    Salut
    vreau sa imi pun o centrala pe lemne si inainte sa apelez la o firma as vrea sa stiu pentru mine cum se clculeaza puterea centralei si ce dimensiune trebuie sa aiba caloriferele (cum calculez marimea lor in funtie de volumul camerei , fomula de calcul)
    (6 camere de 16m² + 2 sufragerii de 40m² fiecare+ baie 4m² + hol 10 m²)
    multumesc
    "Ochii care nu se vad te vede..."
  • Gabriel
    Incepator
    • 28.sep.2004
    • 19

    #2
    Salut Mihai,
    Din descrierea pe care o faci ai nevoie de o centrala cu o putere de 50KW.
    Dar trebuie sa ai in vedere si gradul de izolare al cladirii, daca ai o izolatie buna vei avea un consum mai mic de combustibil.
    Dimensionarea unui calorifer se calculeaza astfel:
    1. Volumul camerei
    V=L x l x h
    2. Se multiplica cu 50
    P=V x 50 (Kcal/mc)
    3. Se multiplica cu 1.163
    P=W/mc
    Se alege din lista caloriferul cu valoarea cea mai apropiata de rezultat.
    Sa presupunem ca o camera are o suprafata de 16 mp si inaltimea de 2,5 m, pentru aceasta ai nevoie de un calorifer care sa aiba o putere cu o valoare apropiata de 2326.

    Calcul necesar calorifere si centrala: http://www.misiuneacasa.ro/forum/viewtopic.php?t=16619

    Comentariu

    • mihai799
      Incepator
      • 30.aug.2004
      • 54

      #3
      merci pt raspunsuri
      "Ochii care nu se vad te vede..."

      Comentariu

      • Adri

        #4
        Atentie la centrale

        Am montata o centrala pe lemne,cu calorifere de fonta si pot spune ca sint multumit fata de incalzirea la sobe. Este consumul putin mai mare ca inainte, dar nu se compara .Initial am dorit am dorit o centrala pe lemne si carbune,dar fiind la inceput (am cumparat centrala acum 2 ani)tipul mi-a adus una numai ptr. lemne .Exista diferenta intre una si alta:este vorba de aranjarea focarului la interior .Au aparut o diversitate mare pe piata si te sfatuiesc sa cauti mai pe indelete. :P Numai bine.

        Comentariu

        • simoany
          Incepator
          • 15.dec.2011
          • 1

          #5
          salut la toata lumea,cine poate sa-mi spuna cum se calculeaza puterea in wati a unui calorifer ,si cum se calcleaza

          Comentariu

          • hot
            Membru
            • 12.nov.2010
            • 200

            #6
            Vezi ca a dat raspunsul Gabriel mai sus in postare.
            merg ca melcul cu casa dupa mine

            Comentariu

            • musu
              Membru Marcant
              • 09.oct.2009
              • 417

              #7
              de obicei in liste apar puterile calorice calculate la:
              - 90/70/20gr C - iar in acest caz de valoarea indicata s,ar apropia un radiator 1000/600/22
              - 75/65/20gr C - iar in acest caz un radiator 1300/600/22
              Care se alege atunci?
              Mie mi,au calculat puterile cei de la firma de instalatii, pare ok, dar, intr,o camera de 13 m2 mi,au indicat un radiator de 1000/600/22, nu e cam putin?

              Comentariu

              • Consultant climatizare
                Moderator
                • 17.oct.2007
                • 3606

                #8
                Postat în original de Gabriel
                Salut Mihai,
                Din descrierea pe care o faci ai nevoie de o centrala cu o putere de 50KW.
                Dar trebuie sa ai in vedere si gradul de izolare al cladirii, daca ai o izolatie buna vei avea un consum mai mic de combustibil.
                Dimensionarea unui calorifer se calculeaza astfel:
                1. Volumul camerei
                V=L x l x h
                2. Se multiplica cu 50
                P=V x 50 (Kcal/mc)
                3. Se multiplica cu 1.163
                P=W/mc
                Se alege din lista caloriferul cu valoarea cea mai apropiata de rezultat.
                Sa presupunem ca o camera are o suprafata de 16 mp si inaltimea de 2,5 m, pentru aceasta ai nevoie de un calorifer care sa aiba o putere cu o valoare apropiata de 2326.

                Calcul necesar calorifere si centrala: http://www.misiuneacasa.ro/forum/viewtopic.php?t=16619
                Este un calcul total gresit :

                1. necesarul de caldura al unei locuinte se calculeaza dupa normative
                2. intradevar sunt oameni care folosesc si aceasta metoda gresita ca metoda rapida sau de verificare dar nu cu valori atat de mari.
                3. daca faceti astfel de calcule va garantez ca veti risipi combustibili si veti plati facturi mari fara motive.

                Comentariu

                • musu
                  Membru Marcant
                  • 09.oct.2009
                  • 417

                  #9
                  catre consultant: risipa de care vorbesti se datoreaza in speta unei supra sau unei sub-dimensionari?
                  incercati acest link: http://melindainstal.ro/page.php?calculeaza

                  Comentariu

                  • Cristian-Ioan
                    Membru
                    • 24.mai.2006
                    • 145

                    #10
                    Su unul foarte laborios in introducerea parametrilor, insa probabil complet http://www.datafilehost.com/download-420c2980.html
                    Te ajuta si un calcul privind caloriferele http://www.datafilehost.com/download-4f8f07da.html

                    Comentariu

                    • xena
                      Membru Marcant
                      • 05.aug.2007
                      • 786

                      #11
                      Dupa sheet-ul asta am calculat dimensionarea caloriferelor si puterea centralei la casa si a iesit in final super. E mai laborios dar nu e greu de lucrat cu el. Multumiri celui ce l-a facut.

                      Comentariu

                      • Cristian-Ioan
                        Membru
                        • 24.mai.2006
                        • 145

                        #12
                        Nici nu avea cum sa iasa altfel decat bine, insa e de felicitat faptul ca mai exista oameni care se intereseaza si nu se lasa pacaliti de mesterii nostri, parte din acestia facand calculele asa cu creionul de dupa ureche.

                        Comentariu

                        • adit.2.tr
                          Incepator
                          • 23.feb.2012
                          • 1

                          #13
                          heloo. dupa ce normative?de tip ceausescu?dati atunci unu concret!

                          Comentariu

                          • Consultant climatizare
                            Moderator
                            • 17.oct.2007
                            • 3606

                            #14
                            Cele trei solutii prezentate mai sus par metode mult mai bune de calcul decat vesnicul calcul cu X kW / mc sau pe mp .

                            Oricum sfatul meu ramane acelasi ca atunci cand e vorba de o instalatie noua sa se apele la un inginer proiectant de instalatii.

                            Comentariu

                            • jidanu
                              Living Legend
                              • 13.ian.2011
                              • 1597

                              #15
                              Cine ma poate ajuta va rog,cu un calcul total al caloriferelor,vreau sa stiu daca o centrala de 45 kw face fata?
                              Multumesc
                              2buc x 800x60x22
                              4buc x 1600x60x22
                              1buc x 1600x60x11
                              1buc x 1000x60x22
                              1buc x 1400x60x22
                              3buc x 2000x60x22