Nu este specialitatea mea sa proiectez si sa construiesc prize de pamant, dar exact cum spuneti Dvs., "din ce am observat de la lucrari", prizele de pamant respective sunt realizate din trei electrozi din teava zincata, cu diametrul de aproximativ 80 mm, lungimea de 2,50 ~ 2,80 m, taiate oblic la un capat.
Acesti electrozi au fost introdusi in pamant formand un triunghi cat mai apropiat de "echilateral", cu latura de 3,5 ~ 4m, fiind ingropati cu capatul superior la o adancime de aproximativ 50 cm. Se sapa un sant cu adancimea de 50 cm intre cei trei electrozi.
Capetele electrozilor au fost sudate intre ele cu o platbanda zincata cu latimea de 60mm si grosimea de 6mm. Aceasta platbanda este prelungita pana la temelia casei, unde se fixeaza cu un surub gros (sau mai multe, dupa caz). Tot de unul dintre aceste suruburi se conecteaza si cablul din cupru, cu diametrul de 8 ~ 10 mm, care este dus pana la tabloul de distributie din cladire. In acest tablou instalam si disjunctoarele diferentiale de 30 mA pentru protectia utilizatorilor.
Pentru documentare, va pun la dispozitie si cateva link-uri, cu speranta ca va vor fi de folos:
http://www.sier.ro/Articolul_6_3_1.pdf - search=%22Prize%20de%20pamant%22
http://www.sier.ro/Articolul_6_5_1.pdf - search=%22Prize%20de%20pamant%22
http://www.zcom.ro/prezentari 2006/Dual.pdf - search=%22Prize%20de%20pamant%22
Cu stima, ...
P.S.: pentru certitudinea functionarii copiati fiecare dintre aceste link-uri in browserul Dvs. de internet, deoarece aici nu s-a creat hiperlink decat pe prima! ...
Comentariu