Termostatul de ambient

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • termoadi
    Membru Marcant
    • 21.ian.2007
    • 980

    #31
    dmih nu am inteles ce vrei sa spui ...termostatele nu sunt puse in paralel ,ci ele comanda direct radiatorul din camera respectiva prin intermediul unui actuator ,iar daca toate camerele au ajuns la temperatura dorita se da comanda de oprire a centralei,cu ajutorul contactelor auxiliare de pe actuator sau in lipsa acestora cu ajutorul unui circuit sumator cu relee.
    O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

    Comentariu

    • dmih
      Membru Marcant
      • 05.feb.2007
      • 632

      #32
      @termoadi:

      DA, solutia asta intr-adevar imi place.

      Putem dezvolta putin conceptul? Daca poti, te rog, da-mi ceva link-uri in care sa citesc inainte; sa nu te plictisesc cu intrebari de baza - fara o baza nu putem discuta, nu-i asa (engleza e OK, franceza si italiana merg si ele). Imi imaginez ca pornirea e in sens invers: primul termostat da comanda si porneste centrala, s.a.m.d.

      Daca referitor la ce am gandit eu mai devreme aveam indoieli, solutia asta chiar ma bate gandul sa o implementez la anul cand mi-am programat un upgrade la instalatia de incalzire (acum fac studiul de fezabilitate). Cred ca cine reuseste sa aiba o locuita echilibrata termic poate beneficia de un foarte bun raport cheltuieli/avantaje folosind aceasta solutie.

      Daca ceilalti sunt deranjati, putem continua discutia pe privat. Multumiri.

      Comentariu

      • flo8200
        Membru
        • 01.nov.2005
        • 253

        #33
        Termoadi, ai scris:
        <<<Singura solutie sa cresc rapid temperatura e sa trec centrala pe manual fapt ce incalzeste suplimentar si fara rost si alte spatii care nu aveau nevoie iar aici apare risipa ! In cazul acesta solutia cu termostate pe fiecare calorifer si vana devine ideala. >>>

        Asa fac eu, pornesc manual centrala. Dar de ce spui ca celelalte spatii se vor incalzi suplimentar? Daca am robinet termostat la calorifere, atunci acestea nu se vor incalzi, se va incalzi doar caloriferul din baie, unde pot deschide la maxim robinetul.
        Daca nu ai cronotermostat, deci pompa centralei merge non-stop, trebuie avut cel putin un calorifer cu robinetul deschis la maxim. Acea incapere se va incalzi uneori mai mult decat este nevoie, si atunci se va face risipa.
        La faza cu baia unde s-a racit, daca ai avea un cronotermostat radio, il poti muta cu 30 de minute inainte de a face baie, centrala va porni, iti va incalzi baia la ce temperatura ai fixat pe cronotermostat, iar celelalte camere, datorita robinetului cu termostat, nu vor consuma agent termic.

        Comentariu

        • termoadi
          Membru Marcant
          • 21.ian.2007
          • 980

          #34
          Pai putem dezbate mult problema...eu am dat o solutie verificata de care toti sunt multumiti ,fara a avea grija sa mute vreun termostat ,fie el si radio dintr o camera in alta. faza cu deranjatul....totusi dezbatem un subiect ''la moda'' pentru ca multe persoane nu au habar ce inseamna a face economie...asa ca un mic ajutor e bine venit
          O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

          Comentariu

          • paulradu
            Incepator
            • 29.mai.2006
            • 19

            #35
            revin cu intrebarea: se pot monta si robinete termostatate dar si cronotermostat pt perioadele din zi in care nu e nimeni acasa?
            sau dumneavoastra ce solutie recomandati?
            va multumesc mult!

            Comentariu

            • flo8200
              Membru
              • 01.nov.2005
              • 253

              #36
              Postat în original de paulradu
              revin cu intrebarea: se pot monta si robinete termostatate dar si cronotermostat pt perioadele din zi in care nu e nimeni acasa?
              sau dumneavoastra ce solutie recomandati?
              va multumesc mult!
              Eu am robinete cu termostat si cronotermostat. Caloriferul din incaperea unde este cronotermostatul trebuie sa fie deschis la maxim.

              Comentariu

              • termoadi
                Membru Marcant
                • 21.ian.2007
                • 980

                #37
                Bineinteles ca se poate monta un crono ,pentru perioadele cand nu i nimeni acasa . acum ,pentru cei care au deja instalatiile realizate ,ar fi prea mult sa inceapa a demola pentru nu stiu ce modificari ...sau poate ...nu , in fine ...
                capetele termostatice sunt binevenite in oricare situatie,mai ales ca initial se pot monta doar robinetele termostatabile urmand ca ulterior sa se monteze si capetele termostatice.
                O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

                Comentariu

                • geomateo
                  Incepator
                  • 02.nov.2006
                  • 16

                  #38
                  Am o centrala Buderus logamax de 28kw cu boiler incorporat de 60l parca, doresc sa montez un cronotermostat fara fir. Imi da cineva o sugestie despre tipul acestuia, astfel incat sa nu am surpriza ca nu se "pupa"?
                  multumesc

                  Comentariu

                  • dolphspeed99
                    Incepator
                    • 12.oct.2011
                    • 5

                    #39
                    Salutare tuturor!

                    Am citit cu atentie acest topic si am vazut ca parerile sunt oarecum impartite referitor la utilizarea termostatului de ambient. Speta mea este urmatoarea:

                    Apartament 3 camere, CT, calorifele au robineti termostatati, vreau sa cumpar un termostat de ambient Computherm Q8 RF TX (4 termostate de ambient care dau comanda unui singur receptor).

                    Sistemul functioneaza asa: primul termostat care scade sub temperatura setata va da comanda de pornire centralei iar ca centrala sa se opreasca (si pompa) trebuie sa primeasca comanda de oprire de la toate cele 4 termostate din casa, adica temperatura in toate cele 4 incaperi cu termostat de ambient sa fie mai mare decat temperatura setata pe termostat.

                    Problema mea este urmatoarea: daca intr-o camera temperatura atinge pragul maxim, termostatul va da comanda de oprire centralei, insa centrala nu se va opri pana nu primeste comanda de oprire si de la celelalte 3 termostate. Pentru a evita supraincalzirea camerei unde s-a ajuns deja la temperatura setata vreau sa setez robinetul termostatat sa inchida caloriferul cand ajunge la aceeasi temperatura cu cea setata in termostatul de ambient. Si asa sa se intample in fiecare camera pana cand toate termostatele dau comanda de oprire centralei.

                    As vrea sa stiu daca solutia prezentata mai sus este buna si viabila si daca asigura un confort sporit (intai ma intereseaza confortul, apoi economia).

                    Explicatii: am nevoie sa pot seta functionarea centralei pe intervale orare, de asta am nevoie de termostat de ambient. In balcoane si baie am robineti simpli (se asigura circuitul in clipa in care toti robinetii termostatati sunt inchisi).

                    Multumesc anticipat celor ce ma pot sfatui.

                    Comentariu

                    • termoadi
                      Membru Marcant
                      • 21.ian.2007
                      • 980

                      #40
                      pentru confort se poatre monta pe radiatoarele din camere robineti termostatici care accepta si actuatori (capete electrotermice),exemplu giacomini ,la care montura capului termostatic este identica cu cea a actuatorului.
                      comanda actuatorului se face direct din termostatul de ambient ,circuit serie,iar comanda catre centrala se ia de pe contactul auxiliar al actuatoarelor ,daca sunt prevazute cu asa ceva ,sau se poate face un mic sumator cu diode care insumeaza semnalele de la toate actuatoarele din casa si comanda oprirea si pornirea centralei.
                      O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

                      Comentariu

                      • dolphspeed99
                        Incepator
                        • 12.oct.2011
                        • 5

                        #41
                        Ceea ce propui tu banuiesc ca presupune conectarea termostatului de ambient la fiecare radiator prin fire, iar trasul firelor prin toata casa este exclus. Ma intereseaza o solutie wireless.

                        Comentariu

                        • termoadi
                          Membru Marcant
                          • 21.ian.2007
                          • 980

                          #42
                          hm...
                          poti folosi termostate wireless pentru comanda actuatoarelor
                          iar de la radiator se cableaza pe linga tevile care oricum ...hm ,sper , merg la vedere catre centrala , unde se pot monta receptoarele ,iar de acolo spre fiecare radiator ...
                          in situatia ta.....un mic compromis este de bun simt ,oricum un cablu pe langa tevi nu este chiar o mare problema de estetica ,in cazul in care tevile sunt pozate la vedere.
                          O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

                          Comentariu

                          • cosmintr
                            Membru Marcant
                            • 30.iul.2006
                            • 567

                            #43
                            Buna, ma bag si eu in discutie. Despre termostatul wireless pomenit mai sus, l-am testat la mine si desi l-am schimbat pe garantie si i-am pus mai multe randuri de baterii, pierdea semnalul. Chiar daca il lasam noaptea la 1 metru de centrala. E vorba de bloc, ziduri interioare de bca. Acum stau la casa si am un termostat cu fire si sunt foarte multumit. Am avut si fara afisaj( mai demult, mecanic) si pot afirma ca sunt proaste deoarece intervalul de functionare nu se regleza chiar bine. Deci cele wireless Qompu... cand ti-a lumea mai draga adica dimineata la 4 bipaia statia amplasata pe centrala ca nu vede termostatu si de astea.
                            Deci sunt bune termostatele clasice cu afisaj deoarece se poate regla temp din 0.25 grad, si nu interfereaza cu altele.

                            Comentariu

                            • dolphspeed99
                              Incepator
                              • 12.oct.2011
                              • 5

                              #44
                              Postat în original de termoadi
                              hm...
                              poti folosi termostate wireless pentru comanda actuatoarelor
                              iar de la radiator se cableaza pe linga tevile care oricum ...hm ,sper , merg la vedere catre centrala , unde se pot monta receptoarele ,iar de acolo spre fiecare radiator ...
                              in situatia ta.....un mic compromis este de bun simt ,oricum un cablu pe langa tevi nu este chiar o mare problema de estetica ,in cazul in care tevile sunt pozate la vedere.
                              Am tevile ingropate

                              Comentariu

                              • eugencmn
                                Incepator
                                • 24.iul.2011
                                • 25

                                #45
                                Buna Ziua,



                                Am si eu o problema legata de conectarea unui cronotermostat wireless la o centrala electrica ferroli feb confort 24.

                                Din termostat pleaca 2 fire(no si com) iar la centrala,citind manualul ei am descoperit ca trebuiesc conectate la bornele cu inscriptia TER ,care din fabrica sunt prevazute cu o punte.Toate bune si frumoase,am scos strap-ul,am conectat firele,am alimentat emitatorul termostatului la 230V(separat la priza),le-am dat drumul,s-au conectat intre ele,merg comenziile,se aude ca cupleaza,respectiv decupleaza releul dar centrala nu reactioneaza in nici un fel.Nu stiu ce as putea sa ii fac,fac aici o lista cu bornele de pe unitatea de comanda,poate trebuiesc puse altfel firele sau cine stie.


                                GND,NTC OV,GND,NTC OUT,GND,NTC ROOM,GND,TER,GND,FLOOR,GND,2.ST,GND,1.ST,GND,HDO si mai jos bornele de alimentare care nu sunt irelevante.

                                Comentariu

                                Procesare...