    Pompa bypass termosemineu

    Bună ziua,
    La instalatia urmatoare (vezi schita) am adaugat zilele trecute pompa de bypass.
    Pana sa fac modificarea nu existau cele 2 supape de sens din vecinatatea pompei de bypass, termomanometrul de pe retur, filtru Y bypass, termostat de imersie retur.
    Dupa modificare termostatul de pe tur comanda pornirea pompei de bypass, temperatura de pe retur cand ajunge la 55 grade comanda oprirea pompei de bypass si pornirea pompei de circulare.
    Aseara am incercat sa fac un test al instalatiei,am bagat apa in instalatie, am aerisit, cele 2 calorifere pompa noua si termosenineul si am facut foc in termosemineu.
    Problema care a aparut este ca dupa plecarea pompei de bypass temperatura pe retur nu crestea.
    Temperatura de pe tur a ajuns la 85 grade moment in care am fortat pornirea pompei de circulatie prin scaderea temperaturii termostatului de la 55 la 45 de grade.
    Dupa o perioada de functionare am ridicat temperatura termostatului de pe retur la 65 grade fortand pompa de circulatie sa se opreasca si sa porneasca pompa de bypass. In scurt timp acelasi fenomen a aparut, in loc sa creasca temperatura de pe retur a inceput sa creasca doar temperatura pe tur.
    (Am verificat supapele de sens si sunt montate conform schitei)
    (Mai exista un filtru Y iniantea pompei de circulare am uitat sa il figurez pe schita)
    De la ce ar putea aparea problema ?
    Multumesc!

  • elixir
    Membru marcant
    • 01.nov.2009
    • 368

    #2
    sigur pompa de bypass se invarte?
    daca da, unde se duce apa calda pe care o impinge?