Probleme ACM schimbator bitermic
Adună
X
-
Probleme ACM schimbator bitermic
Salutri cu respect!Care poate fi problema unei centrale cu schimbator bitermic-centrala de apartament cu tiraj fortat- cu cat deschid mai mult robinetul de apa calda, cu atat scade temperatura apei calde si invers,daca obturez robinetul de apa calda,apa curge mai fierbinte.Multumesc si s-auzim de bine!Etichete: Nimic -
Răspuns la: probleme acm
Cu cat circula apa mai lent prin schimbator cu atat mai mult se incalzeste. Asa dicteaza fizica elementara.
Normal, modulatia centralei la informatiile primite de fluxostat ar creste sau scadea flacara in functie de debitul apei prin schimbator incat sa scoata acm cu o temperatura egala cu cea setata de utilizator, de la butoane. -
Răspuns la: probleme acm
Trebuie sa urmariti daca nu cumva dupa cateva secunde temperatura apei se regleaza automat, este normal ca la o diferenta brusca de debit sa fluctueze temperatura.Comentariu