Sfat ocolire Puffer

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • semka
    Incepator
    • 11.mar.2009
    • 31

    #16
    Răspuns la: Sfat ocolire Puffer

    Pot folosi Termostat Ambient legat la Puffer ? Atunci pun o intrebare , daca in centrala nu mai este foc sa descarce in puffer , iar temp apei din puffer scade sa zicem sub 40 grade , pompa de pe tur comandata de termostat ambient va circula in permanenta apa ptr a realiza temperatura care este setata in camera ? Si mai am o intrebare pompa de pe retur care trage din puffer si baga in cazan pe ce treapta trebuie folosita ? La 1,2,sau 3 ?

    Comentariu

    • elixir
      Membru marcant
      • 01.nov.2009
      • 368

      #17
      Răspuns la: Sfat ocolire Puffer

      TA poate fi inseriat cu unul imersat in puffer, undeva pe la jumatate, care sa inchida circuitul cand apa in puffer are 40C.
      turatia pompei intre cazan/puffer trebuie sa o alegi asa incat cazanul sa poata sa urce usor la temperatura dorita. vand in vedere ca tu ai un cazan cu continut mic de apa, probabil ca o treapta mica ar fi suficienta, mai ales ca si distanta este mica intre cazan si puffer! dar cel mai bine stabilesti asta prin incercari! Oricum, mai mult de 3 trepte de turatie nu ai!

      Comentariu

      • semka
        Incepator
        • 11.mar.2009
        • 31

        #18
        Răspuns la: Sfat ocolire Puffer

        Eu am un termostat imersat dar in partea de sus pe turul care pleaca spre calorifere. Daca nu te superi poti sa-mi faci un desen cum trebuie sa fie toate conductele de tur -retur spre cazan si spre calorifere si toate automatizarile gen TA , termostat imersat, manometru presiune , etc ? Pufferul meu este model Woody P1000.

        Comentariu

        • elixir
          Membru marcant
          • 01.nov.2009
          • 368

          #19
          Răspuns la: Sfat ocolire Puffer

          salutare!
          Cu desenul nu prea le am, dar se pare ca ai inteles principiile de baza:
          Schema ta ar trebui sa fie ca cea din schita.
          Intre cazan si puffer se foloseste vana cu 2 cai termostatata, la cere e de preferat sa folosesti un bulb de 70C. In felul asta pastrezi cazanul la 80C mult mai usor si in plus eviti racirea pufferului in cazan, la stingerea focului!
          Intre puffer/calorifere folosesti vana termostatata reglabila, la care poti sa reglezi temperatura de iesire a apei spre calorifere. Asa obtii autonomie si confort!
          ca automatizare simpla: pompa dintre cazan si puffer o comanda termostatul din cazan(ar trebui sa porneasca pe la 40-50C).
          pompa spre calorifere o comanda TA. Daca doresti, acesta poate fi inseriat cu un termostat imersat in puffer, care sa opreasca curentul la temp. sub 40C.
          Eu folosesc o astfel de schema de ceva timp si e ok. cazan 32kw, gazeificare + puffer 1000l, casa 100mp. Daca pufferul e rece(,40C), in 4-5 ore am casa la 22C si pufferul incarcat. La temperaturile actuale, gasesc dimineata pufferul cu cca 60C (masurat la 2/3 din inaltimea pufferului), focul arde maxim 6 ore/zi.
          OBS: turul cazanului care intra in puffer e comun cu turul care pleaca spre calorifere(la intrarea in puffer este un T) Asa, pot sa trimit prima data in calorifere. cand TA opreste pompa spre casa, caldura se aumuleaza in puffer!
          Spor!
          Fișiere Atașate

          Comentariu

          • semka
            Incepator
            • 11.mar.2009
            • 31

            #20
            Răspuns la: Sfat ocolire Puffer

            Am fost astazi la cineva care are puffer de 800 l la o centrala turceasca de 35 kw si pot sa spun ca am fost impresionat de modul de constructie si functionare al acesteia. In 24 ore face foc de 2 ori chiar daca sunt multe grade sub zero, veti spune ca baga in nesimtire lemne si carbuni dar nu este asa si ce m-a uimit cel mai mult are la puffer 4 stuturi de 1 1/4 incepand de sus in jos cuplate la tur centrala iar turul ptr calorifere il ia pe sus de la puffer, returul de la calorifere nu intra in puffer se duce direct in centrala unde are un teu care se uneste cu returul de la puffer . Nu are termostate imersate , comanda de la termostat ambient comanda direct pompa de pe retur ( ambele pompe sunt pe retur ). Abia astept sa vina primavara sa modific in totalitate legaturi CT = Puffer.

            Comentariu

            • bulba grig
              Membru Marcant
              • 27.oct.2011
              • 361

              #21
              Răspuns la: Sfat ocolire Puffer

              Un desen facut de mana ar fi foarte indicat .

              Comentariu

              • elixir
                Membru marcant
                • 01.nov.2009
                • 368

                #22
                Răspuns la: Sfat ocolire Puffer

                @semka:
                In imagine poti sa vezi pa pufferul are 2 racorduri care merg in interiorul pufferului: cel de sus(E), asa incat sa poti sa pleci cu turul spre calorifeere cu cea mai calpa apa si cel de jos(P), ca sa poti sa incalzesti pufferul in totalitate!
                In principiu, e bine cum spui tu, dar as tine cont de urmatoarele:
                1. in varful pufferului se poate acumula aer, deci acolo se pune un aerisitor. daca pleci de acolo cu turul caloriferelor, risti sa trimiti aerul in calorifere!
                2. la racordul E poti sa legi atat turul de la cazan cat si turul spre calorifere. Asa ai caldura in casa la 15 minute de la aprinderea focului!
                3 .Apa care vine pe returul caloriferelor este calda(30-35C) deci eu prefer sa-l bag in puffer, nu in cazan. Aici mai poate apare o problema: in functie de locul unde este acel T amintit de tine, poate sa creeze urmatoarea problema: cand cazanul e rece si TA comanda agent termic in casa, e posibil ca returul din casa sa antreneze apa rece din cazan in puffer! daca il legi in spatele VTC, e ok!
                Fișiere Atașate

                Comentariu

                • bulba grig
                  Membru Marcant
                  • 27.oct.2011
                  • 361

                  #23
                  Răspuns la: Sfat ocolire Puffer

                  Alta piesa montata pe retur , intre puffer si cazan , CARE sa NU PERMITA racirea puffarului in centrala ??? in afara de vana cu 3 cai ! anul trecut incepusem un proiect , dar care a fost abandonat innainte de probe . Un circuit electronic cu 2 senzori de temperatura , unul pe tur si altul pe retur , IAR la temp pe tur mai mica fata de ceea de pe retur sa opreasca pompa .

                  Comentariu

                  • semka
                    Incepator
                    • 11.mar.2009
                    • 31

                    #24
                    Răspuns la: Sfat ocolire Puffer

                    Cum pot atasa un desen ?

                    Comentariu

                    • semka
                      Incepator
                      • 11.mar.2009
                      • 31

                      #25
                      Răspuns la: Sfat ocolire Puffer

                      Cam asa arata schema.
                      Fișiere Atașate

                      Comentariu

                      • semka
                        Incepator
                        • 11.mar.2009
                        • 31

                        #26
                        Răspuns la: Sfat ocolire Puffer

                        Ce spuneti de tipul asta de montaj ?

                        Comentariu

                        • bulba grig
                          Membru Marcant
                          • 27.oct.2011
                          • 361

                          #27
                          Răspuns la: Sfat ocolire Puffer

                          Eu unul nu prea inteleg , am ceva nelamuriri .

                          Comentariu

                          • elixir
                            Membru marcant
                            • 01.nov.2009
                            • 368

                            #28
                            Răspuns la: Sfat ocolire Puffer

                            Ai uitat de by-pass! In rest, e functionala, cu conditia sa pui supapa de sens in fata pompei de pe circuitul caloriferelor!
                            PS: puffeerul de 800l este cam mic! eu am 1000l si regret ca nu am de 1500!

                            Comentariu

                            • semka
                              Incepator
                              • 11.mar.2009
                              • 31

                              #29
                              Răspuns la: Sfat ocolire Puffer

                              Supapa de sens intre CT si pompa sau intre pompa si calorifere ? Are cineva acest gen de montaj facut ? Vreau in primavara sa modific la mine dupa aceasta schema. Orice sfat este binevenit. Stima !

                              Comentariu

                              • elixir
                                Membru marcant
                                • 01.nov.2009
                                • 368

                                #30
                                Răspuns la: Sfat ocolire Puffer

                                Arunca o privire aici:

                                ai scheme cate vrei, alegi ce crezi ca ti se potriveste.PS: da, in schema ta ai nevoie de o supapa pe refularea pompei de pe circuitul caloriferelor.Altfel pompa dintre cazan/puffer va impingee apa (si) pe acest circuit)

                                Comentariu