Cum se calculeaza puterea caloriferelor ?

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi

  • VYS
    a răspuns
    Regimul de condensatie se afla sub 55°C, prin urmare poti alege corect o varianta 55/40/20 si nu variantele indicate de tine care sunt specifice altui regim termic. Cu tevile nu ai o problema legata de diametre, este prea bine chiar, ai putea avea 22 doar pana in prima ramificatie.

    Lasă un comentariu:


  • marchizu
    a răspuns
    Buna ziua
    Multumesc de raspuns "VYS" dar calculul l-am facut cu necesarul termic pe metoda enumerata in postul mai de sus, dar dilema apare ca la un alt site "Metoda de calcul se bazează pe STAS 1907-97." o diferenta intre cele doua moduri de calcul de aproape 650W .
    Centrala va fi in condesnsatie, iar la regimul de lucru al caloriferelor trebuie sa fie 80/60/20 sau 75/65/20 asa am inteles, celalat regim de 97/70/20 se atige in momente cand temp. exterioara este scazuta.dar despre dimensionare tevi este bine?
    Multumesc

    Lasă un comentariu:


  • VYS
    a răspuns
    In mod normal iti sunt sificienti 24kW daca iti ajunge apa calda furnizata instant de centrala. Altfel poti trece la urmatoarea marime. Ar trebui sa calculezi neecsarul termic al camerelor, alegi un regim de functionare centrala (condensatie sau nu,, 97/70/20 sau 50/40/20 etc.) apoi la regimul de temperatura pe tur, retur, temp casa... alegi un calorifer care sa aiba acea putere la acel regim termic. Ideea este ca odata cu reducerea temp pe tur creste marimea caloriferului. Gasesti la producatori puterea caloriferului la diferite regimuri termice.

    Lasă un comentariu:


  • marchizu
    a răspuns
    Buna ziua tutror
    Va rog daca ma puteti ajuta si pe mine cu cateva info. despre puterea caloriferelor dar si puterea centralei termice ce urmaza a fi montate in imobil. In aceasta vara se vor introduce gazele si trebuie sa ma pregatesc sa cumpar materialele mai exact in prima faza centrala si caloriferele. Am facut o schita a casei si repartitia camerelor. Dupa rasfoirea intenetului am facut calculele conf. metodei Volum x 50 kcal/mc x 1.163(coef. corectie)
    1. am facut bine (cat de cat) dimensionarea caloriferelor?
    2. ce putere sa aibe centrala
    3. dimensinarea tevilor este ok ?

    Va multumesc anticipat
    P.S. casa este din caramida plina (anul 1977) cu izolatie 10cm EPS80

    Lasă un comentariu:


  • Consultant climatizare
    a răspuns
    Răspuns la: Cum se calculeaza puterea caloriferelor ?

    Postat în original de avali
    Peretii de la incaperile numerotate cu 1,2,4 sunt din caramita porotherm cu o grosime de 30 cm iar la celelalte camere sunt din caramida plina cu o grosime de 30-35 cm.
    Necesarul pentru incalzire ar fi undeva la 9-10 kW la acesta trebuie adaugat necesarul de caldura pentru prepararea apei calde si astfel rezulta puterea totala a centralei, aceasta nu mai trebuie multiplicata cu nici un fel de coeficient.

    Lasă un comentariu:


  • avali
    a răspuns
    Răspuns la: Cum se calculeaza puterea caloriferelor ?

    Peretii de la incaperile numerotate cu 1,2,4 sunt din caramita porotherm cu o grosime de 30 cm iar la celelalte camere sunt din caramida plina cu o grosime de 30-35 cm.

    Lasă un comentariu:


  • Consultant climatizare
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Cum se calculeaza puterea caloriferelor ?

    Postat în original de avali
    Aceasta este o schita a imobilului pentru care as dori sa dimensionez puterea caloriferelor.
    Mai mentionati inca odata din ce sunt peretii.

    Lasă un comentariu:


  • avali
    a răspuns
    Răspuns la: Cum se calculeaza puterea caloriferelor ?

    Aceasta este o schita a imobilului pentru care as dori sa dimensionez puterea caloriferelor.
    Fișiere Atașate

    Lasă un comentariu:


  • Consultant climatizare
    a răspuns
    Răspuns la: Cum se calculeaza puterea caloriferelor ?

    Postat în original de avali
    Am si eu o mare rugaminte la dumneavoastra, ma poate ajuta cineva sa fac o dimensionare cat mai realista a caloriferelor? Daca da, va rog ce informatii sa va dau pentru a se face acest calcul. Va multumesc anticipat
    V-am trimis un mesaj privat cu informatiile de care am nevoie pentru a corecta dimensionarile facute de instaltori sau vanztori.

    Lasă un comentariu:


  • avali
    a răspuns
    Răspuns la: Cum se calculeaza puterea caloriferelor ?

    Am si eu o mare rugaminte la dumneavoastra, ma poate ajuta cineva sa fac o dimensionare cat mai realista a caloriferelor? Daca da, va rog ce informatii sa va dau pentru a se face acest calcul. Va multumesc anticipat

    Lasă un comentariu:


  • Consultant climatizare
    a răspuns
    Răspuns la: Cum se calculeaza puterea caloriferelor ?

    Postat în original de avali
    Pentru consultant in climatizare.
    Am o casa de 120 mp si 260 mc, la toti vanzatorii de produse termice si ce e mai grav ca si la instalatorii la care am apelat sa-mi faca un calcul energetic pentru dimesionarea centralei si a caloriferelor toti au aplicat aceeasi solutie de calcul si anume: in cazul unui imobil izolat si cu tamplarie termopan calculul era de 40-50 W x mc iar pentru un imobil neizolat si cu tamplarie termopan calculul era de 55-60 W x mc. Dupa cum ati afirmat in posturile anterioare aceste calcule sunt gresite, intrebarea mea este ca in cazul in care se pun robineti termostatati la toate caloriferele(mai putin la ultimile doua de pe traseu, ca asa am inteles ca ar trebui) oare nu putem ajunge cam la acelasi consum de energie ca si intr-un calcul bine realizat?(diferenta fiind doar ca se cheltuie mai mult la achizitionarea caloriferelor din motive ca ar fi supradimensionate) Oricum pentru volumul casei mele stiu ca o centrala de 25KW ar fi mare dar daca mai pun la calcul si producerea de acm si tinand cont de faptul ca randamentul unei centrale pe lemne normale e de 70-80 % si ca ideal ar fi lemne uscate de 2 ani ceea ce e greu de realizat din motive financiare, atunci cred ca ar fi destul de bine calculata puterea centralei. Astept pareri si sugestii, va multumesc anticipat.
    Robinetii termostatici scad consumul de energie dar efectul nu este acelasi ca unei instalatii corect dimensionate, aici intervin si numarul de porniri si opriri ale pompelor pe ora plus multe alte mici probleme care apar in timp.

    Lasă un comentariu:


  • avali
    a răspuns
    Răspuns la: Cum se calculeaza puterea caloriferelor ?

    Aveti dreptate ca nu instalatorii fac acest calcul, defapt m-am exprimat gresit, am cerut un calcul energetic de la 2-3 firme si ma gandeam ca o firma de profil ar trebui sa aiba si un inginer sau macar un program de calculare care se apropie mai mult de adevar si nu prin simpla metoda de 50-60 W x mc. Totusi intrebarea mea este daca prin punerea acestor robineti termostatici se face o reducere a energiei si daca ar fi suficient o centrala pe lemne de 25 kW? E prea mare sau e prea mica ptr. o casa in Timisoara de 120 mp si 260 mc cu tamplarie de termopan momentan neizolata ( pe viitor va fi izolata cu polistiren expandat de 10 cm)?

    Lasă un comentariu:


  • RaduCA
    a răspuns
    Răspuns la: Cum se calculeaza puterea caloriferelor ?

    Postat în original de avali
    [...] toti vanzatorii de produse termice si ce e mai grav ca si la instalatorii la care am apelat sa-mi faca un calcul energetic pentru dimesionarea centralei si a caloriferelor toti au aplicat aceeasi solutie de calcul [...]
    Nici "vînzătorii de produse termice" şi nici "instalatorii" nu fac "calcule energetice pentru dimensionarea centralei şi a caloriferelor"! Vînzătorii ar trebui să vîndă, iar instalatorii să instaleze. Calculul pe care îl doriţi Dvs. îl poate face un proiectant de instalaţii termice.

    Lasă un comentariu:


  • avali
    a răspuns
    Răspuns la: Cum se calculeaza puterea caloriferelor ?

    Pentru consultant in climatizare.
    Am o casa de 120 mp si 260 mc, la toti vanzatorii de produse termice si ce e mai grav ca si la instalatorii la care am apelat sa-mi faca un calcul energetic pentru dimesionarea centralei si a caloriferelor toti au aplicat aceeasi solutie de calcul si anume: in cazul unui imobil izolat si cu tamplarie termopan calculul era de 40-50 W x mc iar pentru un imobil neizolat si cu tamplarie termopan calculul era de 55-60 W x mc. Dupa cum ati afirmat in posturile anterioare aceste calcule sunt gresite, intrebarea mea este ca in cazul in care se pun robineti termostatati la toate caloriferele(mai putin la ultimile doua de pe traseu, ca asa am inteles ca ar trebui) oare nu putem ajunge cam la acelasi consum de energie ca si intr-un calcul bine realizat?(diferenta fiind doar ca se cheltuie mai mult la achizitionarea caloriferelor din motive ca ar fi supradimensionate) Oricum pentru volumul casei mele stiu ca o centrala de 25KW ar fi mare dar daca mai pun la calcul si producerea de acm si tinand cont de faptul ca randamentul unei centrale pe lemne normale e de 70-80 % si ca ideal ar fi lemne uscate de 2 ani ceea ce e greu de realizat din motive financiare, atunci cred ca ar fi destul de bine calculata puterea centralei. Astept pareri si sugestii, va multumesc anticipat.

    Lasă un comentariu:


  • Consultant climatizare
    a răspuns
    Răspuns la: Cum se calculeaza puterea caloriferelor ?

    Postat în original de mesterX
    Daca imi permiteti sa-mi exprim parerea, nefiind totusi de meserie. Normativele ca metode de calcul sunt niste chestii fooarte generaliste, spun asta pentru ca atunci cand s-au dat niste coificienti nu s-a putut tine cont de particularitatile fiecarui sistem termic si ma refer nu numai la sistemul de incalzire, ma refer inclusiv la termopane care si astea sunt de mai multe feluri cu mai multe camere si cu mai multe geamuri , dealtfel, de la locuinta la locuinta poate diferi inclusiv suprafata geamurilor....este diferenta intre usile si geamurile comuniste si actualele termopane....de asemenea fiecare apartament poate avea particularitati, pereti insoriti, pereti in vant, igrasie, parter, ultimul etaj, intre etaje, flancat de alte apartamente...etc. Toate astea duc la rezultate total diferite.
    Metoda cea mai rezonabila cred ca se face masurarea la fata locului a necesarului energetic. Volumele pot fi aceleasi dar pierderile pot sa fie diferite rau, exemplu un apartament cu geamuri vechi de lemn, cu pereti de beton si cu eventuale probleme cu umezeala in pereti versus un apartament din BCA cu termopane cu 7 camere si trei randuri de geam, cu izolatie exterioara de 15 cm,,,,etc . Pentru ca de fapt pentru a incalzi un spatiu trebuie pompam in el mai multa caldura decat pierde.

    Nu zic ca metoda calculului prin volum e gresita, dar e la ghici putin...restul ce nu s-a ghicit urmand sa suplineasca centrala prin pauze mai scurte sau mai lungi.

    Sper sa nu supar pe nimeni, daca gresesc undeva.
    Un calcul de necesar de caldura facut conform normativelor sa stiti ca tine cont de absolut toate variabilele posibile, totul tine de corectitudinea si exeprienta celui care il face.

    Calculul necesarului la volum ati spus foarte bine ca este facuta la ghici si nu este absolut deloc ecnomica pentru beneficiar.