Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Răspuns la: Condens / turturi la evacuare centrala gaz
Se intampla sa se faca turturi daca nu ati curatat niciodata tubul de evacuare ; se aduna mizerie care nu permite evacuarea imediata a condensului si astfel ingheata la temperaturile scazute de acuma . ideal este o curatire periodica a tubului de evacuare , practic nu multa lume are habar de treaba asta ..
Răspuns la: Condens / turturi la evacuare centrala gaz
Postat în original de coby
Se intampla sa se faca turturi daca nu ati curatat niciodata tubul de evacuare ; se aduna mizerie care nu permite evacuarea imediata a condensului si astfel ingheata la temperaturile scazute de acuma . ideal este o curatire periodica a tubului de evacuare , practic nu multa lume are habar de treaba asta ..
Intr-un fel nu te contrazic, dar la mine, centrala nou, a facut din primul an condens, panta are destula, am pus personal polobocul pe cos.... si totusi face turturi de gheata.
Răspuns la: Condens / turturi la evacuare centrala gaz
Postat în original de gmtiby
Intr-un fel nu te contrazic, dar la mine, centrala nou, a facut din primul an condens, panta are destula, am pus personal polobocul pe cos.... si totusi face turturi de gheata.
Poate si-a facut " rost " o pasarica sau o fi suflat vantul si s-o depus mizerii sau ... multe se pot intampla " intamplator " . Poate nu e montata bine tubulatura , se pot intalni o multitudine de posibilitati care ar duce la acest lucru . La mine de ex nu face turturi insa iarna am observat o stalagmita de gheata cum creste vizibil , distanta de la cos la pamant este de 1/2 metri ( demisol ingropat ) .
Răspuns la: Condens / turturi la evacuare centrala gaz
Am inteles ce spui, de acord cu tine, dar sa stii ca nu are cum sa intre nici o pasare, este vb de o centrala cu tiraj fortat, stau la etajul 1. La toti vecinii se formeaza acel turture de gheata.
Răspuns la: Condens / turturi la evacuare centrala gaz
Situatii de necrezut se intampla peste tot . E suficient ca vantul puternic sa stopeze sau sa infraneze scurgerea condensului pt cateva secunde iar daca afara sunt temperaturi negative ( foarte scazute ) acesta se cristalizeaza instant urmand ca urmatorii picuri sa se prelinga pe gheata deja formata => aparitia turturilor .
Asta cred ca ar fi o explicatie destul de pertinenta
Răspuns la: Condens si turturi la evacuare centrala pe gaz
Domnilor, cu aceeași problema ma confrunt și eu, centrală in condensare ferroli divacondens f24 scoate condensul și face țurțuri pe țeava de evacuare, am verificat cu o cumpăna panta, panta era înclinată din interior spre exterior,am tăiat spuma de jur împrejur țevi de evacuare și i-am dat o înclinație de 3% din exterior in interior,centrală a început sa facă un zgomot ciudat când aprinde flacara la a treia treapta și in special când pornesc apa calda ,după ce am făcut înclinația din exterior la interior centrală a avut un timp de aproximativ 20 min când scotea aburi pe sistemul de evacuare din interiorul centralei, acesta îl am scos prin perete in exterior, am verificat sa nu fie înghețat,după
producerea zgomotului flacara din treapta a treia se reduce instantaneu, ce nu înțeleg este faptul înainte sa înclin teava de evacuare spre interior la temperaturi mai ridicate de 2 grade condensul picura prin țeava din interiorul centralei chiar și cu teva de evacuare înclinată spre exterior,foarte puțin condens, din câte am citit o centrală in condensare elimina minim 0.5 l /h ,la mine de doua luni înainte sa vina gerul... abia picura câteva picături,centrală este setată la temperatura de 50 grad, acum cu panta de 3% in interior nu mai scoate deloc condens prin interior.
Răspuns la: Răspuns la: Condens si turturi la evacuare centrala pe gaz
Postat în original de emanuelguzu
Domnilor, cu aceeași problema ma confrunt și eu, centrală in condensare ferroli divacondens f24 scoate condensul și face țurțuri pe țeava de evacuare, am verificat cu o cumpăna panta, panta era înclinată din interior spre exterior,am tăiat spuma de jur împrejur țevi de evacuare și i-am dat o înclinație de 3% din exterior in interior,centrală a început sa facă un zgomot ciudat când aprinde flacara la a treia treapta și in special când pornesc apa calda ,după ce am făcut înclinația din exterior la interior centrală a avut un timp de aproximativ 20 min când scotea aburi pe sistemul de evacuare din interiorul centralei, acesta îl am scos prin perete in exterior, am verificat sa nu fie înghețat,după
producerea zgomotului flacara din treapta a treia se reduce instantaneu, ce nu înțeleg este faptul înainte sa înclin teava de evacuare spre interior la temperaturi mai ridicate de 2 grade condensul picura prin țeava din interiorul centralei chiar și cu teva de evacuare înclinată spre exterior,foarte puțin condens, din câte am citit o centrală in condensare elimina minim 0.5 l /h ,la mine de doua luni înainte sa vina gerul... abia picura câteva picături,centrală este setată la temperatura de 50 grad, acum cu panta de 3% in interior nu mai scoate deloc condens prin interior.
Centrala dvs. este una in condensatie, cosul de evacuare trebuie sa aiba o inclinatie spre inetrior pentru a recupera codnensul. Inclinatia inversa, spre exterior, este specifica centralelor clasice si nu celor in condensatie.
Răspuns la: Condens si turturi la evacuare centrala pe gaz
Este in condensare, așa este, dar de ce nu face condensarea, de ce nu scoate condens prin interior de când am ridicat coșul de evacuare in sus? Am impresia ca condensul cade undeva in interior și stinge flacara din treapta a 3-a, se aude la fel ca scârțâitul roti de mașina când prec in graba,instantaneu se reduce flacara,înainte aveam evacuarea spre exterior și nu se auzea.Multumesc.
Răspuns la: Condens si turturi la evacuare centrala pe gaz
Posibil sa aiba importanta si temperatura pe incalzire la care ati setat centrala in sensul ca o centrala in condensatie setata pe o temperatura mare, cam iese din regimul de condensatie si functioneaza la un randament mai slab, scotind putin condens sau deloc,in functie de cit de mare ati dat temperatura. Din ce stiu, la cele in condensatie, setarea temperaturii turului peste 50 grade le scade semnificativ randamentul.
Cele mai frumoase cabluri si tevi sunt cele care nu se vad
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.