Schimb pompa recirculare centrala

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • andrei.hanganu
    Incepator
    • 31.oct.2014
    • 7

    Schimb pompa recirculare centrala

    Salut,

    Am centrala immergaz de 32kw cu boiler si s-a stricat pompa.
    Pompa originala are putere maxima 130w si am găsit una convenabila ca pret, wilo, care are putere MAX de 95w.
    Pot sa o folosesc pe asta de 95?

    Menționez ca momentan încălzesc 100mp total(p+e) si doresc ca de luna viitoare sa încălzesc 200mp total(p+e). De asemenea cand spun puterea maxima a Pompei ma refer la puterea pe viteza maxima, viteza 3, pe care merge centrală de cand a fost montata.
  • coby
    Living Legend
    • 21.feb.2012
    • 6865

    #2
    Răspuns la: Schimb pompa recirculare centrala

    Care sunt caracteristicile pompei , inaltimea de refulare si debit ? Daca sunt apropiate sau identice nu e nici o problema , dar daca e diferenta mare atunci nu este bine .
    P.S. is curios cum s a bulit pompa ?
    Si din nimicuri poti face ceva bun .

    Comentariu

    • andrei.hanganu
      Incepator
      • 31.oct.2014
      • 7

      #3
      Răspuns la: Schimb pompa recirculare centrala

      Pompa s-a stricat din cauza mizeriei cred, in timp. A facut zgomot o perioada si apoi ni a mai mers.

      Nu stiu cum sa aflu acele caracteristici ale Pompei, pe ea scrie 3 valori in wati corespunzătoare celor 3 viteze, cea mai mare fiind 130w...

      Comentariu

      • coby
        Living Legend
        • 21.feb.2012
        • 6865

        #4
        Răspuns la: Schimb pompa recirculare centrala

        Fiecarei trepte de viteza ii corespunde un debit si wati consumati - comparati datele de pe pompa actuala si cea pe care ati gasit o ( daca nu exista concordanta , cautati una cu aceleasi specificatii - chiar daca este mai scumpa ) . Ca sa nu mai patiti cu viitoarea pompa ce ati patit au asta, tot la 2 ani goliti instalatia de apa si curatati filtrele 'Y " ) .
        Si din nimicuri poti face ceva bun .

        Comentariu

        • cheluakame
          Living Legend
          • 27.oct.2012
          • 2391

          #5
          Răspuns la: Schimb pompa recirculare centrala

          Comparati graficul pompei pe care doriti sa o cumparati cu cel original al centralei.

          Cel original este asa (tineti cont de cele 3 linii A ,B si C). Daca spuneati ca o foloseati pe treapta cea mai mare, atunci una din liniile de pe graficul pompei ce doriti sa o cumparati trebuie sa semene cu linia A, respectiv debit minim ~0 mc/h la 7.14 mCA si debit maxim ~1.4 mc/h la ~1.5 mCA:

          Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Pompa immergas 32 kw.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	13,3 KB 
ID:	619182

          Nu stiu de ce nu se vede mai mare, pe calc se vede ok.
          Ultima editare de cheluakame; 31.oct.2014, 18:40.
          iTermice --- Sursa ta de caldura

          Comentariu

          • andrei.hanganu
            Incepator
            • 31.oct.2014
            • 7

            #6
            Răspuns la: Răspuns la: Schimb pompa recirculare centrala

            Deci pompa o iau sh fără manual, la pompa veche nu mai am carte.
            Ma bazez doar pe ce scrie pe pompa si eventual pe cineva de pe acest forum care a mai verificat aceasta situație.

            Multumesc

            Comentariu

            • cheluakame
              Living Legend
              • 27.oct.2012
              • 2391

              #7
              Răspuns la: Schimb pompa recirculare centrala

              Ti-am oferit mai sus datele pompei vechi. Ghideaza-te dupa ele in alegerea celei noi.
              iTermice --- Sursa ta de caldura

              Comentariu

              • andrei.hanganu
                Incepator
                • 31.oct.2014
                • 7

                #8
                Răspuns la: Schimb pompa recirculare centrala

                Multumesc pentru intentie si informații dar nu ma ajuta pentru ca pompa pe care o cumpăr e sh si nu are manual.
                Astept si sugestiile altora.

                Comentariu

                • cheluakame
                  Living Legend
                  • 27.oct.2012
                  • 2391

                  #9
                  Răspuns la: Schimb pompa recirculare centrala

                  Pai si pompa noua nu stii ce model este?

                  Din moment ce stii puterea, inseamna ca are si eticheta cu marca si modelul. In functie de acestea se poate cauta graficul pompei pe net si se vede daca sunt compatibile.

                  Daca asteptati un raspuns "da se poate" sau "nu, nu se poate" , aceste tipuri de raspuns sunt la ghici.

                  Pompele de circulatie trebuiesc alese in functie de 3 criterii si puterea nu este unul dintre ele.

                  1. Forma
                  - exista pompe cu absortie superioara si refulare laterala
                  - exista pompe cu absortie si refulare ambele laterale
                  2. Debitul maxim in concordanta cu inaltimea maxima de pompare
                  3. Distanta intre racorduri (de regula sunt 2, 130 si 180 mm)
                  Ultima editare de cheluakame; 31.oct.2014, 20:17.
                  iTermice --- Sursa ta de caldura

                  Comentariu

                  • andrei.hanganu
                    Incepator
                    • 31.oct.2014
                    • 7

                    #10
                    Răspuns la: Schimb pompa recirculare centrala

                    Deci debitul contează doar pentru Înălțimea de pompare?
                    La mine se pompează la etajul 1, deci estimez h=3-4m
                    Ce debit mi-ar trebui pentru asta?

                    Comentariu

                    • Scifficus
                      Membru Marcant
                      • 23.iun.2013
                      • 857

                      #11
                      Răspuns la: Schimb pompa recirculare centrala

                      Inaltimea de pompare in circuitele inchise se considera 0. Ce urca si coboara prin simplu echilibru.
                      Doar lungimea circuitului si ramificatiile se iau in considerare.

                      Comentariu

                      • coby
                        Living Legend
                        • 21.feb.2012
                        • 6865

                        #12
                        Răspuns la: Schimb pompa recirculare centrala

                        Postat în original de Scifficus
                        Inaltimea de pompare in circuitele inchise se considera 0. Ce urca si coboara prin simplu echilibru.
                        Doar lungimea circuitului si ramificatiile se iau in considerare.
                        Asta este valabil in cazul unei locuinte pe un singur nivel . Daca sunt mai multe nivele atunci trebuie o pompa capabila sa pompeze la inaltimea data .
                        Clar , conteaza si configuratia instalatiei , cu cat sunt mai multe schimbari de directie a coloanei principale si/sau o multitudine de diametre ale tevilor , scade " puterea " pompei sa vehiculeze apa in instalatie => ultimele calorifere pot sa ramana reci ...


                        Pe fiecare pompa exista detaliile necesare - un exemplu in urmatoarea imagine ( incercuit cu rosu ) , fiecarei trepte de putere ii corespunde un debit , referitor la inaltimea maxima de refulare , stiind modelul de pompa , pe google aflati toate info despre pompa respectiva .
                        Fișiere Atașate
                        Ultima editare de coby; 31.oct.2014, 23:57.
                        Si din nimicuri poti face ceva bun .

                        Comentariu

                        • cheluakame
                          Living Legend
                          • 27.oct.2012
                          • 2391

                          #13
                          Răspuns la: Schimb pompa recirculare centrala

                          Postat în original de andrei.hanganu
                          Deci debitul contează doar pentru Înălțimea de pompare?
                          La mine se pompează la etajul 1, deci estimez h=3-4m
                          Ce debit mi-ar trebui pentru asta?
                          "Inaltimea" de pompare nu are legatura cu inaltimea imobilului, contrar denumirei.

                          1 mCA = 0.1 mbar = 10.000 kpa


                          Pierderile de sarcina de pe instalatie (prin frecare) se calculeaza in mCA, mbar sau kPa. Asa cum Scifficus spune, inaltimea se considera 0 intr-o instalatie inchisa, pierderile de sarcina conteaza.

                          Pompa centralei are o inaltime maxima de 7 mCA, insa la un debit 0 litri/ora, si un debit maxim de 1400 litri/ora la 1.5 mCA.
                          iTermice --- Sursa ta de caldura

                          Comentariu

                          • andrei.hanganu
                            Incepator
                            • 31.oct.2014
                            • 7

                            #14
                            Răspuns la: Schimb pompa recirculare centrala

                            Am găsit datele pompelor dar nu prea ma descurc.

                            Pompa care s-a stricat este Salmson DYL 63-15 PL. Cred ca e cea de aici (pagina 7): http://eng.immergas.com/media/herc_cond_0050_002_gb.pdf
                            Pare a avea 2mc/h.

                            Iar pompa pe care vreau sa o pun este WILO RS 15/6-3, cred ca cea de aici http://productfinder.wilo.com/en/PL/...uct_tendertext
                            Pare a avea debit maxim 4mc/h?

                            Nu sunt specialist. Ma poate cineva ajuta sa inteleg daca pot sa o pun pe cea wilo?

                            Comentariu

                            • cheluakame
                              Living Legend
                              • 27.oct.2012
                              • 2391

                              #15
                              Răspuns la: Schimb pompa recirculare centrala

                              Postat în original de andrei.hanganu
                              Am găsit datele pompelor dar nu prea ma descurc.

                              Pompa care s-a stricat este Salmson DYL 63-15 PL. Cred ca e cea de aici (pagina 7): http://eng.immergas.com/media/herc_cond_0050_002_gb.pdf
                              Pare a avea 2mc/h.

                              Iar pompa pe care vreau sa o pun este WILO RS 15/6-3, cred ca cea de aici http://productfinder.wilo.com/en/PL/...uct_tendertext
                              Pare a avea debit maxim 4mc/h?

                              Nu sunt specialist. Ma poate cineva ajuta sa inteleg daca pot sa o pun pe cea wilo?
                              Sa inteleg ca aveti centrala de pardoseala (nu de perete), si este hercules, eu am folosit victrix. Adica centrala arata precum cea din poza de pe prima pagina a documentului respectiv?


                              Daca centrala este intr-adevar hercules, atunci pompa respectiva wilo este putin mai puternica, insa o poate inlocui pe cea originala din punctul de vedere al caracteristicilor, dar cel putin pe treapta 2.

                              Ramane de stabilit daca si forma si conexiunile sunt la fel.
                              Ultima editare de cheluakame; 01.nov.2014, 11:52.
                              iTermice --- Sursa ta de caldura

                              Comentariu

                              Procesare...