Supradimensionare centrala

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • Ciprian B
    Incepator
    • 05.dec.2017
    • 2

    Supradimensionare centrala

    Buna ziua,

    Detin o centrala pe peleti KEPO de 35 de KW si trebuie sa inclzesc cca 130 mp. Mai deserveste si un boiler termoelectric de 100 l. Casa este p+m din BCA si izolata cu polistiren de 10. Cred ca centrala este supradimensionata dar m-am luat dupa "mesteri" si deja am cumparat-o. Mi se pare un consum cam mare de peleti cam 2,5 saci pe zi.

    Am montat un cronotermostat de camera care o porneste/opreste dar am inteles ca nu ar fi tocmai ok pentru centrala. Puteti sa ma ajutati cu un sfat? Ce as putea faca sa reduc consumul de peleti?

    O zi buna
  • elixir
    Membru marcant
    • 01.nov.2009
    • 368

    #2
    Răspuns la: Supradimensionare centrala

    ptr 130mp, era suficient un cazan de 20kw!..
    ce sa faci? ce te lasa automatizarea ei.
    sau sa pui un puffer, in viitor! avantajul lui ar fi ca o sa ai o singura pornire a cazanului/zi.
    cred ca 80% din cazanele din Romania sunt supradiomensionate!
    de la lemne , peleti, gaz..
    edit: cei care ti l-au vandut cee zic de treaba asta?
    Ultima editare de elixir; 06.dec.2017, 09:40.

    Comentariu

    • Ciprian B
      Incepator
      • 05.dec.2017
      • 2

      #3
      Răspuns la: Supradimensionare centrala

      Am automatizat-o cu cronotermostat de camera care o opreste cind e nevoie. Problema este ca am inteles ca nu prea ar fi ok sa aiba atatea porniri/opriri. Plus ca mai consuma si curent aprinderea 420W. Deci alt consum.

      Cei care mi-au vandut-o zic ca nu este supradimensionata si ca este un cazan bun "sefu". Si sa folosesc automatizarea.

      Cu pufferul e mai complicat ca nu prea am loc in camera tehnica.

      Comentariu

      • elixir
        Membru marcant
        • 01.nov.2009
        • 368

        #4
        Răspuns la: Supradimensionare centrala

        nu automatizezi cazanul cu un TA!
        automatizarea cazanului trebuie sa o studiezi cu atentie. incearca sa reglezi puterea cazanului pe minim, eventual sa cobori temperatura de lucru la minimul acceptat de cazan(60c?)
        dar: inaintea acestui cazan ce ai folosit? casa este noua? temperatura in casa pe cat o mentii?
        vad ca in manual e dat un consum minim de 2.1kg/h...daca merge 10h/zi= 20*30=700kg/luna.. plus ceva in plus la pornire. cam ala e
        daca e casa noua si vrei 24C, e chiar bine!
        PS: daca intrebai pe aici in urma cu o luna...
        Ultima editare de elixir; 06.dec.2017, 19:44.

        Comentariu

        • elixir
          Membru marcant
          • 01.nov.2009
          • 368

          #5
          Răspuns la: Supradimensionare centrala

          Ai gasit o solutie pana la urma?

          Comentariu

          Procesare...