct.2015
          • 1

          #19
          Răspuns la: Problema Centrala Ariston Matis

          Dupa ce am aerisit toate caloriferele mi-a aparut si mie acea eroare prin aprinderea ledului nr 5 in culoare galbena insotita de aprinderea intermitenta a primelor 2 leduri in culoare verde de la temperatura de 40 si 60 de grade(din ce-mi aduc aminte). Problema a fost data de scaderea presiunii din instalatie sub 0,6 bar. Centrala functioneaza cu o presiune recomandata cuprinsa intre 0,6-1,5 bar (presiune reglata cu apa ,,la rece,,- adica nu dupa ce a fost pornita si incalzita apa din instalatia din calorifere). Robinetul de umplere se gaseste in partea de jos a centralei si are culoarea albastra. Pe schema centralei este denumit ,,Robinet de umplere,,

          Comentariu

          • juliano
            Incepator
            • 12.mar.2016
            • 1

            #20
            Răspuns la: Problema Centrala Ariston Matis

            daca ai dat cronotermostatul jos trebuie sa pui puntea inapoi pe care ai dato jos cand ai montat cronotermostatul din ce spui asta ar fi motivul de nu iti porneste centrala pe caldura

            Comentariu

            • alinh
              Incepator
              • 06.oct.2017
              • 1

              #21
              Răspuns la: Problema Centrala Ariston Matis

              Salutare, am exact aceeasi problema..porneste centrala doar cu reset, se aprinde doar led-ul de la evacuare intermitent si se opreste dupa ~15minute..stiu ca a trecut ceva timp de cand s-a postat dar are cineva vreo solutie?multumesc
              Ultima editare de alinh; 06.oct.2017, 19:12.

              Comentariu