am instalat un cazan Atmos de 32 kw.Inampin urmatoarele probleme la care doresc raspuns:
1.Cazanul este pus in functiune cu termovar (un fel de landomat) si cu un puffer de 1000 l.Daca la inceputul focului tin pufferul inchis circulatia agentului este in sens normal tur-retur.Daca tin pufferul deschis(robinetul de acces in puffer deschis) atunci circulatia agentului este pe retur , adica se incalzeste teava de retur !Acest fenomen nu se mai intampla daca deschid robinetul pufferului dupa ce s-au incalzit caloriferele.Care ar fi explicatia si ce s-ar putea face ?
2.Cazanul este prevazut cu doua termostate - unul pt gazele arse si unul de lucru.Am observat ca autnci cind se supraincalzeste cazanul se opreste si pompa de circulatie de pe termovar nu numai ventilatorul care intretine arderea.Din acest motiv am ajuns cu cazanul in situatia de a fi declansata supapa de circulatie pt racire interioara.Sunt oare legaturile electrice gresit facute (pt eu consider ca pompa de circulatie trebuie sa se opreasca atunci cand s-a terminat focul din cazan deci sa fie comandata doar de termostatul de gaze arse nu si de cel de lucru) sau reglajul din clapeta nu este in mod corespunzator (la 80 grade este inchisa clapeta iar termometrul de pe cazan arata cca 85 grade ).