Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Am centrala immergaz de 32kw cu boiler si s-a stricat pompa.
Pompa originala are putere maxima 130w si am găsit una convenabila ca pret, wilo, care are putere MAX de 95w.
Pot sa o folosesc pe asta de 95?
Menționez ca momentan încălzesc 100mp total(p+e) si doresc ca de luna viitoare sa încălzesc 200mp total(p+e). De asemenea cand spun puterea maxima a Pompei ma refer la puterea pe viteza maxima, viteza 3, pe care merge centrală de cand a fost montata.
Care sunt caracteristicile pompei , inaltimea de refulare si debit ? Daca sunt apropiate sau identice nu e nici o problema , dar daca e diferenta mare atunci nu este bine .
P.S. is curios cum s a bulit pompa ?
Fiecarei trepte de viteza ii corespunde un debit si wati consumati - comparati datele de pe pompa actuala si cea pe care ati gasit o ( daca nu exista concordanta , cautati una cu aceleasi specificatii - chiar daca este mai scumpa ) . Ca sa nu mai patiti cu viitoarea pompa ce ati patit au asta, tot la 2 ani goliti instalatia de apa si curatati filtrele 'Y " ) .
Comparati graficul pompei pe care doriti sa o cumparati cu cel original al centralei.
Cel original este asa (tineti cont de cele 3 linii A ,B si C). Daca spuneati ca o foloseati pe treapta cea mai mare, atunci una din liniile de pe graficul pompei ce doriti sa o cumparati trebuie sa semene cu linia A, respectiv debit minim ~0 mc/h la 7.14 mCA si debit maxim ~1.4 mc/h la ~1.5 mCA:
Nu stiu de ce nu se vede mai mare, pe calc se vede ok.
Răspuns la: Răspuns la: Schimb pompa recirculare centrala
Deci pompa o iau sh fără manual, la pompa veche nu mai am carte.
Ma bazez doar pe ce scrie pe pompa si eventual pe cineva de pe acest forum care a mai verificat aceasta situație.
Din moment ce stii puterea, inseamna ca are si eticheta cu marca si modelul. In functie de acestea se poate cauta graficul pompei pe net si se vede daca sunt compatibile.
Daca asteptati un raspuns "da se poate" sau "nu, nu se poate" , aceste tipuri de raspuns sunt la ghici.
Pompele de circulatie trebuiesc alese in functie de 3 criterii si puterea nu este unul dintre ele.
1. Forma
- exista pompe cu absortie superioara si refulare laterala
- exista pompe cu absortie si refulare ambele laterale
2. Debitul maxim in concordanta cu inaltimea maxima de pompare
3. Distanta intre racorduri (de regula sunt 2, 130 si 180 mm)
Inaltimea de pompare in circuitele inchise se considera 0. Ce urca si coboara prin simplu echilibru.
Doar lungimea circuitului si ramificatiile se iau in considerare.
Inaltimea de pompare in circuitele inchise se considera 0. Ce urca si coboara prin simplu echilibru.
Doar lungimea circuitului si ramificatiile se iau in considerare.
Asta este valabil in cazul unei locuinte pe un singur nivel . Daca sunt mai multe nivele atunci trebuie o pompa capabila sa pompeze la inaltimea data .
Clar , conteaza si configuratia instalatiei , cu cat sunt mai multe schimbari de directie a coloanei principale si/sau o multitudine de diametre ale tevilor , scade " puterea " pompei sa vehiculeze apa in instalatie => ultimele calorifere pot sa ramana reci ...
Pe fiecare pompa exista detaliile necesare - un exemplu in urmatoarea imagine ( incercuit cu rosu ) , fiecarei trepte de putere ii corespunde un debit , referitor la inaltimea maxima de refulare , stiind modelul de pompa , pe google aflati toate info despre pompa respectiva .
Deci debitul contează doar pentru Înălțimea de pompare?
La mine se pompează la etajul 1, deci estimez h=3-4m
Ce debit mi-ar trebui pentru asta?
"Inaltimea" de pompare nu are legatura cu inaltimea imobilului, contrar denumirei.
1 mCA = 0.1 mbar = 10.000 kpa
Pierderile de sarcina de pe instalatie (prin frecare) se calculeaza in mCA, mbar sau kPa. Asa cum Scifficus spune, inaltimea se considera 0 intr-o instalatie inchisa, pierderile de sarcina conteaza.
Pompa centralei are o inaltime maxima de 7 mCA, insa la un debit 0 litri/ora, si un debit maxim de 1400 litri/ora la 1.5 mCA.
Nu sunt specialist. Ma poate cineva ajuta sa inteleg daca pot sa o pun pe cea wilo?
Sa inteleg ca aveti centrala de pardoseala (nu de perete), si este hercules, eu am folosit victrix. Adica centrala arata precum cea din poza de pe prima pagina a documentului respectiv?
Daca centrala este intr-adevar hercules, atunci pompa respectiva wilo este putin mai puternica, insa o poate inlocui pe cea originala din punctul de vedere al caracteristicilor, dar cel putin pe treapta 2.
Ramane de stabilit daca si forma si conexiunile sunt la fel.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.