    Probleme centrala pe lemne si gazeifiere Arca

    Buna ziua,
    De ceva timp ma chinui sa inteleg cum functioneaza sistem dar nu am nici o sansa. Caloriferele nu se incalzesc cum trebuie, in casa este rece si in general partea de jos a caloriferelor este cam rece. Am aerisit caloriferele dar nu a ajutat prea mult. Pardoseala nu se incalzeste, nu porneste pompa indiferent de temperatura setata din termostatul ei.
    Sistemul a functionat bine iarna trecuta pana intr-o zi cand centrala a ajuns la 100 de grade.. de atunci totul s-a dus in pastai.
    Am incercat sa chem un reprezentant Arca dar m-a aburit timp de 3 saptamani ca vine si l-am lasat in voia lui.

    De asemenea, nu stiu la cat sa reglez termostatul pentru incalzire. Daca il tin la 60 65 e cam rece in casa, daca il dau la 75 80 uneori se supraincalzeste centrala.

    Am sa pun niste poze cu toata tevaraia si pompele, poate intelegeti voi ceva din ele.
  • elixir
    Membru marcant
    • 01.nov.2009
    • 368

    #2
    poate poti sa pui o schema a instalatiei, ca sa stim si noi despre ce e vorba!

    Comentariu

    • Roajah
      Incepator
      • 19.nov.2018
      • 10

      #3
      As fi pus daca as fi avut. Nu am gasit nimic prin documente si nu stiu cine a montat-o

      Comentariu

      • Roajah
        Incepator
        • 19.nov.2018
        • 10

        #4
        Am facut o shema in functie de schema centralei si dupa ce stiu pana acum.
        Teava cu numarul 1 din imagine duce in boiler si scrie Heat exchange Inlet pipe.
        Teava cu numarul 2 duce in boiler si scrie Heat exchange Outlet pipe.
        Am incercat diferite pozitii la temostatul de retur, cel gri de pe teava groasa din mijloc, dar nu reusesc sa am o temperatura constanta a caloriferelor, cand sunt mai calde, cand mai reci si centrala merge in continuu. Fac cam trei umpleri cu lemne pe zi.
        ​​​​​​​

        Comentariu

        • elixir
          Membru marcant
          • 01.nov.2009
          • 368

          #5
          Salutare!
          La ce ai tu acolo, o instalatie cu 3 cazane, ma gandesc ca e si o casa maricica. rezolvarea nu o sa o gasesti pe forum, poate ceva sfaturi!

          teoretic, cazanul tau ar trebui sa mearga pla 70-75C. in caz de pupraincalzire(cazan la 90C) ar trebui sa porneasca pompa de incalzire, indiferent de comanda TA. asta o poate face automatizarea cazanului, daca stie , sau un simplu termostat de imersie montat in cazan)
          pompa care este amplasata deasupra distribuitorului este ptr incalzirea in pardoseala? ce nu merge? acolo doar trebuie sa reglezi temperatura pe tur, din vana cu 4 cai.(nu stiu de ce nu sa ales una cu 3 cai..)
          in rest, trebuie ceva timp petrecut in camera tehnica, si urmarit cu atentie.