Eurostar - functionare pompa circulatie

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • aless
    Membru
    • 20.iun.2005
    • 270

    Eurostar - functionare pompa circulatie

    Centrala Junkers Eurostar 24 cu termostat de ambianta.
    Cand se ajunge la temperatura setata se opreste vana de gaz dar pompa de circulatie continua sa mearga in jur de 20 minute.
    Este normal?
    In cartea tehnica scrie ca pompa trebuie sa mai mearga 3 minute dupa oprirea vanei de gaz.
  • bigjoe
    Membru Marcant
    • 19.mai.2006
    • 481

    #2
    DA

    PAI...evident ca nu este normal.

    Nu?

    Cheama-i pe cei de la JUnkers pentru revizie

    Ca sa nu sari in aer nu e de glumit.

    Succes!
    ai grija ..

    Comentariu

    • aless
      Membru
      • 20.iun.2005
      • 270

      #3
      Am luat legatura cu cei de la Junkers. Omul care se ocupa de reglaje nu este disponibil saptamana asta.

      Totusi mie mi se pare normal ca pompa sa functioneze cat mai mult timp. Chiar non-stop. Pentru a asigura uniformizarea puterii in circuit.

      Comentariu

      • valeriu ciprian
        Membru Marcant
        • 09.feb.2006
        • 895

        #4
        Eurostar-pompa circulatie

        La Ferroli pompa merge atat timp cat este comutat butonul pe incalzire mai putin cind se foloseste apa calda la robinet.Banuiesc , ca asa trebuie sa fie la toate centralele.

        Comentariu

        • Ing. Teodor BALAN
          Membru
          • 25.feb.2006
          • 268

          #5
          Re: Eurostar - functionare pompa circulatie

          Postat în original de aless
          Centrala Junkers Eurostar 24 cu termostat de ambianta.
          Cand se ajunge la temperatura setata se opreste vana de gaz dar pompa de circulatie continua sa mearga in jur de 20 minute.
          Este normal?
          In cartea tehnica scrie ca pompa trebuie sa mai mearga 3 minute dupa oprirea vanei de gaz.


          Pompele de circulatie sunt proiectate sa mai functineze o perioada de timp dupa oprirea agregatului de incalzire (gaz, combustibil lichid, rezistente electrice etc.) pentru a descarca termic "arzatorul" acestuia (sau a rezistentelor electrice). Functie de acest deziderat, fiecare producator are stabilita si definita din proiectare o anumita perioada de timp cat mai trebuie mentinuta alimentarea acestei pompe. In cazul centralei Dvs., 3 minute conform cartii tehnice!
          O functionare mai indelungata nu pune in pericol nici centrala termica si nici instalatia termohidraulica, dar conduce la o functionare neeconomicoasa a sistemului, fapt ce va va induce costuri mai mari pentru incalzire.
          Prin urmare, va trebui sa luati legatura cu un specialist autorizat conform legii, dar care sa fie si agrementat de producatorul centralei Dvs. si sa verifice la placa electronica pozitia elementelor de reglaj (de obicei un potentiometru) a timpului de functionare a pompei de circulatie. Daca de la acel element de reglaj nu se poate readuce pompa la timpul de functionare precizat de producator, va trebui inlocuita placa electronica, deoarece este posibil ca in timpul ce urmeaza sa mai apara si alte defecte specifice (de regula datorate uscarii condensatorilor electrolitici).

          Cu stima, ...
          Confort si Siguranta Ambientala pentru Dumneavoastra!

          Comentariu

          • aless
            Membru
            • 20.iun.2005
            • 270

            #6
            Va multumesc pentru raspuns.
            Eu sunt in probe cu centrala, am montat-o de o saptamana, si de aceea orice abatere de la cartea tehnica mi se pare o problema.
            Am citit ieri mai mult si am gasit un paragraf in care se vorbeste de setarea timpului de oprire. Nu e clar la a cui oprire se refera. Acest timp se poate seta in intervalul 3 minute - 15 minute. Faptul ca in alt paragraf se vorbeste de acel interval de 3 minute intre oprirea vanei de gaz si a pompei de circulatie, ma face sa cred ca este vorba de pompa.
            Deci se pare ca pompa a fost setata pe valoarea maxima de oprire. Ceea ce nu este un lucru rau, dimpotriva.

            Alta nedumerire am acum. Am setat termostatul pe 23C. Am pornit centrala cand in camera erau 21C. Pe la 21.5C am observat ca s-a oprit vana de gaz cand temperatura pe tur a ajuns la 55C (temperatura corespunzatoare pentru pozitia termostatului centralei).
            Aceasta ma face sa ma gandesc ca termostatul de ambianta este oarecum by-pass-at de termostatul centralei.
            Mi se pare corect ca vana de gaz sa fie oprita doar de termostatul de ambianta.

            Astept sugestiile dvoastra!
            Multumesc!

            Comentariu

            • break_noon
              Membru
              • 19.dec.2005
              • 138

              #7
              vana de gaz se poate opri inainte de a ajunge in camera temperatura setata la termostatul de ambianta.

              termostatul de ambianta spune doar ca centrala ar trebui sa incalzeasca, dar nu spune la centrala care este la care trebuie sa ajunga. centrala are setare interna, care poate fi atinsa, si atunci opreste vana de gaz, dar pompa de recirculatie nu se opreste. daca intre timp in camera a urcat temperatura, termostatul de ambianta poate da comanda sa se opreasca, daca nu, pompa va functiona in continuare, pina cind returul scade sub o anumita valoare, si reporneste vana de gaz

              Comentariu

              • aless
                Membru
                • 20.iun.2005
                • 270

                #8
                Deci, inteleg ca, centrala poate opri gazul atunci cand temperatura pe retur a ajuns la valoarea ceruta (setata de la butonul centralei) chiar daca nu s-a atins temperatura ambianta setata pe termostatul de ambianta.
                Pompa va functiona in continuare pentru uniformizarea temperaturii in circuit.
                Eu cred ca aceasta functionare apare in perioada de vara atunci cand se egalizeaza temperaturile de pe tur si retur. Iarna racirea returului se face destul de repede asa incat nu se atinge valoarea de pe tur.

                Comentariu

                • Ing. Teodor BALAN
                  Membru
                  • 25.feb.2006
                  • 268

                  #9
                  Postat în original de aless
                  Deci, inteleg ca, centrala poate opri gazul atunci cand temperatura pe retur a ajuns la valoarea ceruta (setata de la butonul centralei) chiar daca nu s-a atins temperatura ambianta setata pe termostatul de ambianta.
                  Pompa va functiona in continuare pentru uniformizarea temperaturii in circuit.
                  Eu cred ca aceasta functionare apare in perioada de vara atunci cand se egalizeaza temperaturile de pe tur si retur. Iarna racirea returului se face destul de repede asa incat nu se atinge valoarea de pe tur.



                  ... Exact! Centralele termice sunt astfel proiectate si realizate, incat blocul electronic executa prioritar comenzile senzorilor centralei, in raport cu cei exteriori. Termostatul de ambient din camera-martor poate comanda centrala sa se opreasca atunci cand limita superioara de temperatura stabilita pentru acel spatiu a atins valoarea stabilita, dar daca intre timp, temperatura pe retur atinge valori pe care senzorii instalati in centrala ii apreciaza ca fiind critici, instantaneu comanda oprirea centralei (partea de incalzire), continuind sa mai functioneze doar pompa de circulatie pentru timpul cat a fost setata.
                  Aceste setari de siguranta sunt stabilite din fabricatie, dar din pacate am intalnit in practica numeroase cazuri in care unii meseriasi se cred mai priceputi decat proiectantii produsului si refac ei dupa "urechea" lor, setarile. Iar in ceea ce priveste functionarea pe timp de vara, logica de protectie este aceeasi, cu atat mai mult cu cat, in acea perioada se realizeaza doar testarea periodica a sistemului si nu functionarea in sarcina normala!

                  Cu stima, ...
                  Confort si Siguranta Ambientala pentru Dumneavoastra!

                  Comentariu

                  • aless
                    Membru
                    • 20.iun.2005
                    • 270

                    #10
                    Multumesc pentru raspuns!

                    Aveti dreptate. Acum imi dau seama ca e logic sa se opreasca gazul atunci cand temperaturile de pe tur respectiv retur devin egale.

                    O zi buna!

                    Comentariu