Diametru tevi incalzire
Adună
X
-
Diametru tevi incalzire
Buna tuturor! Poate sa-mi spuna cineva daca exista o regula generala,referitoare la cantitatea de energie termica ce poate fi transportata pe diferite dimetre de teava.De exemlu pe o teava de 1" se poate vehicula max. x wati,pe teava de 50 y wati si asa mai deperte.In mod concret m-ar interesa DN 40 si DN50.
Multumiri s-auzim numai de bine.Etichete: Nimic -
Răspuns la: Diametru tevi incalzire
Depinde de lungimea tronsonului respectiv si caderea de presiune acceptata.iTermice --- Sursa ta de caldura -
Răspuns la: Diametru tevi incalzire
Da ar fi indicat sa ne spuneti si lungimea tronsonului. De exemplu pentru DN 40 la 10 m se pot transporta de la 55 - 100 kW iar pentru DN50 de la 100 - 170 kW.Comentariu