Salut.
Este primul meu post pe acest forum.
Am citit zeci de postari si nu am gasit nici un raspuns la problema mea.
M-am mutat de curand intr-o casa cu instalatie de incalzire pe lemne. Adica centrala Viadrus de 45kw, 12 calorifere (cu tot cu cele din baie), 240mp, 2 nivele, 5 camere, 2 bai si o bucatarie.
Inca nu imi dau seama daca fac ceva gresit sau lucrurile nu functioneaza de la sine.
Problema e ca oricat foc as face (am incercat cu lemne uscate, cu verzi, cu peleti) temperatura apei e foarte mica; intre 30 si 45 de grade. Instalatia are un bypass manual, adica pe robinet, pe care il folosesc cand aprind focul. Las apa sa ajunga la 80 de grade C dupa care dau drumul in instalatie. Evident, din calorifere vine apa rece. Centrala are un controller care decupleaza cand temperatura apei scade sub 70 de grade.
Pana aici toate bune.
Avand in vedere ca sunt multe calorifere si volum mare de apa, pana se incalzeste apa venita pe retur (pentru a putea fi din nou trimisa in calorifere), apa la 80 de grade care a plecat pe tur dupa schema cu bypass-ul se raceste cam la 30 de grade. Si iata asa apa este tot timpul sub 50 de grade.
Mentionez ca focul arde constant, tot la 2-3 ore pun pe foc si nimic.
Unde sa fie problema? Lemnele? Instalatia prosta? Lipsa pompa bypass? Alte lucruri?
PS: au fost pana acum 2 instalatori, de vreo 10 ori, au tot mesterit si nimic.
Este primul meu post pe acest forum.
Am citit zeci de postari si nu am gasit nici un raspuns la problema mea.
M-am mutat de curand intr-o casa cu instalatie de incalzire pe lemne. Adica centrala Viadrus de 45kw, 12 calorifere (cu tot cu cele din baie), 240mp, 2 nivele, 5 camere, 2 bai si o bucatarie.
Inca nu imi dau seama daca fac ceva gresit sau lucrurile nu functioneaza de la sine.
Problema e ca oricat foc as face (am incercat cu lemne uscate, cu verzi, cu peleti) temperatura apei e foarte mica; intre 30 si 45 de grade. Instalatia are un bypass manual, adica pe robinet, pe care il folosesc cand aprind focul. Las apa sa ajunga la 80 de grade C dupa care dau drumul in instalatie. Evident, din calorifere vine apa rece. Centrala are un controller care decupleaza cand temperatura apei scade sub 70 de grade.
Pana aici toate bune.
Avand in vedere ca sunt multe calorifere si volum mare de apa, pana se incalzeste apa venita pe retur (pentru a putea fi din nou trimisa in calorifere), apa la 80 de grade care a plecat pe tur dupa schema cu bypass-ul se raceste cam la 30 de grade. Si iata asa apa este tot timpul sub 50 de grade.
Mentionez ca focul arde constant, tot la 2-3 ore pun pe foc si nimic.
Unde sa fie problema? Lemnele? Instalatia prosta? Lipsa pompa bypass? Alte lucruri?
PS: au fost pana acum 2 instalatori, de vreo 10 ori, au tot mesterit si nimic.