Cos fum centrala pe lemne

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • mirceaknap
    Living Legend
    • 05.mar.2011
    • 1409

    Răspuns la: Cos fum centrala pe lemne

    Postat în original de triumph
    Salutare! Am facut cosul de fum pt o centrala cu gazeificare vitoligno, din prefabricate ceramice cu interiorul de 220mm, fara a l izola si a I pune o palarie..... imi curge condens,gudron prin toate incheieturile de e balta langa centrala(e pe interior cosul) Merge izolat si cu polistiren extrudat grafitat de 5cm? (mi a ramas de la pardoseala)
    Nu izolati cosul cu polistiren.
    Folositi produse ignifuge, nu inflamabile.

    Comentariu

    • triumph
      Membru
      • 08.iul.2007
      • 161

      Răspuns la: Cos fum centrala pe lemne

      Centrala are o autonomie de 24 ore si am si TA montat,poate fi din cauza ca arde mocnit mult timp?

      Comentariu

      • cheluakame
        Living Legend
        • 27.oct.2012
        • 2395

        Răspuns la: Cos fum centrala pe lemne

        Postat în original de triumph
        Merge izolat si cu polistiren extrudat grafitat de 5cm?
        Nu.

        Postat în original de triumph
        Centrala are o autonomie de 24 ore si am si TA montat,poate fi din cauza ca arde mocnit mult timp?
        Da.
        Acum ceva timp va recomandam o centrala cu puffer tocmai din acest considerent (sa nu mai arda mocnit)...
        iTermice --- Sursa ta de caldura

        Comentariu

        • Maestrul Max
          Living Legend
          • 28.iul.2006
          • 6878

          Răspuns la: Cos fum centrala pe lemne

          Postat în original de triumph
          Centrala are o autonomie de 24 ore si am si TA montat,poate fi din cauza ca arde mocnit mult timp?
          Termoizolati cosul cu vata bazaltica. Pentru a proteja termoizolatia trebuie sa faceti un zid de protectie din caramida plina. O centrala pe lemne asa arde, mocnit. Ce culoare are fumul care iese pe cos ?
          Cu stima.

          Comentariu

          • Maestrul Max
            Living Legend
            • 28.iul.2006
            • 6878

            Răspuns la: Răspuns la: Cos fum centrala pe lemne

            Postat în original de cheluakame
            Acum ceva timp va recomandam o centrala cu puffer tocmai din acest considerent (sa nu mai arda mocnit)...
            Mai bine ziceti bluffer ca tot aia e. Blufferul ala la instalatii mici e doar o frectie la piciorul de lemn
            Cu stima.

            Comentariu

            • bulba grig
              Membru Marcant
              • 27.oct.2011
              • 361

              Răspuns la: Cos fum centrala pe lemne

              Postat în original de triumph
              Salutare! Am facut cosul de fum pt o centrala cu gazeificare vitoligno, din prefabricate ceramice cu interiorul de 220mm, fara a l izola si a I pune o palarie..... imi curge condens,gudron prin toate incheieturile de e balta langa centrala(e pe interior cosul) Merge izolat si cu polistiren extrudat grafitat de 5cm? (mi a ramas de la pardoseala)
              La fel am si eu cosul de fum al centralei , DAR , l-am izolat de sus pana jos cu vata bazaltica de 5 cm peste care am plus plasa din fibra de sticla , cu coltare cu plasa si am dat o mana cu polixtifix , apoi o mana cu tinci SI nu sunt scurgeri/depuneri de gudron .

              Comentariu

              • triumph
                Membru
                • 08.iul.2007
                • 161

                Răspuns la: Cos fum centrala pe lemne

                Postat în original de Maestrul Max
                Termoizolati cosul cu vata bazaltica. Pentru a proteja termoizolatia trebuie sa faceti un zid de protectie din caramida plina. O centrala pe lemne asa arde, mocnit. Ce culoare are fumul care iese pe cos ?
                alb........

                Comentariu

                • Maestrul Max
                  Living Legend
                  • 28.iul.2006
                  • 6878

                  Răspuns la: Cos fum centrala pe lemne

                  Este bine, asta inseamna ca arderea este complecta.
                  Cu stima.

                  Comentariu

                  • ABBA
                    Membru
                    • 12.iun.2014
                    • 228

                    Răspuns la: Cos fum centrala pe lemne

                    Postat în original de Maestrul Max
                    Termoizolati cosul cu vata bazaltica. Pentru a proteja termoizolatia trebuie sa faceti un zid de protectie din caramida plina. O centrala pe lemne asa arde, mocnit. Ce culoare are fumul care iese pe cos ?
                    In cazul in care focul arde mocnit, randamentul lor scade si pana la 50%.
                    Cititi aici:

                    Comentariu

                    • elixir
                      Membru marcant
                      • 01.nov.2009
                      • 368

                      Răspuns la: Cos fum centrala pe lemne

                      Daca arderea e completa, fumul are culoarea.. transparenta! La mine, cand cazanul e in regim aproape de puterea nominala, pe cos nu se vede iesind nimic..
                      Daca e fum alb, plus acea autonomie foarte mare, plus cos rece.. cel mai probabil ca acea culoare e data de vaporii de apa! CONDENS e pe cos, nu fum..
                      cel mai probabil, omul are un cazan muult supradimensionat, care mai mult mocneste decat arde lemnul!
                      Solutia se numeste PUFFER! unul mare , de 1500l macar!

                      LE: omul are un cazan cam de 3 ori cat necesatul, care poate sa incarce lejer un puffer de 1500l.
                      Practic, cazanul este ,,chinuit" la maxim, in loc sa fie folosit la maximum!..
                      ar trebui incarcat doar pe jumatate si facut focul de 2 ori/zi..
                      Ultima editare de elixir; 06.dec.2014, 10:14.

                      Comentariu

                      • mirceaknap
                        Living Legend
                        • 05.mar.2011
                        • 1409

                        Răspuns la: Cos fum centrala pe lemne

                        Postat în original de triumph
                        alb........
                        Postat în original de Maestrul Max
                        Este bine, asta inseamna ca arderea este complecta.
                        Va citez
                        @Maestrul Max
                        Un fum de culoare deschisa la iesirea cosului ne poate indica ca arderea este completa.
                        Unde aveti dreptate?

                        Comentariu

                        • Maestrul Max
                          Living Legend
                          • 28.iul.2006
                          • 6878

                          Răspuns la: Cos fum centrala pe lemne

                          Peste tot si o zic din experienta pe care o am de fochist de circa 6 ani. Daca lemnul este umed, pe peretii cazanului o sa fie suvoi de apa, arderea se produce insa pe cos iese un fum de culoare mai inchisa. Apa in amestec cu gazele rezultate din ardere formeaza gudronul.
                          Cu stima.

                          Comentariu

                          • mirceaknap
                            Living Legend
                            • 05.mar.2011
                            • 1409

                            Răspuns la: Cos fum centrala pe lemne

                            Ati declarat ca,daca focul arde mocnit randamentul centralei este bun.
                            Chiar asa este?

                            Comentariu

                            • mirceaknap
                              Living Legend
                              • 05.mar.2011
                              • 1409

                              Răspuns la: Răspuns la: Cos fum centrala pe lemne

                              Postat în original de Maestrul Max
                              Peste tot si o zic din experienta pe care o am de fochist de circa 6 ani.
                              Unde ati lucrat ca fochist?

                              Comentariu

                              • Maestrul Max
                                Living Legend
                                • 28.iul.2006
                                • 6878

                                Răspuns la: Cos fum centrala pe lemne

                                Postat în original de mirceaknap
                                Ati declarat ca,daca focul arde mocnit randamentul centralei este bun. Chiar asa este?
                                Mai corect ar fi sa spunem ca focul arde sub un tiraj controlat deoarece prin ardere mocnita se poate intelege altceva. Daca va uitati in poze o sa intelegeti despre ce vorbesc.

                                In tinerete, pe frontiera, am avut in grija vre-o 30 de cazane F 25 care din pacate nu se mai fabrica. In prezent sunt focist la mine acasa. Dar cu cazanele am avut de lucru toata viata.
                                Ultima editare de Maestrul Max; 06.dec.2014, 10:52.
                                Cu stima.

                                Comentariu

                                Procesare...