Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Se da o camera de 18mp avand incalzire in pardoseala. Am urmatorul tablou cu 2 circuite:
problema este urmatoarea : Desi robinetul de la termostat este deschis la maxim, cand pun mana pe teava in pct 1 aceasta are o temperatura mare ( este normal ca doar apa vine din centrala pe gaz), iar cand pun mana pe teava in pct 2 aceasta are o tempertura destul de mica desi asa cum am mai zis robinetul este deschis la maxim.
Problema este ca temperatura in camera nu trece de 19 grade.
Se da o camera de 18mp avand incalzire in pardoseala. Am urmatorul tablou cu 2 circuite:
[ATTACH=CONFIG]87638[/ATTACH]
problema este urmatoarea : Desi robinetul de la termostat este deschis la maxim, cand pun mana pe teava in pct 1 aceasta are o temperatura mare ( este normal ca doar apa vine din centrala pe gaz), iar cand pun mana pe teava in pct 2 aceasta are o tempertura destul de mica desi asa cum am mai zis robinetul este deschis la maxim.
Problema este ca temperatura in camera nu trece de 19 grade.
Teoretic in punctul 2 temperatura ar trebui sa ajunga pana la 50*C cu robinetul termostatat deschis la maxim.
Sunt 2 variante.
1. Cu temperatura de tur mai ridicata se depasea limita pe suprafata finisajului (28-29*C) si ca urmare instalatorul a limitat temperatura prin montarea capului termostatic intr-o anumita pozitie inca sa nu poata deschide mai mult.
2. Este redus debitul prin GPA din robinetul de retur sau cel de KVS, astfel pompa acestuia trage mai mult de pe retur decat din centrala.
La acel capat negru trebuie sa umbli, sa incerci sa mai inchizi cred, sau sa mai deschizi, trebuie probat daca creste temperatura. Este cred un ventil care limiteaza debitul, nu are legatura cu temperatura apei ci cu volumul de apa care este aspirat de pompa din cele 2 cai ( tur centrala si retur instalatie pardoseala). posibil la tine sa traga mai mult din retur decat din turul de la centrala, chiar daca robinetul termostat e deschis la maxim.
Robinetul negru regleaza KVS-ul prin pompa (maxim 2mc/h) . Adica atat returul IPAT cat si turul centrala.
Pentru a putea limita ecartul in functie de puterea necesara.
Debitul din centrala este reglat din robinetul de KVS rosu si de cel termostatic.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.