    Termostat pompa recirculare

    La cate grade ar trebui reglat termostatul pentru pornirea pompei de recirculare, in scopul obtinerii unui randament termic cat mai bun?
  • Ogoiogo
    Incepator
    • 19.ian.2007
    • 93

    #2
    Re: termostat pompa recirculare

    Daca este vorba de apa calda menajera, cel mai bine pentru obtinerea unui randment termic ridicat, este ca pompa de recirculare (circulatie apa calda menajera) sa functioneze dupa un program orar prestabilit ( automatizat sau manual). De exemplu dimineatza si seara in cazul cladirilor rezidentiale. Trebuie stiut faptul ca pierderea de caldura in stand-by in vasul de acumulare(boiler sau vas de acumulare) este mai mica decat in conducte. Circulatia apai calde menajere are rostul de a impiedica racirea apei calde pe conductele de alimentare. La instalatii de tip hotel, pompa de recirculare merge tot timpul.
    Daca este vorba de alta recirculare...imi cer scuze!

    Comentariu

    • embedded
      Membru
      • 08.iun.2006
      • 160

      #3
      Re: termostat pompa recirculare

      Postat în original de Ogoiogo
      Daca este vorba de apa calda menajera, cel mai bine pentru obtinerea unui randment termic ridicat, este ca pompa de recirculare (circulatie apa calda menajera) sa functioneze dupa un program orar prestabilit ( automatizat sau manual). De exemplu dimineatza si seara in cazul cladirilor rezidentiale. Trebuie stiut faptul ca pierderea de caldura in stand-by in vasul de acumulare(boiler sau vas de acumulare) este mai mica decat in conducte. Circulatia apai calde menajere are rostul de a impiedica racirea apei calde pe conductele de alimentare. La instalatii de tip hotel, pompa de recirculare merge tot timpul.
      Daca este vorba de alta recirculare...imi cer scuze!
      este vorba pompa de recirculare care este pusa la intrarea returului in centrala termica, nu m-am exprimat eu complet; dar ma interesa si ce mi-ai raspuns tu, multumesc de raspuns

      Comentariu

      • Ogoiogo
        Incepator
        • 19.ian.2007
        • 93

        #4
        Re: termostat pompa recirculare

        Spunemi mai multe...ce anume te intereseaza.
        Ce tip de centrala (cu condensare/fara condensare)
        Care temperatura te intereseaza...cea de tur, cea de retur?
        Dupa cate stiu eu, functie de temperatura se regleaza pornirea/oprirea arzatorului.

        Comentariu

        • aless
          Membru
          • 20.iun.2005
          • 270

          #5
          Daca nu ai instalat un termostat de ambianta e bine ca temperatura pe tur sa fie undeva pe la 60 grade C.

          Comentariu

          • embedded
            Membru
            • 08.iun.2006
            • 160

            #6
            Re: termostat pompa recirculare

            e vorba de un cazan pe combustibil solid, fara condensatie

            Comentariu

            • i96nds
              Membru marcant
              • 03.ian.2006
              • 427

              #7
              Sper ca te referi la pompa de recirculare sau by-pass care se pune intre tur si retur, ca sa nu fie diferenta de temperatura prea mare intre ele.

              Din cate stiu eu, e bine ca termostatul pentru recirculare sa fie reglat cam cu 15 grade mai jos decat cel de pornire a cazanului.

              Adica daca cazanul incepe functionarea la 65 grade (reglajul termostatului "principal") atunci e bine sa reglezi termostatul pentru pompa de recirculare sa fie pe 50 grade. In cel mai rau caz diferenta poate fi de 20 grade, adica reglezi la 45.

              Motivul e si acela de a proteja cazanul impotriva shocului de temperatura - ca sa nu crape elementii.

              Cat despre pompa pentru ACM, aceasta e comandata de alt termostat aflat in boiler. Reglajul acestuia e in functie de temperatura dorita a apei.
              Stefan

              Comentariu

              • Ogoiogo
                Incepator
                • 19.ian.2007
                • 93

                #8
                Acum ca am mai multe date iti pot spune urmatorarele...

                -1. Pompa de by-pass intre turul si returul cazanului are rolul de a ridica temperatura agentului termic pe returul cazanului peste temperatura punctului de roua al gazelor de ardere. Temperatura punctului de roua al gazelor de ardere este undeva pe la 57...59 grd C. Din acesto motiv, indiferent de combustibilul utilizat, aceasta pompa este reglata la temperatura de 60grdC. Nu este vorba de randamentul centralei termice si de impiedicarea condensarii - condensul din gazele de ardere este acid.
                Oricum aceasta pompa trebuie calculata al 1/3 din debitul centralei.
                Senzorul de temperatura pentru actionarea acestei pompe se monteaza pe returul cazanului inainte de teul de ramificatie pompa/retur cazan.
                Se poate renunta la aceasta pompa la cazanele in condensatie.
                La cazanele murale nu exista deoarece au un singur drum de gaze si eventualul condens este aproape instantaneu evaporat.
                2. In masajul precedent m-am referit al circulatia apei calde menajere nu la pompa de agent termic pentru apa calda menajera. Pompa de agent pentru apa calda menajera este intr-adevar actionata de termostatul de pe boiler.

                Comentariu

                • embedded
                  Membru
                  • 08.iun.2006
                  • 160

                  #9
                  Va multumesc pentru raspunsuri. Pompa de recirculare la cazanul meu (Grundfos 25-6) e montata inainte de intrarea returului in cazan; aceasta pompa, banuiesc eu, e sa aduca apa mai rece din calorifere si sa-i faca loc celei calde de la iesirea din cazan; asa e?

                  Comentariu

                  • Ogoiogo
                    Incepator
                    • 19.ian.2007
                    • 93

                    #10
                    Postat în original de embedded
                    Pompa de recirculare la cazanul meu (Grundfos 25-6) e montata inainte de intrarea returului in cazan; aceasta pompa, banuiesc eu, e sa aduca apa mai rece din calorifere si sa-i faca loc celei calde de la iesirea din cazan; asa e?
                    Asta inseamna ca pompa dumneavoastra este pompa de circulatie nu de recirculare....
                    In acest caz pompa trebuie sa functioneze atata timp cat functioneaza cazanul...mai mult aceste pompe trebuiesc automatizate cu functie de temporizare...adica sa mai functioneze si dupa oprirea cazanului...mai ales la cazanele de fonta pentru a inlatura efectul inertiei termice a schimbatorului din cazan....

                    Comentariu

                    • i96nds
                      Membru marcant
                      • 03.ian.2006
                      • 427

                      #11
                      Domnule Ogoiogo, sunteti sigur ca aceasta pompa de by-pass se pune pe 60 grade ?

                      Din cate stiam eu, exista un termostat al centralei care comanda pornirea arderii. Acel termostat se regleaza de la panoul principal al centralei. Senzorul e undeva in interiorul centralei.
                      Ei bine, acel termostat trebuie reglat pe cel putin 60 grade (poate chiar 65) pentru a preveni condensatia. Cand temperatura apei din cazan scade pana la aceasta valoare, se comanda iarasi inceperea arderii pentru a creste temperaturii.

                      Ce parere aveti ?
                      Stefan

                      Comentariu

                      • Ogoiogo
                        Incepator
                        • 19.ian.2007
                        • 93

                        #12
                        Postat în original de i96nds
                        Domnule Ogoiogo, sunteti sigur ca aceasta pompa de by-pass se pune pe 60 grade ?

                        Din cate stiam eu, exista un termostat al centralei care comanda pornirea arderii. Acel termostat se regleaza de la panoul principal al centralei. Senzorul e undeva in interiorul centralei.
                        Ei bine, acel termostat trebuie reglat pe cel putin 60 grade (poate chiar 65) pentru a preveni condensatia. Cand temperatura apei din cazan scade pana la aceasta valoare, se comanda iarasi inceperea arderii pentru a creste temperaturii.

                        Ce parere aveti ?
                        Acel termostat din centrala este montat de obicei pe zona finala a schimbatorului de caldura si are mai multe roluri.
                        Acest senzor are rolul de a regla temperatura instalatiei si de a limita temperatura maxima pe turul cazanului (este principiul de automatizare a centralelor fara senzor de ambient..."automatizare cu temperatura constanta pe turul instalatiei").
                        In concluzie nu masoara temperatura agentului termic pe returul cazanului. Condensul apare in in aceasta zona a cazanului...in zona de retur. Pompa de by-pass (de recirculare) are rolul de a amesteca returul din instalatie cu o cantitate de apa din turul acestuia pentru limitarea temperaturiii pe returul cazanului la 60 grdC(temperatura peste temperatura punctului de roua).
                        Acest senzor am mai spus ca se monteaza pe returul cazanului .
                        In locul acestor pompe se pot monta vane cu trei cai de tip mixing, sau vane cu trei cai termice
                        Evident ca in cazul centralelor ce functioneaza cu recuperarea caldurii din caldura latenta de condensare principiul este cu totul altul.
                        Ca sa va raspund la intrebare...da sunt sigur...acesta este rolul pompei de recirculare si anume de a mentine temperatura pe returul cazanului la valoarea de 60 grdC si ea functioneaza de obicei in perioadele de tranzitie si la pornirea cazanului pana la intrarea acestuia in regim.

                        Comentariu

                        • embedded
                          Membru
                          • 08.iun.2006
                          • 160

                          #13
                          Acel termostat din centrala este montat de obicei pe zona finala a schimbatorului de caldura si are mai multe roluri.
                          Acest senzor are rolul de a regla temperatura instalatiei si de a limita temperatura maxima pe turul cazanului (este principiul de automatizare a centralelor fara senzor de ambient..."automatizare cu temperatura constanta pe turul instalatiei").
                          In concluzie nu masoara temperatura agentului termic pe returul cazanului. Condensul apare in in aceasta zona a cazanului...in zona de retur. Pompa de by-pass (de recirculare) are rolul de a amesteca returul din instalatie cu o cantitate de apa din turul acestuia pentru limitarea temperaturiii pe returul cazanului la 60 grdC(temperatura peste temperatura punctului de roua).
                          Acest senzor am mai spus ca se monteaza pe returul cazanului .
                          In locul acestor pompe se pot monta vane cu trei cai de tip mixing, sau vane cu trei cai termice
                          Evident ca in cazul centralelor ce functioneaza cu recuperarea caldurii din caldura latenta de condensare principiul este cu totul altul.
                          Ca sa va raspund la intrebare...da sunt sigur...acesta este rolul pompei de recirculare si anume de a mentine temperatura pe returul cazanului la valoarea de 60 grdC si ea functioneaza de obicei in perioadele de tranzitie si la pornirea cazanului pana la intrarea acestuia in regim.[/quote]


                          Vanei cu trei cai i se mai spune (de catre unii instalatori) automat alimentare cazan? (si e undeva la 60 de lei?Watts)

                          Comentariu

                          • Ogoiogo
                            Incepator
                            • 19.ian.2007
                            • 93

                            #14
                            Postat în original de embedded
                            Vanei cu trei cai i se mai spune (de catre unii instalatori) automat alimentare cazan? (si e undeva la 60 de lei?Watts)
                            Habar nu am...probabil...ei poata sa va spuna mai bine ce numesc automat alimentare cazan...

                            Vanele termice sunt intr-adevar undeva intre 60 si 90 Ron...depinde de producator....
                            Cele de tip mixing sunt mult mai spumpe...si necesita servomotor (actuator) si regulator electronic sa ii dea comanda.

                            Comentariu

                            • geny
                              Membru
                              • 30.ian.2007
                              • 149

                              #15
                              Re: termostat pompa recirculare

                              Are cineva o schema de centrala pe lemne, cu pompa de recirculare ?