    Salut .
    Locuiesc intr-o casa cu structura de lemn pe parter+etaj (suprafața 63x2 m2).
    Timp de 6 ani am folosit o centrală clasica de 27 kw fără probleme Inafa de faptul ca muream de cald , dar cu reglaj " aproximativ " din termostat am supraviețuit .
    Iarna trecută am făcut o " investiție " si am cumpărat o centrală wiessman vitiligno 100-s 30 kw. La pif am luat decizia cu cei de la firma ca pot pune un termostat de ambient care funcționează extraordinar .
    Pornește pompa instantaneu la temperatura setată .
    Totul super ok pana apar problemele :
    - după câteva focuri m-am comfruntat cu niște detonări care m-au speriat serios .
    De atunci curat căile de evacuare fum , snecurile , si ventilatorul la o săptămana ca sa scap de aceste "duduieli".
    Ce nu fac corect ?
    E prea mare centrala ?
    Sa elimin termostatul ?
    E normal sa trebuiască sa o curat așa de des ( folosesc fag uscat de un an in urma )?
    Elimin problemele cu Pufer-ul ?
    Va mulțumesc anticipat

  • #2
    Răspuns la: Probleme centrală pe lemne

    Solutia este montarea unui puffer de cel putin 1500 litri , concomitent cu o vana de amestec ptr. tur ca sa poti duce in casa agent termic la temperatura dorita. Apoi lemn uscat si o sa cureti centrala de cateva ori pe intreg sezonul de iarna.

    Comment


    • #3
      Răspuns la: Probleme centrală pe lemne

      OK. Mulțumesc .
      Ai idee cam cât ar mai putea costa o astfel de investiției .
      Vin deja după o investiție de Cca 10.000 pentru centrală , 6000 pentru panou solar ( bani nerecuperați încă de la Casa Verde din 2014 )si sunt cam îngrijorat de acest " aspect".

      Comment


      • #4
        Răspuns la: Probleme centrală pe lemne

        Mai bine investeai direct in puffer! Ieseai mult mai ieftin asa! Clar, centrala ta e supradimensionata si in cazan se acumuleaza gaze de lemn, care explodeaza! Unele cazane (orlan) au o functie de pornit ventilatorul din cand in cand, pentru a preveni acest lucru! vezi in cartea tehnica, poate are si wiessmanul asa ceva!
        altfel: puffer 2500, pompa 500, vana 400, fitinguri + diverse materiale 500.. preturi aproximative!

        Comment


        • #5
          Răspuns la: Probleme centrală pe lemne

          OK .
          Mulțumesc

          Comment


          • #6
            Răspuns la: Probleme centrală pe lemne

            Salut .
            Dat fiind faptul ca se pare am investit niște bani cam aiurea va rog sfătuiți-mă sa îmi configurez un sistem cât de cât automatizat cu Pufer . In acest sens am înțeles ca ar fi o componenta care prioritizează aportul de apa calda intr-o anumită ordine (calorifere , boiler , Pufer ) cu posibilitatea de a seta chiar raportul de amestec Pufer cu retur . Sper ca nu vorbesc prostii , de aceea ... cer sfaturi .
            Mulțumesc .

            Comment


            • #7
              Răspuns la: Probleme centrală pe lemne

              Daca esti interesat de o automatizare complexa vezi ca am de vanzare asa ceva, poti vedea aici pe Forum la sectiunea Bursa , sau pot sa-ti dau detaliile la tel.0744245767. Nu considera asta ca si reclama la ceea ce am la vanzare , poate chiar te pot ajuta.

              Comment


              • #8
                Răspuns la: Probleme centrală pe lemne

                Salut .
                Revin cu o noua întrebare :
                - se justifica diferența de bani între automatizare si sistem clasic pentru un sistem cu Pufer .
                Mulțumesc

                Comment


                • #9
                  Răspuns la: Probleme centrală pe lemne

                  Nu se poate compara sistemul automatizat cu cel simplu. La bani intradevar e o cheltuiala in plus dar si comfortul este pe masura.
                  Temperatura pe tur se autoregleaza in functie de temperatura exterioara si temperatura setata pentru interior , regim scazut pentru noapte , preparare apa calda menajera dupa un program zilnic , comanda pompei de recirculare , etc . Toate astea duc la o economie de agent termic si implicit de lemne , centrala putand functiona la randament maxim fara intrerupere sau daca pufferul e prea mic cu intreruperi rare , cosul de fum cu depuneri minime , centrala mai curata in interior etc.
                  Partea financiara o poate calcula fiecare dupa posibilitati .