Supapa siguranta boiler
Adună
X
-
Supapa siguranta boiler
Am o neclaritate referitoare de o supapa de siguranta, am achizitonat recent un boiler mai ieftin, avand o supapa de siguranta la pachet cu el. E normal sa nu iasa apa rece pe acea supapa? sa fie ceva gen termostatu la masina, sa o deschida la o anumita temperatura? pun si niste pozeEtichete: Nimic -
Răspuns la: supapa siguranta boiler
Supapa de siguranta se deschide doar la suprapresiune ( depinde de cat este - 2,5 bar in general ) .Si din nimicuri poti face ceva bun . -
Răspuns la: supapa siguranta boiler
in jur de 2.5 bar baga hidroforu.... teoretic ar trebui sa se deschida atunciComentariu
-
Răspuns la: supapa siguranta boiler
Daca supapa e de 3 bar ?Si din nimicuri poti face ceva bun .Comentariu
-
Răspuns la: Supapa siguranta boiler
Grija mare ca exista si supape de 8 bari, ar trebui sa scrie pe ea pe undeva. De ce doresti sa se deschida supapa? Ar trebui sa deschida doar la suprapresiune, nu oricand.Comentariu
-
Răspuns la: Supapa siguranta boiler
da .. dar de ce nu lasa sa iasa apa din cazan ? La alte cazane am vazut ca au 2 iesiri la apa calda ... pe una se moteaza supapa pe una se coecteaza de instalatie.. dar la asta al meu, ma conectez cu tevile din supapa .Comentariu
-
Răspuns la: Supapa siguranta boiler
Puneti niste poze sa ne lamurim .Si din nimicuri poti face ceva bun .Comentariu
-
Răspuns la: Supapa siguranta boiler
In acest caz e instalata gresit acea supapa. Trebuie un teu la iesirea de apa calda. Pe o parte vine montata supapa de siguranta si pe cealalta se continua cu conectarea la instalatieComentariu
-
Răspuns la: Supapa siguranta boiler
Pune o poza sa vedem instalatia , ca sigur este facuta pe dos ...
Nu inteleg ce treaba ai cu supapa .Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Comentariu
-
-
Răspuns la: Supapa siguranta boiler
Nu se intelege cite gauri are boilerul si cum l-ai montat . In principiu supapa se monteaza pe intrare apa rece .Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
Comentariu