Puffer de 1000 litri la centrala clasica pe lemne de 24 KW
Adună
X
-
Bună seara, o întrebare :dacă se montează vana cu 3 căi cât mai aproape de puffer și rămâne pompa montată pe turul cazanului poate fi vreo problemă? Mai lucrează vana cu 3 căi corespunzător? -
1. o sa mearga si mai rau! pompa va impinge apa in vana, apoi in returul pufferului!
2. vana cu 3 cai se monteaza cat mai aproape de cazan, nu de puffer! tu ai nevoie sa ridici temperatupa in caza, in primul rand!Comentariu
-
-
Bună seara, s-a montat o rezistenta electrica
cu termostat în puffer cu scopul de a sprijini încălzirea. I-am dat drumul, rezistenta a urcat temperatura la 100 de grade dar de la jumătatea de puffer în sus, jumătatea de jos a rămas rece. Nu înțeleg de ce nu s-a încălzit pufferul uniform.are credeți ca ar fi problema?Comentariu
-
Rezistenta incalzeste apa de la nivelul unde este montata in sus, apa calda se duce sus, apa rece sta jos. Stratificarea ....VYS Blog DIYComentariu
-
-
Scopul rezistentei este sa lungească apa calda din puffer pana ajung sa fac focul, eu nu mai stau la casa respectiva, dar o data la 2 zile fac foc sa mențin în casa 14 grade.Comentariu
-
Sunt curios daca situatia dumneavoastra s-a rezolvat si daca da (sper ca da) care a fost problema?
Citind postarile dumneavoastra eu as fi verificat prima data sensu de montare al pompei de recirculare a cazanului si a vanei de amestec?O lucrare buna trebuie sa indeplineasca trei conditii: sa fie ieftina, rapida si de calitate.
- Lucrarea ieftina si de calitate nu este rapida.
- Lucrarea rapida si de calitate nu este ieftina.
- Lucrarea ieftina si rapida nu este de calitate.
Cine nu munceste nu greseste. Cine nu greseste merita sa fie sef !?!?! (de pe vremuri )Comentariu
Comentariu