Puffer de 1000 litri la centrala clasica pe lemne de 24 KW

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • soarecul
    Incepator
    • 03.iul.2012
    • 31

    Puffer de 1000 litri la centrala clasica pe lemne de 24 KW

    Bună ziua, anul acesta m-am hotărât să-mi îmbunătățesc sistemul de încălzire prin montarea unui puffer de 1000 litri. A venit un instalator, a realizat instalația, iar acum după ce am dat drumul la căldură am constatat ca nu pot încălzi pufferul mai mult de 62 de grade, chiar dacă centrala era în 80 de grade. Am sunat pe cel ce a făcut instalația dar nu a mai răspuns. M-am interesat pe net și mi s-a spus ca nu voi încălzi pufferul la cat ar trebui deoarece toate țevile, tur, retur cazan puffer și turul și returul puffer calorifere sunt montate pe aceeași parte a pufferului și ar fi trebuie sa fie în părți opuse. Montajul este în felul următor :începând de sus tur puffer calorifere, mai jos tur cazan puffer, în partea de jos retur cazan puffer, la ultima gaura de jos retur puffer calorifere, toate montate pe aceeași față a pufferului unde sunt mai multe gauri. Va rog un sfat dacă e bine montat cum am scris sau trebuie modificat, mai pot profita de perioada asta calda peste zi și sa pot chema un alt instalator da facă modificări dacă e cazul.
  • VYS
    Living Legend
    • 19.aug.2005
    • 13008

    #2
    Inainte de toate, daca ai ajuns sa analizezi ce a facut mesterul, hai sa o luam de la zero.
    Ce puffer ai? Ai carte tehnica? Ai identificat racordurile lui? Ai schema de instalare din carte? Sa comparam cu scrie in carte cu ceea ce ti-a facut mesterul acolo. Fa o schema de mana cu situatia actuala.
    VYS Blog DIY

    Comentariu

    • soarecul
      Incepator
      • 03.iul.2012
      • 31

      #3
      Am un puffer sunsystem p1000 fără serpentina, l-am cumpărat nou are carte tehnica care am dat- o instalatorului înainte să se apuce de treaba. Cert e că a montat țevile de tur și retur de la cazan la puffer și puffer calorifere pe aceeași parte a pufferului în ordinea care am scris-o în mesajul inițial. Poate nu băgăm de seama dar am observat ca după ce cazanul atinge 80 de grade și se închide clapeta de aer pufferul incepe sa fie mai fierbinte în partea de jos unde sunt montate retururile, iar la partea medie, sus, temperatura rămâne aceeași, exemplu sus 62 grade și jos 64 grade. Cartea pufferului o am în magazia de scule și acolo n- am lumina ca sa o aduc dar voi face o schema de mana și o sa postez. As pune și poză dar nu ma lasă aici.

      Comentariu

      • VYS
        Living Legend
        • 19.aug.2005
        • 13008

        #4
        Cam asa arata acumulatorul tau? https://www.arenainstalatiilor.ro/pu...m-p-1000-p1176
        Nici eu nu pot atasa foto .... iar probleme forum!
        VYS Blog DIY

        Comentariu

        • elixir
          Membru marcant
          • 01.nov.2009
          • 368

          #5
          @initiator: ca sunt montate pe aceeasi parte nu ar trebui sa fie o problema!(si chiar nu e!)
          dar e o problema de montaj: in partea de jos, de jos in sus ar trebui sa fie: retur cazan, apoi retur calorifere! in felul asta pufferul se poate incarca complet, in cazul tau el va fi incarcat doar pana la nivelul retul cazan!
          in rest, puferul trebuie sa se incarce la cat vrei tu! doar la primul foc e mai greu, inertia termica e mare!
          Alte probleme de avut in vedere: izolatia casei, necesarul de caldura, dimensiunile caloriferelor..
          Intre puffer si calorifere ai o vana de amestec? ca sa nu duci 90C in calorifere...
          Ce cazan ai? intre cazan si puffer ai vana cu 3 cai? daca da, ce bulb are?
          PS: eu am cazan de 32kw si nu de putine ori pufferul de 1000l a trecut de 90c la baza!
          Fișiere Atașate
          Ultima editare de elixir; 15.oct.2018, 08:44.

          Comentariu

          • elixir
            Membru marcant
            • 01.nov.2009
            • 368

            #6

            Comentariu

            • soarecul
              Incepator
              • 03.iul.2012
              • 31

              #7
              Mulțumesc pentru schemă, la mine e montat invers la retururi, primul a fost montat returul de la cazan la puffer și ultimul de jos returul de la încălzire. Sper ca o sa meargă și o sa reușesc s-a l încarc la 80-85 grade. Până acum nu am reușit mai mult de 62 de grade în partea medie de sus iar în partea de jos era pe la 64 de grade. Este normal sa fie mai fierbinte jos ca sus? Centrala a funcționat doar 2 ore pentru temperaturile care le-am scris.

              Comentariu

              • soarecul
                Incepator
                • 03.iul.2012
                • 31

                #8
                Casa e izolată mediu, am 11 calorifere 1 de 2 metri pe 60, 5 de 1,2 metri pe 60, 3 de 60 pe 60 și 2 de baie tip scarita, centrala e marca Stelrad de 24 KW, nu am vana termică de amestec și nici vana cu 3 căi pentru ca mi s-a zis ca nu sunt necesare, chiar dacă i-am spus instalatorului ca peste tot unde am citit erau menționate.

                Comentariu

                • elixir
                  Membru marcant
                  • 01.nov.2009
                  • 368

                  #9
                  Mda.. genul de instalator care stie sa faca lucruri, dar nu stie cum, de ce, etc..
                  Banuiesc ca e un cazan de fonta!
                  Cazanul folosit fara V3C va lucra cam cum lucreaza un motor fara termostat, iarna: recee, cu consum mare. Riscul sa se strice(crape) e destul de mare!
                  fara vana de amestec, iar nu e bine, deoarece o sa plece in calorifere temperatura mare, care ar trebui sa fie in puffer!
                  Oricum, in 2 ore pufferul nu putea sa ajunga la temperaturi mai mari! cazanul tau are destul de putina apa in el(20-25l), iar apa avea probabil 17-18C..
                  Azi am facut si eu focul, pana acum am mers pe AC. La fel, apa in cazan/puffer avea 17C. Abia in 4 ore, cu cazanul la 86, fufferul a ajuns la temperatura optima: >80C de sus pana jos!

                  Comentariu

                  • soarecul
                    Incepator
                    • 03.iul.2012
                    • 31

                    #10
                    Da, e cazan de fonta, pufferul am început s-a l încălzesc de vreo săptămână, dar nu am reușit să-l urc mai mult de 62, dar nu am făcut foc decât 2 ore, azi am focarit vreo 3 ore și a urcat în 66 iar centrala a stat în 84 cam o ora .mai mult nu setez temperatura la centrală că am pompa montată pe tur, și chiar dac rezista la 110 grade totuși nu risc să ridic mai mult de 80 cazanul. Și la ora asta cazanul e în 80 de grade dar nu mai are foc în el, doar ceva resturi de brichete. Vana de amestec se mai poate monta acum? Trebuie golit sistemul pentru montare? Trebuie și altceva montat pe lângă vana de amestec, ceva automatizare? Poate reușesc sa găsesc un instalator s-a mi monteze, deși e greu de găsit la ora asta, toți sunt ocupați cu pornirea diverselor sisteme de căldură și alte lucrări.

                    Comentariu

                    • elixir
                      Membru marcant
                      • 01.nov.2009
                      • 368

                      #11
                      Cel care ti-a lucrat ar trebui gacut sa plateasca!
                      uite o schema de principiu:
                      si o vana cu 3 cai: ia una cu bulb de 60C.
                      acum ce iti porneste /comanda pompa?
                      Fișiere Atașate

                      Comentariu

                      • soarecul
                        Incepator
                        • 03.iul.2012
                        • 31

                        #12
                        Instalatorul nu mai răspunde la telefon ultima data a venit acasă, asta a fost cam cu 2 săptămâni în urmă, mi-a zis ca revine sa facă modificări și de atunci ni mai răspunde la telefon. În fine, pompa de la centrala e comandată de un termostat cu brățară chiar dacă mi s- a montat termostat imersat dar nu s-au făcut legăturile la pompa, iar pompa de pe puffer de un termostat de ambient. Vanele astea nu se pot bloca, având în vedere ca că apa de fântână nu de rețea?

                        Comentariu

                        • elixir
                          Membru marcant
                          • 01.nov.2009
                          • 368

                          #13
                          daca ai termostat de imersie, foloseste-l! daca te chinui putin, il legi tu! nu ai ce sa strici, daca il legi gresit nu merge! termostatul de contact(bratara) e doar o gluma!
                          apa de fantana ta nu e mai dura decat apa din reteaua mea! dar stai linistit, fiind un circuit inchis, calcarul pricipita in prima zi, cand ajungi cu apa la 90C!
                          Vana cu 3 cai are un bulb termostatat detasabil/se poate scoate, curata, schimba!(la modelul din poza)
                          vana de amestec lucreaza cam ca un robinet, adica faci reglajul tu, prin rasucire. .
                          atasez o poza, ca sa vezi care este! acolo ar trebui si un termometru, montat dupa vana, ca sa vezi ce temperatura iese in vana spre calorifere!
                          ordinea ar fi asa: puffer- vana reglabila, pompa, termometru. termometru de imersie, montat intr-un T pe care il asezi cu ,,burta in sus"
                          Fișiere Atașate

                          Comentariu

                          • soarecul
                            Incepator
                            • 03.iul.2012
                            • 31

                            #14
                            Mulțumesc pentru informații. O sa caut un instalator s-a mi monteze cele 2 vane. Sper sa rezolv repede cu găsit instalatorul acum cat încă este cald.

                            Comentariu

                            • soarecul
                              Incepator
                              • 03.iul.2012
                              • 31

                              #15
                              Nu reușesc deloc sa ridic pufferul peste 69 grade chiar dacă centrala sta în 84 de grade câteva ore. Oare o fi din cauza ca e pompa montată pe turul cazanului sau ca turul și returul cazanului la puffer sunt făcute din țevi de 28 deși distanța e mică între cazan și puffer?

                              Comentariu

                              Procesare...