Cos fum centrala pe lemne

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Marius Dan
    a răspuns
    Ne tii la curent, ma gindesc ca faci proba inainte de sz. rece. Uite cum arata burlanele la mine, fixate pe suporti de raft indoite la virf din dede. Spor.
    Fișiere Atașate

    Lasă un comentariu:


  • jeu1967
    a răspuns
    Multumesc,dl.Dan.am uitat sa dau detalii
    deci,centrala viadrus 30kw,cos ceramic 200 mm,inaltime cos cca.5m.
    vreau sa montez un tub inox 200mm dintr-o bucata,fara coturi aditionale si ii dau o forma aproximativ cu cea a peretelui si coturi atat cat imi permite tubul.
    da va fi mai greu de curatat, dar cred ca se poate da jos si curata separat de cos.
    un avantaj ar fi ca cea mai mare parte din caldura emanata pe cos va incalzi incaperea centralei
    dezavantaj?nu stiu cum va fi tirajul.
    o seara minunata!

    Lasă un comentariu:


  • Marius Dan
    a răspuns
    Am uitat sa zic ca centrala mea e termosemineu si de asta musai in living, altfel o apropiam de cos.

    Lasă un comentariu:


  • Marius Dan
    a răspuns
    Tubul de inox pe distanta mare nu prea ok, greu de curatat, se ingalbenesc in timp. Tirajul scade oricum la asa distanta- depinde de interiorul cosului, lungimea burlanului si nr de coturi. Ceva asemanator folosesc si eu si mai ramine tiraj cit sa nu fie probleme cu fum, etc. Dar cos mare, 5-6m inaltime, burlane otel etansate, doar lemn uscat ard. Le curat de 2 ori pe sezon-doar burlanele.Pun o schita cum e la mine. Burlanele de otel sunt scumpe eu as muta ct si restul ca vara e mare-parere personala. Numai bine.
    Fișiere Atașate

    Lasă un comentariu:


  • jeu1967
    a răspuns
    Buna ziua,
    cer un mic ajutor.am probleme cu vecinii romi si sunt nevoit sa mut cosul de fum in partea opusa,in diagonala camerei,dar nu vreau sa mut si centrala cu puffer si sa modific instalatia.
    Intrebarea este daca montez un tub de inox din punctul A in B in unghi urcator de la centrala spre tavan,va fi afectat tirajul centralei(foto) Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_20190702_175558.jpg 
Afișări:	433 
Mărime:	110,3 KB 
ID:	674502

    Lasă un comentariu:


  • elixir
    a răspuns
    de unde apa de ploaie? asta insemna ca de fapt el nu stie sa faca o tabachera corect!
    oricum, cosul ar trebui sa fie imbracat/izolat pe exterior la fel ca si casa, sa nu fie diferenta de culoare/design!

    Lasă un comentariu:


  • sovignon
    a răspuns
    Am spus la meseriaș ca vreau coșul de fum în exterior, lipit de perete și partea dreapta a acoperișului (e in 2 ape, cu laturile oblice de o parte și de alta a coșului).
    Meseriașul a zis ca e mai bine sa nu il fac lipit de perete, întrucât voi avea permanent probleme cu apa de la ploaie. Asa e?

    Lasă un comentariu:


  • sovignon
    a răspuns
    L-aș face în interior, dar nu pot pt ca dedesubt e beciul și ar fi prea mare greutatea pt placa, centrala plus coșul.

    Lasă un comentariu:


  • elixir
    a răspuns
    e de preferat sa faci cosul in interior! eviti trecerea prin perete, diferenta mare de temperatura, tiraj mai bun, caldura mai multa in interior..
    de asemenea, e de preferat sa izolezi camera tehnica! din aceleasi motive!
    eu am camera centralei construita de mine, din lemn, bine izolata. fiind si destul de mica, am in interior cca 42C cat timp arde cazanul!

    Lasă un comentariu:


  • sandel1
    a răspuns
    N-am studiat problema și îmi cam dau cu presupusul. După părerea mea, cu latura de 1 m îi arhisuficient, merge și mai mic că nu-i așa greu coșul. Și nici nu trebuie neapărat cub dacă-l lipești de magazia aia, important îi să fie fundația sub adâncimea de îngheț. Eu l-am pus direct pe gresie : )
    Ultima editare de sandel1; 23.apr.2019, 07:49.

    Lasă un comentariu:


  • sovignon
    a răspuns
    Am înțeles. Cubul de beton cam ce dimensiuni sa aibă?

    Lasă un comentariu:


  • sandel1
    a răspuns
    Cam la fel, dacă țin bine minte am dat vreo 2000 lei pentru 6,3 metri, dar am luat doar esențialul. Dacă-l faci la exterior, cum am zis trebuie făcut un cub de beton ca fundație, coșul să înceapă ceva mai de sus pentru ca să nu stea baza în zăpadă și mai trebuie ceva protecție pentru ca să nu înghețe condensatul. Am înțeles că la centrale se face destul de mult. Dar astea le spun din auzite, la coșul meu nu curge nimic pentru că fumul de la șemineu are temperatură ridicată, doar vara elimină cam o cană la ploi torențiale.
    Nu lucrez în construcții, dar n-am două mâini stângi, iar dacă nu te grăbește nimeni iese treabă ca de meseriaș.
    Ultima editare de sandel1; 22.apr.2019, 21:53.

    Lasă un comentariu:


  • sovignon
    a răspuns
    Mulțumesc pt raspuns. Fata de ce ați luat dv din dedeman, e mai scump sau la fel?
    Eu ma gândeam sa pun coșul afara pt ca e mai ușor la construit. În afara de curățatul mai dificil, mai sint și alte inconveniente dacă e la exterior?
    Și sinteti în domeniul construcțiilor de l-ați făcut singur? Orice detalii mi-ar prinde f bine.
    Stimă.

    Lasă un comentariu:


  • sandel1
    a răspuns
    Nu știu răspunde pe privat așa că scriu aici. Categoric merită coșul profesional pentru că nu mai ai grija condensului, sau că se crapă din varii motive. Dacă nu prea sunt bani, din oferta aia se poate elimina liniștit conul de inox care arată ca o găleată și n-are nici un rol, gulerul care se înlocuiește cu o dală la 9 lei (există și cu lăcrimar), ușița de vizitare care costă cât porcul și arată ca dracu (există la 30 de lei albă, cu cheiță și mult mai faină) și grilajul de ventilație (eu l-am păstrat dar nu merită banii ăia). Clapeta antiexplozie o poți face dintr-o bucată de gresie mai groasă la care îi adaugi un arc. Ce mai costă ceva bani este reducția din oțel care se bagă în racord, în rest burlane găsești ieftine. Eu i-am făcut și un postament din cărămidă plină, de 1 m înălțime ca să nu pornească de la cota 0 coșul și fie și mai ieftin. Dacă-l faci la exterior trebuie neapărat și fundație și protecție la îngheț a evacuării condensului. Te-ai gândit pe unde cureți coșul? Eu l-am făcut la interior iar pentru curățare doar scot 2 țigle din pod și mă sui pe un scaun. Dacă vrei detalii de construcție, cu cea mai mare plăcere. Spor
    La celelalte întrebări nu știu răspunsul.
    Ultima editare de sandel1; 22.apr.2019, 21:13.

    Lasă un comentariu:


  • sovignon
    a răspuns
    Am o oferta de cos, am mascat numele firmei pt a nu face reclama. E ok ce arata în oferta asta, mai trebuiesc și alte elemente pt cos, gen burlane sau altceva?
    Și ce e mai important, coșul îl pot monta în afara magaziei unde e centrala? Sau e musai înăuntru?
    PS: la o centrala viadrus de 30 KW, e suficient coșul de 4,5 m? Coama e la 4 m.
    ​De asemenea, magazia din bca unde voi pune centrala, trebuie izolata? ​​​​​​
    Fișiere Atașate
    Ultima editare de sovignon; 22.apr.2019, 19:49.

    Lasă un comentariu:

Procesare...