Termostatul de ambient
Adună
X
-
Este vorba de un cronotermostat SALUS 091FLRF,am mai citit si in manualul centralei specifica "termostat de camera fara potential acum nu stiu,eu cred ca nu sunt compatibile,totul e facut ca la carte si centrala nu "asculta" deloc de termostat. -
Incercat sa aflati din cartea tehnica a centralei sau a termostatului. Poate va ajuta cineva de pe forum ce are experienta cu montajul termostatelor pentru centrale feroli.Comentariu
-
mai e o chestie,daca elimin strap-ul(practic e un scurt intre TER si GND) respectiv si nu conectez termostatul,centrala merge la fel,nu exista nici un fel de schimbare,nu cred ca e normal.Nu am gasit pe net nimic folositor in legatura cu problema mea.Comentariu
-
Postat în original de eugencmnmai e o chestie,daca elimin strap-ul(practic e un scurt intre TER si GND) respectiv si nu conectez termostatul,centrala merge la fel,nu exista nici un fel de schimbare,nu cred ca e normal.Nu am gasit pe net nimic folositor in legatura cu problema mea.
...........
" in manualul centralei specifica "termostat de camera fara potential " ....
Se potiveste termostatul cu cerinta centralei .Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
posibil pe undeva o setare ceva ascunsa in meniul centralei ca nu inteleg,am inlocuit termostatul cu unul computherm q7,aceeasi problema,adica nu se intampla nimic,numai ca pe termostat imi apare in locul orei intermitent 5H:43 ,nu stiu ce inseamna asta,posibil un cod de eroare?
m-a disperat sincer...
multumesc pt raspunsuri.Comentariu
-
link catre manualul centralei,poate poate....
w w w. ferroli.ro/pdf/3454_Manual%20tehnic%20FEB%20COMFORT-300dpi-3mm_bleed.pdfComentariu
-
-
Comentariu
-
Dupa cum ati vazut in prospect , la termostat , puntea TER , scrie 24 v . Asta insemna sa nu se puna tensiune mai mare . Termostatul dvs , permite iesire si de 220 v pt Ac . Sper sa fi legat corect firele la iesirea unitatii termostatului
Din pacate schema termostatului nu o am , am facut rost numai de cele ale centralei , inclusiv de service .
Acum este greu de stabilit prin net ce se intimpla , dar puneti puntea la loc si spuneti daca mai functioneaza centrala .
Daca totul este ok , problema este la legatura pe iesirea unitatii de la termostat .N-ati nimerit legaturile .Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Am folosit doar NO si COM , Nu am legat la NC,care este pentru A/C.Am inversat si NO cu COM,iar nimic.Centrala functioneaza foarte bine cu si fara punte.Comentariu
-
deci practic strap-ul respectiv face un scurt intre pin-ul TER si GND ? ca eu asa am borna,TER langa GND.Poate trebuie legat un fir la TER si altul in alta parte nu la masa,sau poate exista un dip swich ceva pe placa centralei care sa "activeze" termostatul,nu stiu ce sa mai zic.Comentariu
-
In mod normal, modulul TER ar trebui sa aiba deja 2 contacte care sunt scurtcircuitate din fabrica cu un strap. ( e o chestie dim plastic prin care se face legatura intre 2 pini ai modulului TER). Scoateti puntea asta si centrala n-ar mai trebui sa functioneze. Adica are tensiune, vedeti parametrii dar nu porneste incalzirea.
Daca aveti si ACM atunci ea va functiona pana va incalzi apa menajera dar nu va da caldura . Se va opri cand s-a incalzit ACM la valoarea setata
"Etape configurare temperatur[ în camera de referinþ[
Apãsaþi butonul de pe panoul de comandã, pentru
configurarea temperaturii apãsaþi pentru a creºte ºi
pentru a descreºte temperatura ºi confirmaþi cu . Dupã
confirmare se revine la afiºajul principal. Temperatura
poate fi setatã în intervalul 5-35°C<dac> dacã funcþia de reglare a temperaturii din
camera de referinþã este activatã, atunci aceasta devine
prioritarã (ºi centrala nu va reacþiona la termostatul de
camerã).[/b]DAC{ NU AVE|I INSTALAT SENZORUL DE CAMER{ NU
MODIFICA|I VALOAREA TEMPERATURII. AP{SA|I
BUTONUL O DAT{ :I SETA|I CU VALOAREA OFF."
Cred ca nu aveti senzor de camera. faceti setarea de mai sus. pag 18 din manual.Comentariu
-
Comentariu
-
Postat în original de eugencmnvictori, mersi frumos,mare spirit de observatie ai avut.toata stima.Functioneaza perfect acum.Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
mai am o intrebare legata de senzorul temperatura pt camera de referinta,daca conectez un astfel de senzor intr-o camera,am inteles ca asta devine prioritar fata de termostat,bun iar daca atunci cand in camera respectiva se atinge temperatura setata,termostatul atunci devine prioritar,sau cum ca nu inteleg.Eu am termostatul jos in living iar dormitorul este sus,ma gandesc sa pun acest senzor de referinta in camera si sa il setez la o temperatura care o doresc.Comentariu
Comentariu