Sistem de siguranta la cazane pe lemne

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • mihaiela1977
    Incepator
    • 28.ian.2007
    • 80

    #16
    multumesc pt raspunsuri.Dar nu am inteles un lucru,la centralele din fonta este obligatorie montarea unei pompe intre tur si retur?iar termostatul care se monteaza pe teava si se leaga la pompa de recirculare unde se monteaza?pe teava de retur?si se regleaza ca la 60 grade sa opreasca pompa de recirculare?si inca o intrebare;pompa de circulare la cate grade se regleaza sa porneasca ?la 50grade ?
    multumesc pt rabdare

    Comentariu

    • mihaiela1977
      Incepator
      • 28.ian.2007
      • 80

      #17
      vana cu trei cai sau pompa de recirculare fac una si acelasi lucru?
      ce pret are o vana cu trei cai?

      Comentariu

      • Tetelu
        Membru
        • 03.feb.2007
        • 122

        #18
        Donule "Tetelu",
        Dece temp.de 60 gr. C este valabila doar la cazanele cu gazeificare
        Nu am zis ca e "valabila doar" ci ca e "recomandata". fiindca doar in documentatiile tehnice ale centralelor (cu combustibil solid) am citit despre temperatura minima recomandata pe retur. domnul ogoiogo a si dat un raspuns competent in acest sens. ca fapt divers, un amic are o centrala atmos fara pompa ladomat sau alt sistem pt a asigura temperatura minima pe retur si de 2 ani n-a avut nici o problema.

        despre circuitul paralel intre tur si retur pot sa-mi dau cu parerea ca va functiona exact asa cum spune d-l. ogoiogo, adica apa nu va circula cu o viteza suficienta incit sa poata raci cazanul. in plus nici nu vad cum s-ar putea raci apa doar prin acea teava scurta dintre tur si retur. cine avazut o instalatie de incalzire prin care apa circula natural stie ca tevila au un diametru ca cele ale cet-ului de la parterul unui bloc cu zece etaje.

        cit despre ups, stiu ce vorbesc. daca vrei sa fi sigur in caz de pana electrica poti sa-ti pui si un ups de 12KVA, bagi si frigiderul in priza, tai si lemne la circular si mai dai curent si la 2-3 vecini.

        Comentariu

        • ing.GRIGORE ZAHARESCU
          Membru marcant
          • 26.dec.2005
          • 584

          #19
          Argumentarea d-lui."ogoigo"este apsolut profesionala si la obiect,dar mai am si eu o mica complectare.La toate acestea se mai adauga si un factor de economicitate,consumul de comb.ca sa ridicam temp.apei de la 40-45 grade la 75 grade este mult mai mare ca la 60-65grade la 75.
          La un cazan,care are durata de viata de cca.15 ani,acei doi ani de care aminteati,nu sunt suficienti pt.a-ne face o parere clara asupra fiabilitatii sistemului.Acel condens care se formeaza in focar reduce viata cazanului cu cca.30%.Amicul d-tra.mai are de asteptat cam doi-trei ani pina coroziunea sa-si spuna cuvintul.
          Functionarea unui cazan este similara cu functionarea unui motor termic(Otto sau Diesel)care are acel termostat are circuitul de racire,pastrind temp.in motor in jurul valorii de 90 grade(+-2:3grd.)

          Comentariu

          • Tetelu
            Membru
            • 03.feb.2007
            • 122

            #20
            La un cazan,care are durata de viata de cca.15 ani,acei doi ani de care aminteati,nu sunt suficienti pt.a-ne face o parere clara asupra fiabilitatii sistemului.Acel condens care se formeaza in focar reduce viata cazanului cu cca.30%.Amicul d-tra.mai are de asteptat cam doi-trei ani pina coroziunea sa-si spuna cuvintul.
            daca am zis ca nu are probleme asta nu inseamna si ca centrala functioneaza la parametri proiectati si cu randament maxim. daca nu gresesc, se poate face o asociere cu motorul de la masina care functioneaza si fara termostatul de temperatura.

            Comentariu

            • ing.GRIGORE ZAHARESCU
              Membru marcant
              • 26.dec.2005
              • 584

              #21
              Functionarea unui motor fara termostat este considerata ca regim de AVARIE.nu-i o functionare normala pt.mai multe considerente care nu le amintesc.nefiind locul comentariilor pe aceasta tema.
              Cu respect,
              G.Z.

              Comentariu

              • Tetelu
                Membru
                • 03.feb.2007
                • 122

                #22
                Domnule Zaharescu, am zis eu altceva? va rog sa cititi cu atentie fiecare post.

                Comentariu

                • gigi35
                  Incepator
                  • 24.ian.2007
                  • 14

                  #23
                  Daca se monteaza un UPS se poate alimenta din el si automatizarea cazanului? Nu creeaza probleme forma de unda.

                  Comentariu

                  • Tetelu
                    Membru
                    • 03.feb.2007
                    • 122

                    #24
                    nu cred ca forma de unda patratica sa creeze vreo problema din moment ce alte aparate mai sensibile (calculatoare etc) functioneaza, si inca bine.

                    Comentariu

                    • grecu.ups
                      Incepator
                      • 10.feb.2007
                      • 1

                      #25

                      sunt nou pe forum.am un acasa un ups 800VA -480 W ,anul trecut m-a tinut 55 minute la pompa centralei (60 W) . acum ma tine 10 minute
                      schimbarea cu acumulator auto este bine venita,dar ups-ul limiteaza curentul de incarcare.singurul avantaj fiind marirea timpului de back-up.
                      la 1,5-2 luni este recomandat descarcarea aproximativ a acumulatorului auto ,daca l-ati pus la ups ,cu un bec de 70W.urmeaza 2 ore de repaus pt baterie si se conecteaza la un redresor auto.la toata operatiunea nu este necesar decat deconectarea unui singur fir de la ups.masura are ca scop prelungirea vietii acumulatorului auto.oricum,la 3 ani este mai ieftin un acumulator auto decat unul de aceeasi putere din interiorul ups-ului.
                      fiti asistat de un electronist/electrician
                      detalii despre centrale pe lemne si ups-uri

                      Comentariu

                      • pavel.gabriel
                        Membru
                        • 25.iul.2006
                        • 158

                        #26
                        ups

                        [quote="grecu.ups"]
                        sunt nou pe forum.am un acasa un ups 800VA -480 W ,anul trecut m-a tinut 55 minute la pompa centralei (60 W) . acum ma tine 10 minute
                        schimbarea cu acumulator auto este bine venita


                        asta explicam si eu cu ups-ul si mai sunt si alte aspecte pt. care operatia de transformare intr-o scula sigura este dficila si iti trebuie un specialist.
                        Cu UPS de 12 kva....glume....COSTURI...,totusi cea mai la indemina metoda si aproape sigura este cu UPS(modificat)
                        eu va luminez...imprejurul

                        Comentariu

                        • Tetelu
                          Membru
                          • 03.feb.2007
                          • 122

                          #27
                          limitarea curentului nu stiu pe cine deranjaza, dar pe acumulator nu.
                          nu inteleg "se recomanda descarcarea acumulatorului". cine recomanda? eu unul nu imi descarc bateria de la masina niciodata si nici n-am auzit pe cineva sa faca treaba asta. din cunostintele mele, motivul pentru care nu sint recomandati acumulatorii auto la instalatiile de curent solare sau eoliene este tocmai faptul ca acestia nu rezista la multe cicluri descarcare-reincarcare.
                          nu vreau sa intru in polemici doar va rog sa cititi ce scrie domnul break_noon in acest topic:

                          Comentariu

                          • Gusty292000
                            Incepator
                            • 05.mar.2007
                            • 22

                            #28
                            Buna ziua, sunt nou pe forum si sunt extraordinar de bucuros pentru ca am gasit acest topic, fiinca sunt patit. Am acasa un cazan Viadrus de 45 kw, de fonta, iar in luna decembrie a avut loc o pana de curent care a dus la spraincalzirea acestuia si la arderea pastei de imbinare dintre elementi. Bineinteles ca am pierdut garantia (il cumparasem de o luna) si a trebuit sa cheltui alti bani, si nu putini, pentru reparatie.
                            In urma sfatului unui prieten, am montat o sursa ups de 650 VA pentru pompa de circulatie (de 120 w), dar nu ma tine decat 8-10 min.
                            D-le Grecu, in urma montarii acumulatorului auto la ups, la cat s-a marit durata functionarii pompei dvs? Pot monta in paralel doi sau mai multi astfel de acumulatori? Are vreun efect?
                            Multumesc pentru raspuns.

                            Comentariu

                            • gogoson
                              Membru Marcant
                              • 14.oct.2006
                              • 610

                              #29
                              Eu va propun alta abordare.
                              Luati o supapa de temperatura pe care o conectati in sistem.
                              Apa curenta se conecteaza si ea tot in sistem. Deoarece sistemul este inchis apa rece nu intra in sistem in mod normal.
                              Cand apare o avarie si temp de creste peste o valuare ( sa zicem 90 de grade) supapa de temp. deschide circuitul si intra apa rece pana cand sistemul se raceste si supapa se inchide la loc.
                              Avataje:
                              -sistemul este pasiv deci mai sigur si nu e nevoie de UPS, etc
                              -timpul de lucru este nelimitat ( la UPS se termina si bateria ...)

                              Dezavataje:
                              -se introduce apa noua in sistem deci calcar in plus si alte cele
                              -daca apa rece vine de la un hidrofor, atunci sistemul nu mai e functionabil ( si hidro merge tot pe curent )
                              - sistemul trebuie sa lucreze la presiunea coloanei de apa (de obicei 2-3 bari)

                              In concluzie, voi ce spuneti ? Anumite dezavantaje se pot rezolva cu ceva cheltuiala in plus.

                              Comentariu

                              • Gusty292000
                                Incepator
                                • 05.mar.2007
                                • 22

                                #30
                                din pacate (sau din fericire avand in vedere preturile practicate de RAJAC Iasi) nu am apa curenta ci din fantana, cu hidrofor, asa ca solutia dvs. nu poate fi pusa in practica la mine acasa.
                                Ideea este ca acumulatorii ups-ului trebuie sa ma tina pana se stinge focul in centrala, fiind pe lemne , flacara nu se poate stinge ca la gaz, prin inchiderea unui robinet, iar asta dureaza maxim 3 ore.
                                D-le Grecu?

                                Comentariu