    Instalatie incalzire PPR prin sapa

    Am ajuns la faza pe instalatii
    Fac instalatia termica la o casa noua numai parter.
    Vreau sa o fac prin sapa si ingropata in pereti din ppr am doua oferte comparabile ca pret una pe ppr verde heliroma si una pe ppr alb ceva Viveo sau cam asa ceva.
    Vreau niste sfaturi.
  • sorin333
    Incepator
    • 24.mar.2015
    • 35

    #2
    Răspuns la: Instalatie incalzire PPR prin sapa

    Eu as face-o pe cupru izolat in mansoane. Dar dacă ramai la ppr, vezi fisa tehnica pentru fiecare marca. Rezistența la temperatura e esentiala.

    Comentariu

    • Consultant climatizare
      Moderator
      • 17.oct.2007
      • 3606

      #3
      Răspuns la: Instalatie incalzire PPR prin sapa

      Cel verde in general este mai bun, atentie insa la piesele de legatura ce vor fi ingropate in sapa.

      Comentariu

      • costinell_mc
        Membru Marcant
        • 30.iul.2011
        • 346

        #4
        Răspuns la: Instalatie incalzire PPR prin sapa

        ce inseamna izolat in mansoane?
        eu am incalzire prin pardoseala cu tevi de cupru, dar nu au nici o izolatie
        sau ve referiti la transportul apei calde, nu la incalzire?

        Comentariu

        • sorin333
          Incepator
          • 24.mar.2015
          • 35

          #5
          Răspuns la: Instalatie incalzire PPR prin sapa

          Mă refer la transportul apei calde, bineinteles. Manson=tub izolant. Aceste tuburi izolante nu numai reduc pierderile termice dar dacă sunt corect puse permit dilatarea/contractia tuburilor folosite care nu sunt in contact direct cu sapa. In vest, tuburile sunt izolate complet, incluse racordurile. De asemenea , înainte de turnarea propriu zisa se monteaza o banda de burete mai rigid pe tot perimetrul peretilor. Acest lucru are doua avantaje considerabile : a) permite dilatarea sapei fără a crea forte care sa afecteze zidurile aferente, b) împiedica transferul termic ( asa numitul pod termic).

          Comentariu

          • Consultant climatizare
            Moderator
            • 17.oct.2007
            • 3606

            #6
            Răspuns la: Instalatie incalzire PPR prin sapa

            Postat în original de costinell_mc
            ce inseamna izolat in mansoane?
            eu am incalzire prin pardoseala cu tevi de cupru, dar nu au nici o izolatie
            sau ve referiti la transportul apei calde, nu la incalzire?
            In cazul incalzirii in pardoseala dilatarile si contractarile conductei sunt preluate de sapa, ce este una elastica speciala pentru a prelua aceste diferente de temperatura.

            Comentariu

            • Julio
              Incepator
              • 02.aug.2012
              • 48

              #7
              Răspuns la: Instalatie incalzire PPR prin sapa

              cum ar trebui realizata sapa? grosime ? material?

              Comentariu

              • Mesterul a-z
                Incepator
                • 06.apr.2015
                • 10

                #8
                Răspuns la: Instalatie incalzire PPR prin sapa

                Acel burete pentru perimetru se foloseste si la noi, de asemenea daca ai camere cu deschidere mai mare de 5 m e indicat sa mai faci un rost de dilatare pe misloc, pentru rosturi se pot folosii chiar si fasii taiate dintr-un carton mai gros (cel folosit la cuti). De asemenea sapa se poate arma cu o pasa subtire (obligatoriu la incalzirea prin pardoseala). Sapa nisip-ciment, semiumeda, grosimea e in functie de diametrul tevilor cu tot cu izolatie, e bine sa acoperi tevile cu macar 2cm de sapa.

                Comentariu

                • Julio
                  Incepator
                  • 02.aug.2012
                  • 48

                  #9
                  Răspuns la: Instalatie incalzire PPR prin sapa

                  armarea in zona tevilor cu plasa de rabitz e ok?

                  Comentariu

                  • mirceaknap
                    Living Legend
                    • 05.mar.2011
                    • 1417

                    #10
                    Răspuns la: Instalatie incalzire PPR prin sapa

                    Postat în original de Julio
                    armarea in zona tevilor cu plasa de rabitz e ok?
                    Nu se armeaza sapa cu plasa rabitz.
                    Armarea se poate face cu o plasa din fibra sau plasa sudata .
                    Traseele de incalzire nu se armeaza suplimentar decat in cazurile in care sapa care le acopera este mai subtire de 3 cm.
                    Ultima editare de mirceaknap; 12.apr.2015, 00:30.

                    Comentariu

                    • Julio
                      Incepator
                      • 02.aug.2012
                      • 48

                      #11
                      Răspuns la: Instalatie incalzire PPR prin sapa

                      intentionez ca sapa sa fie de 5-6 cm maxim

                      Comentariu

                      • mirceaknap
                        Living Legend
                        • 05.mar.2011
                        • 1417

                        #12
                        Răspuns la: Instalatie incalzire PPR prin sapa

                        Postat în original de Julio
                        intentionez ca sapa sa fie de 5-6 cm maxim
                        Inaltimea sapei va fi de cca 6 cm.
                        Atunci cum credeti ca veti acoperi tevile cu un minim de 3 cm de sapa?

                        Comentariu

                        • Consultant climatizare
                          Moderator
                          • 17.oct.2007
                          • 3606

                          #13
                          Răspuns la: Răspuns la: Instalatie incalzire PPR prin sapa

                          Postat în original de mirceaknap
                          Nu se armeaza sapa cu plasa rabitz.
                          Armarea se poate face cu o plasa din fibra sau plasa sudata .
                          Traseele de incalzire nu se armeaza suplimentar decat in cazurile in care sapa care le acopera este mai subtire de 3 cm.
                          In general nu este recomandata armarei sapei.

                          Comentariu

                          Procesare...