Automatizare centrala Viessman Vitoligno 30kw + puffer

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • mario23
    Incepator
    • 09.oct.2014
    • 4

    Automatizare centrala Viessman Vitoligno 30kw + puffer

    Va salut,
    Acum ca aproape a trecut iarna vreau sa ma apuc sa fac o modificare la centrala termica viessman vitoligno 100-s de 30 kw, deoarece nu sunt multumit de modul cum imparte caldura.Centrala functionea de 2 ierni.
    Casa are 170 mp, parter si etaj,din caramida porotherm si izolata la exterior cu polistiren de 5, cu 10 calorifere montate. Cand apa din puffer atinge 45 de grade dau drumul la caldura si se incalzeste destul de repede. Dupa ce in dormitor si in living temperatura creste la 22-23 grade opresc manual pompa de circulare, si las focul sa arda in continuare sa incalzeasca apa din puffer. La o alimentare cu lemne incalzesc in casa si apa din puffer pana la temperatura de 65-70 grade iar temperatura din caza este cu 10 grade mai mare.Pufferul este de 500 litri, stiu ca la centrala asta mergea mai bine unul de 1000 L, dar nu avea loc pe usa in centrala.
    Problema mea este ca dupa ce incalzesc si opresc caldura in 2-3 ore se raceste scade la 19-20 grade si trebuie sa dau iar drumul la caldura, iar in momentul cand pornesc caldura apa rece din radiatoare o raceste aproape de tot pe cea din puffer. Am deja o vana de amestec cu 3 cai care mixeaza apa din cazan si pe cea rece de pe retur, dar amestecul se duce in partea de sus din puffer, iar atunci cand temperatura trece de 60 de grade nu mai are ce mixa. Centrala a fost montata de 2 instalatori de la Romstal, dar fiindca nu am cumparat cazanul de la ei care era cu peste 1000 lei mai scump decat l-am luat eu, mi-au facut proiectul in bataie de joc, asa cred eu, fiindca nu sunt multumit de faptul ca nu am temperatura constanta...
    Am sa pun niste poze cu sistemul si astept ca cei avizati sa-si dea cu parerea si sa-mi dea un sfat cum pot sa automatizez totul si sa am temperatura de 21-22 grade timp de 6-8 ore continuu.
    Stiu ca un termostat de ambient m-ar scuti de drumul pana in centrala sa pornesc si si opresc pompa manual, dar asta nu este atat de deranjant. Cineva mi-a sugerat sa mai pun o vana de amestec pe tur sau varianta scumpa (pompa landomat 21) si sa mixez apa pe tur intre 45-50 de grade si atunci temperatura ambientala nu va depasi 22 grade si caloriferele vor arde continuu timp de 6-8 ore cat tine apa din puffer.
    Astept si alte sugestii.
    Poze :
    Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_5819.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	155,5 KB 
ID:	639992Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_5808.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	309,3 KB 
ID:	639991Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_5804.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	218,9 KB 
ID:	639988Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_5807.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	192,0 KB 
ID:	639990Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_5805.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	131,5 KB 
ID:	639989
  • danM
    Membru
    • 11.feb.2008
    • 199

    #2
    Răspuns la: Automatizare centrala Viessman Vitoligno 30kw + puffer

    Puteti pune o automatizare completa , vezi aici la sectiunea ,,Bursa'' ca am pus anunt cu asa ceva.

    Comentariu

    • danM
      Membru
      • 11.feb.2008
      • 199

      #3
      Răspuns la: Automatizare centrala Viessman Vitoligno 30kw + puffer

      Daca doresti informatii suplimentare poti suna la 0744245767.

      Comentariu

      • Consultant climatizare
        Moderator
        • 17.oct.2007
        • 3606

        #4
        Răspuns la: Automatizare centrala Viessman Vitoligno 30kw + puffer

        Solutiile le-ati spus si dumneavoastra cautati pe cineva care sa va realizeze automatizarea la un pret convenabil. Daca exista cineva pe forum care va poate ajuta o sa va contacteze. Vin cu rugamintea ca la final sa ne impartasiti si noua rezultatul.

        Comentariu

        • elixir
          Membru marcant
          • 01.nov.2009
          • 368

          #5
          Răspuns la: Automatizare centrala Viessman Vitoligno 30kw + puffer

          erori constatate la prima vedere:
          1 -pufferul de 500l mai mult te incurca, cred ca fara el obtii o autonomie mai mare! il locul tau, l-as folosi ca si boiler acm, daca are -serpentina. Adica as cupla 2 panouri solare la serpentina. la cazanul tau, mergea un puffer de 1500l.
          2- incalzesti boilerul de acm din puffer? daca da- iar e gresit, deoarece revenim la pct1: puffer mult prea mic!
          3- izoleaza casa! acei 5 cm sunt doar o iluzie! tavanul ce izolatie are?
          4- vana aia manuala nu-si are rostul, nici locul acolo!
          5. gasesti scheme de montaj destule pe net!
          pun o schema simpla de montaj, luata de pe net, ca sa-ti faci o idee!
          Fișiere Atașate

          Comentariu

          • mario23
            Incepator
            • 09.oct.2014
            • 4

            #6
            Răspuns la: Răspuns la: Automatizare centrala Viessman Vitoligno 30kw + puffer

            Postat în original de elixir
            erori constatate la prima vedere:
            1 -pufferul de 500l mai mult te incurca, cred ca fara el obtii o autonomie mai mare! il locul tau, l-as folosi ca si boiler acm, daca are -serpentina. Adica as cupla 2 panouri solare la serpentina. la cazanul tau, mergea un puffer de 1500l.
            2- incalzesti boilerul de acm din puffer? daca da- iar e gresit, deoarece revenim la pct1: puffer mult prea mic!
            3- izoleaza casa! acei 5 cm sunt doar o iluzie! tavanul ce izolatie are?
            4- vana aia manuala nu-si are rostul, nici locul acolo!
            5. gasesti scheme de montaj destule pe net!
            pun o schema simpla de montaj, luata de pe net, ca sa-ti faci o idee!
            Multumesc tuturor care au raspuns!
            1- puffer mai mare nu avea loc pe usa de la centrala
            2- da incalzesc boilerul, circuitul se vede in prima poza cu pompa de la mijloc.
            3 - tavanul la partea de jos este izolat cu vata de 5 si acoperit cu rigips, iar la etaj spre pod cu vata de 10,peste primul etaj este turnata placa de beton iar la pod este acoperit cu scandura.
            Oricum problema mea nu sunt pierderile de caldura, in cazul in care nu a-ti inteles, pe mine ma intereseaza cum sa fac sa curga tot timpul apa prin calorifere dar nu depaseasca temperatura in camera de 22 de grade, deja daca trece de 23 de grade ma trezesc transpirat mai rau ca vara. Nu-mi spuneti sa pun un termostat de ambient care sa opreasca pompa sau termostat pe calorifer ca nu asta ma intereseaza.Apa aia care stagneaza in calorifer si se raceste cand revine in puffer scade din start cateva grade bune.
            Cea mai buna autonomie am avut-o cand am setat vana de amestec pe treapta 1 si am dat drumul la toata instalatia. Cat timp focul a ars timp de 7-8 ore caloriferele au mers continuu iar temeratura din dormitor nu a trecut de 22.8 grade pe hol 20-21 grade, holul avand cele mai mari pierderi de caldura. Dupa ce au ars lemnele am oprit pompa de circulatie si am lasat doar pompa care amestaca apa din puffer, apoi am trrecu vana de amestec pe treapta 2, astfel apa din cazan care era la 70-75 grade a scazut la 60 grade si cea din puffer care in timp ce functionau caloriferele avea intre 40-45 a crescut la 50.
            problema inervine dupa 2-3 ore cand se raceste in casa si trebuie sa dau drumul iar la caldura, daca nu fac focul se raceste de tot instalatia.

            Comentariu

            • mario23
              Incepator
              • 09.oct.2014
              • 4

              #7
              Răspuns la: Automatizare centrala Viessman Vitoligno 30kw + puffer

              Postat în original de Consultant climatizare
              Solutiile le-ati spus si dumneavoastra cautati pe cineva care sa va realizeze automatizarea la un pret convenabil. Daca exista cineva pe forum care va poate ajuta o sa va contacteze. Vin cu rugamintea ca la final sa ne impartasiti si noua rezultatul.
              ideea este sa o fac eu, nu mai am incredere in nimeni mai ales in cei care cer putin.
              Nu sunt eu instalator, dar o teva de cupru stiu sa lipesc (poate mai bine ca unii instalatori).
              am apelat aici pentru sfaturi sa le pun eu in practica.

              Comentariu

              • danM
                Membru
                • 11.feb.2008
                • 199

                #8
                Răspuns la: Automatizare centrala Viessman Vitoligno 30kw + puffer

                Te-ai uitat la automatizarile de care ti-am zis mai sus ? Alea fac exact ce vrei tu.

                Comentariu

                • Consultant climatizare
                  Moderator
                  • 17.oct.2007
                  • 3606

                  #9
                  Răspuns la: Automatizare centrala Viessman Vitoligno 30kw + puffer

                  Asa cum au spus si colegii mai sus incercati ca agentul termic pentru boiler sa nu-l mai treceti prin puffer, deoarece pe timp de vara veti fi nevoit sa incalziti tot pufferul ca sa preparati apa calda.

                  Comentariu

                  • elixir
                    Membru marcant
                    • 01.nov.2009
                    • 368

                    #10
                    Răspuns la: Automatizare centrala Viessman Vitoligno 30kw + puffer

                    pentru ce vrei tu, cred ca ter ajuta o vana cu 3 cai esbe, motorizata, cu senzor, care se monteaza intre puffer si casa.
                    gasesti imagini pe youtube!

                    Comentariu

                    • mario23
                      Incepator
                      • 09.oct.2014
                      • 4

                      #11
                      Răspuns la: Răspuns la: Automatizare centrala Viessman Vitoligno 30kw + puffer

                      Postat în original de Consultant climatizare
                      Asa cum au spus si colegii mai sus incercati ca agentul termic pentru boiler sa nu-l mai treceti prin puffer, deoarece pe timp de vara veti fi nevoit sa incalziti tot pufferul ca sa preparati apa calda.
                      pe timp de vara nu mai fac focul, trec boilerul pe electric, iar acum daca incalzesc pufferul am apa calda 3 zile, dar am sa incerc sa fac o ramificatie direct din cazan cu un robinet pe care sa-l inchid manual, asta in cazul in care am nevoie de apa calda rapid


                      Postat în original de elixir
                      pentru ce vrei tu, cred ca ter ajuta o vana cu 3 cai esbe, motorizata, cu senzor, care se monteaza intre puffer si casa.
                      gasesti imagini pe youtube!
                      mersi o sa ma documentez.

                      Comentariu

                      • Costi75
                        Incepator
                        • 04.nov.2015
                        • 7

                        #12
                        Răspuns la: Automatizare centrala Viessman Vitoligno 30kw + puffer

                        Buna seara .
                        Se pare ca am aceeași problema aceeași centrală si caldura excesivă .
                        Cum ai rezolvat pana la capăt ?

                        Comentariu

                        • elixir
                          Membru marcant
                          • 01.nov.2009
                          • 368

                          #13
                          Răspuns la: Automatizare centrala Viessman Vitoligno 30kw + puffer

                          Viessman-ul stie sa controleze TA! Daca ai puffer, iar poti sa montezi TA pe pompa puffer-casa! In cazul asta, poti sa controlezi si temperatura in calorifere!

                          Comentariu

                          Procesare...