    Centrala intra pe avarie

    Am pe cap o centrala termica mare (de fapt e medie), de 280 Kw.

    Toata vara a mers OK pentru ACM. Insa de cand am cuplat incalzirea prin calorifere, apare o problema dupa cateva ore de functionare.

    Mai precis: activez circuitul de incalzire (printr-un intrerupator ce comanda pompa de incalzire) si functioneaza in acest mod cam cateva ore. Uneori merge 2 ore, alteori 4-6 ore. Apoi centrala intra pe avarie (se aprinde un led ce arata acest lucu) si nu mai incalzeste nimic.

    Am avut o data ocazia sa vad centrala imediat dupa ce intrase pe avarie. Temperatura afisata se apropia de 100 grade celsius. Probabil de aceea intra in modul acesta de protectie.

    Totusi care e motivul pentru care se intampla asta doar de cand e incalzirea cuplata? Doar pe ACM nu face asa.... Pur si simplu se declanseaza incalzirea, urca pana pe la 95 grade si apoi se opreste. Deci totul e OK la ACM.
    Ultima editare de calin.diaconu; 18.ian.2024, 18:14. Motiv: Insert tag-uri pentru SEO - motoare de căutare
    Stefan
  • aprositos
    Incepator
    • 26.oct.2006
    • 15

    #2
    Ce marca e centrala , si la ce temperatura este reglat termostatul centralei?
    As mai avea si alta intrebare:
    Exista by-pass, servomotor sau vana cu 3 sau 4 cai intre tur si retur?
    Uneori, orizontul cunoasterii unui om se ingusteaza atat de mult incat acesta zice : -Iata puncul meu de vedere!

    Comentariu

    • ssilvviu
      Membru
      • 09.aug.2006
      • 245

      #3
      Te sfatuiesc sa verifici presiunea in instalatie. Asa am patit si eu din cauza unui calorifer care pierdea apa pe la un racord.

      Comentariu

      • i96nds
        Membru marcant
        • 03.ian.2006
        • 427

        #4
        Problema e putin mai complicata.
        Centrala e Viadrus si a mers foarte bine pana acum, timp de 7 ani.

        Centrala are 2 trepte de putere.
        Termostatul din fata panoului de comanda e reglat pe 65 grade Celsius. Deci atunci porneste pe treapta a II-a, din cate inteleg eu. Apoi ar trebui sa treaca la treapta I cand temperatura trece de reglajul celui de-al doilea termostat - aflat in spatele panoului de comanda.

        Am incercat cu diverse valori la cel de-al doilea termostat, de la 0 la 90 grade. Tot degeaba, intra dupa un timp pe avarie.

        Mentionez ca in tot acest timp presiunea pe circuit nu a scazut, a fost mereu pe la 1.8 bari. Initial si eu am suspectat asta - cand presiunea era 1.6. Am banuit presostatul de minim ca ar fi decuplat el. Insa nu era adevarat, dupa ce am marit presiunea la 1.8 tot asa se comporta.

        Cat desper intrebarea lui aprositos, exista o pompa de by-pass intre tur si retur care incepe treaba atunci cand temperatura de pe retur scade sub 45 grade.
        Stefan

        Comentariu

        • i96nds
          Membru marcant
          • 03.ian.2006
          • 427

          #5
          Cine se pricepe la centralele astea cu 2 trepte de putere ? Il rog sa imi dea un PM sa vorbim. Am niste neclaritati.

          Care e inertia termica la centralele astea medii?

          Adica: dupa ce se opreste flacara, apa continua sa se incalzeasca. Cam cate grade se mai incalzeste apa dupa asta ?
          Ati patit sa se opreasca la 80 si sa ajunga pana in 100 ?
          Stefan

          Comentariu

          • i96nds
            Membru marcant
            • 03.ian.2006
            • 427

            #6
            Ei, uite ca am rezolvat-o singur.... Am setat oprirea centralei sa se faca pe la 75 grade.
            Din cauza ca acum e cuplata si incalzirea, cazanul merge mult mai mult timp. Si atunci si inertia termica e mai mare.
            Deci cazanul pleaca la 60 grade si merge pana la 75. Din cauza inertiei uneori ajunge la 95. Inainte ajungea la 100 si intra pe avarie.

            Cu noua setare nu mai face.

            Ramane valabil ce am intrebat mai sus. Poate ma ajuta totusi cineva....
            Stefan

            Comentariu

            • i96nds
              Membru marcant
              • 03.ian.2006
              • 427

              #7
              Răspuns la: Centrala intra pe avarie

              Buna ziua tuturor,

              Iata ca au mai trecut inca multi ani de atunci - in acest timp centrala a mers bine.

              Dar iata ca a inceput iar sa faca figuri.

              Din cate m-am prins eu, cica ar depinde de arzator ce inseamna treapta I (decreased) se ce inseamna treapta a II-a (nominala). E posibil sa mearga acest arzator doar la putere mare.....

              Ce parere aveti de aceasta inertie termica mare? Deci termostatul decupleaza la 75 grade - dar inertia termica e asa de mare, ca imediat centrala urca (cam intr-un minut) de la 75 la 100 grade - si intra pe avarie.
              Deci gazul e oprit in acest timp !
              Pur si simplu dureaza vreun minut acest proces - si nu prea ai ce sa ii faci, flacara fiind deja stinsa !

              Parerile sunt binevenite.
              Stefan

              Comentariu

              • Maestrul Max
                Living Legend
                • 28.iul.2006
                • 6889

                #8
                Răspuns la: Centrala intra pe avarie

                Banuiesc ca sunt ceva probleme cu circulatia apei in instalatie si nu cu centrala termica. Ati curatat vreodata filtrul Y ?
                Cu stima.

                Comentariu

                • i96nds
                  Membru marcant
                  • 03.ian.2006
                  • 427

                  #9
                  Răspuns la: Centrala intra pe avarie

                  In final am rezolvat - am scazut temperatura cazanului pe la 65 grade - si decupleaza singur pe la 70 - apoi merge singur catre 95 grade.
                  Exact cele 5 grade care generau problema... A fost pur si simplu de reglaj al termostatului.

                  Cat despre cele 2 trepte, se pare ca arzatorul nu e chiar asa de destept - de aia stie doar o treapta.
                  Stefan

                  Comentariu

                  • calin.diaconu
                    Administrator
                    • 17.mar.2005
                    • 417

                    #10
                    Situația descrisă de tine, draga i96nds , aici, ne-a indicat câteva aspecte specifice ce trebuie luate în considerare:
                    1. Inerția Termică: Inerția termică este fenomenul prin care apa din centrală continuă să se încălzească chiar și după ce flacăra a fost stinsă. Acest lucru este mai pronunțat în cazul centralelor de capacitate mare sau când acestea funcționează la capacitate maximă pentru o perioadă îndelungată. Reglarea temperaturii la care centrala se oprește la o valoare mai scăzută, așa cum ați făcut, este o soluție bună pentru a compensa efectul inerției termice.
                    2. Reglajul Treptelor de Putere: Centralele cu două trepte de putere funcționează astfel încât să ajusteze nivelul de căldură generat în funcție de cerere. Dacă centrala funcționează predominant pe treapta a II-a, aceasta poate genera mai multă căldură decât este necesar, ceea ce poate contribui la problema inerției termice.
                    3. Arzătorul și Modurile de Funcționare: Este posibil ca arzătorul să funcționeze predominant la capacitate maximă (treapta a II-a), ceea ce poate fi o cauză a supraîncălzirii rapide și a inerției termice mari. O verificare a modului de funcționare al arzătorului și ajustarea acestuia pot fi necesare.
                    4. Sistemul de By-Pass: Prezența unei pompe de by-pass poate ajuta la echilibrarea temperaturilor dintre tur și retur, însă acest lucru nu va influența semnificativ inerția termică a apei din cazan.

                    Pentru a rezolva definitiv problema, vă recomand următoarele acțiuni:
                    • Verificați și Ajustați Funcționarea Arzătorului: Arzătorul ar trebui să funcționeze eficient atât pe treapta I, cât și pe treapta a II-a. Asigurați-vă că acesta nu funcționează constant la capacitate maximă.
                    • Efectuați o Revizie a Centralei: Un specialist autorizat poate verifica întregul sistem, inclusiv funcționarea arzătorului, setările termostatului, sistemul de circulație și starea generală a centralei.
                    • Experimentați cu Diferite Setări ale Termostatului: Experimentați cu diferite setări ale termostatului pentru a găsi un echilibru între evitarea supraîncălzirii și menținerea unui confort termic adecvat.
                    • Monitorizați Presiunea în Sistem: Deși ați menționat că presiunea este stabilă, este important să continuați să o monitorizați pentru a detecta orice posibile probleme.

                    Este bine că ați reușit să ajustați setările pentru a reduce problema, dar este important să continuați monitorizarea și ajustarea dacă este necesar, pentru a asigura funcționarea sigură și eficientă a centralei pe termen lung.

                    ---

                    Se pare că ajustarea setărilor termostatului a fost soluția cheie pentru problema dvs., ceea ce este o veste bună. Scăderea temperaturii de oprire a cazanului la aproximativ 70 de grade Celsius și observarea faptului că temperatura continuă să crească până la 95 de grade din cauza inerției termice a fost o abordare inteligentă. Această ajustare a permis compensarea efectului inerției termice și prevenirea intrării centralei în modul de avarie.

                    În ceea ce privește arzătorul și modurile sale de funcționare, este destul de comun ca unele modele de centrale să nu aibă un sistem de control foarte sofisticat pentru treptele de putere. În astfel de cazuri, arzătorul poate funcționa într-un mod relativ simplist, fie la capacitate maximă, fie la un nivel redus, fără o tranziție lină sau o reglare fină între aceste moduri.

                    Este important să rețineți că, deși problema pare rezolvată acum, este totuși util să monitorizați în continuare funcționarea centralei pentru a vă asigura că nu apar probleme noi pe termen lung. De asemenea, o verificare periodică a centralei de către un specialist autorizat poate ajuta la menținerea performanței optime și la prevenirea problemelor viitoare.

                    Felicitări pentru rezolvarea problemei și abordarea practică în găsirea unei soluții! Dacă aveți întrebări suplimentare sau alte aspecte tehnice pe care doriți să le discutați, nu ezitați să le împărtășiți.