Am incercat sa fac un calcul de necesar de caldura pentru casa si am folosit deja celebrul excel Radia3. Dupa ceva incercari nereusite si cu putin ajutor din partea autorului am reusit sa ajung la o valoare numerica
O sa scriu aici ce si cum am facut din 2 motive:
1 - poate mai vor si altii sa incerce si sa nu se mai chinuie prea mult pana se prind ce si cum
2 - poate cineva avizat observa vre-o greseala si ma corecteaza
Asadar inainte de a incepe am adunat informatiile despre proprietatile termice ale materialelor folosite pentru constructia casei si cu ajutorul tabului izolatia am calculat Rc
Pereti exteriori (sunt la fel pentru toata casa) iar de la interior spre exterior componenta este : tencuiala, ytong 30cm, vata FKDS 10 cm (vata este in proiect si inca analizez daca voi folosi aceasta vata sau alta, dar lambda este acelasi si pentru contracandidatul vatei ). Cu aceste date rezulta un Rc = 4.33
Tamplaria este toata salamander blue evolution de 92mm cu tripan de 54mm. Pe fisa de la tamplarie am Uw pt fiecare element in parte iar acesta variaza intre 0.8 si 1.1. Deoarece programul permite alegerea unei singure valori la tamplarie, nu pe fiecare camera, am ales tamplaria predefinita premium care are Uw de 1. Eu cred ca este acoperitor iar diferentele nu ar fi fost foarte mari daca as fi facut un excel pt fiecare camera.
Parterul casei are o zona mica care deasupra are balcon. Componenta acestei zone, de la interior spre exterior va fi rigips, vata Knauf Unifit de 10, placa beton 15cm, extrudat grafitat de 10 cm. Pentru acest plafon mi a rezultat un Rc = 4.64
Deoarece excelul, ca si la ferestre, poate avea o singura valoare pentru plafon, am ales sa fac un excel separat pentru acea portiune. Totodata pentru usurinta am impartit parterul pe zone in anumite locuri.
Deoarece doresc incalzire in pardoseala am luat din excel valoarea mai mica, aceea care nu tine cont de pierderea de caldura prin podea. Am inteles ca asta se va calcula la dimensionarea instalatiei de pardoseala.
Fisierul atasat "Parter.pdf" reprezinta schita parterului cu impartirea pe zone.
Fisierul atasat "Radia3 - KDF - parter 1" contine calculul pentru zonele :
2 - 1452 W
4 - 251 W
3 - 299 W
1.3 - 282 W
1.4 - 333 W
1.5 - 891 W
6 - 841 W
Total parter1 = 4349 W
Fisierul atasat "Radia3 - KDF - parter 2" contine calculul pentru zonele :
1.1 - 774 W
1.2 - 481 W
Total parter2 = 1255 W
TOTAL PARTER = 5604 W
La etaj am aceeasi poveste cu terasele si l-am impartit si pe asta in 2 parti.
Fisierul atasat Etaj.pdf reprezinta schita etajului.
Fisierul atasat "Radia3 - KDF - etaj 1" contine calculul pentru zonele:
7 - 654 W
8 - 646 W
6 - 316 W
5 - 500 W
4 - 555 W
1 - 608 W
Total etaj1 = 3279 W
Fisierul atasat "Radia3 - KDF - etaj 2" contine calculul pentru zonele:
1.1 - 493 W
3 - 1392 W
2 - 440 W
Total etaj2 = 2325 W
TOTAL ETAJ = 5604 W
La mansarda peretii exteriori si tamplaria sunt identice cu restul casei, diferenta fiind la plafon unde am rigips si 30cm de vata Knauf Unifit, rezultand un Rc = 6.55
Fisierul mansarda.pdf reprezinta schita mansardei
Fisierul "Radia3 - KDF - mansarda" contine calculul pt zonele:
1a - 1573 W
1b - 1484 W
1.2+1.4 - 753 W
1.3 - 510 W
TOTAL MANSARDA = 4320 W
TOTAL CASA = 15528 W
Am pus fisierele aici https://we.tl/X5agedWFDS
Comentariu