Vas expansiune suplimentar

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • ovidiugrigore17
    Incepator
    • 26.ian.2009
    • 3

    Vas expansiune suplimentar

    Am o centrala pe gaz de 32kw care este montata la mansarda, asta ar fi la etajul 2. Sistemul mai cuprinde butelie de egaizare si pompa de recirculare suplimentara.
    Problema mea este ca la pornirea centralei, presiunea pe manometrul ei creste cu 0.2bari. Nu imi dau seama daca aceasta crestere este prea mare?
    Ma intreb asta pentru ca mini robinetii de trecere de la convectoarele de pardoseala incep sa zemuiasca dupa un an. I-am schimbat - e drept cu unii de aceeasi marca- si se intampla acelasi lucru.
    I-a intrebat pe cei de la Romstal daca ar trebui sa montez un vas de expansiune suplimentar dar au spus ca vasul centralei, de 8litrii ar fi de ajuns.
  • coby
    Living Legend
    • 21.feb.2012
    • 6865

    #2
    Răspuns la: Vas expansiune suplimentar

    Apa calda isi mareste volumul deci e normal o crestere de presiune in circuitul inchis cand functioneaza centrala . Ce volum de apa are instalatia sa vedem daca este sau nu necesar inca un vas de expansiune ?
    Daca robinetii " zemuie " ar trebui sa scada in timp presiunea apei in circuit .
    Si din nimicuri poti face ceva bun .

    Comentariu

    • Mircea_G
      Living Legend
      • 14.ian.2007
      • 12202

      #3
      Răspuns la: Vas expansiune suplimentar

      Sfaturile celor de la romstal.... Montati un vas suplimentar
      Instalatii verificari-revizii gaze

      Comentariu

      • ovidiugrigore17
        Incepator
        • 26.ian.2009
        • 3

        #4
        Răspuns la: Vas expansiune suplimentar

        Din calculele mele, in instalatie n-ar trebui sa fie mai mult de 115l de apa. Daca stie cineva ce vas de expansiune ar trebui folosit pentru volumul asta de apa il rog sa imi raspunda. Mentionez ca centrala este montata la mansarda (et2) si vasul ei de expansiune are 8 litrii.

        Comentariu

        • Mircea_G
          Living Legend
          • 14.ian.2007
          • 12202

          #5
          Răspuns la: Vas expansiune suplimentar

          Vasul se calculeaza cca 10% din volumul apei .
          Instalatii verificari-revizii gaze

          Comentariu

          • SpecialistulMC
            Moderator
            • 19.mai.2004
            • 34986

            #6
            Răspuns la: Vas expansiune suplimentar

            Postat în original de ovidiugrigore17
            Din calculele mele, in instalatie n-ar trebui sa fie mai mult de 115l de apa. Daca stie cineva ce vas de expansiune ar trebui folosit pentru volumul asta de apa il rog sa imi raspunda. Mentionez ca centrala este montata la mansarda (et2) si vasul ei de expansiune are 8 litrii.
            Aveti atasat o foaie de calcul pentru dimensionarea corecta a vasului de expansiune.
            Fișiere Atașate

            Comentariu

            • ovidiugrigore17
              Incepator
              • 26.ian.2009
              • 3

              #7
              Răspuns la: Răspuns la: Vas expansiune suplimentar

              Multumesc pentru Excel.

              Comentariu

              • olaroiu
                Membru
                • 01.feb.2009
                • 173

                #8
                vasul de expansiune suplimentar se monteaza pe retur?

                Comentariu