Formarea de gaze in instalatia de incalzire prin pardoseala

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • darid
    Incepator
    • 05.sep.2006
    • 14

    Formarea de gaze in instalatia de incalzire prin pardoseala

    Buna seara,
    sunt in al doilea an de folosire al instalatiei de incalzire prin pardoseala. Iarna trecuta totul a mers perfect, in toamna asta insa, am introdus in instalatie si antigel pentru cazurile in care se va opri alimentarea cu energie din cauza zapezilor abundente (cand m-am mutat vecinii m-au avertizat ca sa mai intamplat sa stea si 3-4 zile fara energie electrica).
    Asadar am introdus 70kg de antigel -60gradeC realizand o concentratie de 5:1, apa:antigel .
    Dupa introducerea antigelului si pornirea sistemului am observat createrea presiuni in instalatie, am aerisit am presurizat la 1 bar si dupa 24h aveam 3 bari, am aerisit din nou si in seara asta presiunea crescuse din nou la 3 bari.
    Am 3 aerisitoare in instalatie dar gazul format nu circula decat atunci cand dau pompa la viteza mare/maxima.
    Nu am avut astfel de probleme iarna trecuta cand am avut doar apa in instalatie.

    Apreciez daca ma puteti ajuta cu raspunsuri la intrebarile de mai jos.

    De unde poate aparea aceasta problema? Si cat va mai dura?
    Am pus imagini cu aerisitoarele automate. Trebuie montate in alta parte?

    Multumesc.
    Seara frumoasa. Click pe imagine pentru versiune mai mare.   Nume:	20181105_195739.jpg  Afișări:	1  Mărime:	106,0 KB  ID:	669565 Click pe imagine pentru versiune mai mare.   Nume:	20181105_200023.jpg  Afișări:	1  Mărime:	202,9 KB  ID:	669566 Click pe imagine pentru versiune mai mare.   Nume:	20181105_195706.jpg  Afișări:	1  Mărime:	315,1 KB  ID:	669567 Click pe imagine pentru versiune mai mare.   Nume:	20181105_195636.jpg  Afișări:	1  Mărime:	153,5 KB  ID:	669568
    Ultima editare de darid; 06.nov.2018, 11:16.