Centrala electrica

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • marianastase
    Incepator
    • 03.iun.2021
    • 2

    Centrala electrica

    Buna seara
    Doresc si eu ajutorul dumneavoastra in urmatoarea problema:
    Am o casa in jud.Giurgiu si doresc ca in timpul ierni sa fie incalzita cu o centrala electrica si radiatoarele aferente.
    Daca ma puteti ajuta va pot da detalii despre ce e vorba
    Casa:
    este construita in anul 1956,
    din caramida,
    compusa din patru camere((o camera are in jur de 13 m/2)in total de 52m/2)inaltimea de 2,5 m
    casa este izolata cu polistiren extrudat de 2 la exterior
    geamuri termopan
    Ce doresc eu sa fac:
    Sa pun cate doua radiatoare(calorifere)in fiecare camera
    Intebare:
    Centrala ce putere sa fie?
    Radiatoarele ce dimensiuni?
    Mentionez ca am doar 220v
    Multumesc mult
  • emp
    Membru Marcant
    • 29.mai.2009
    • 547

    #2
    Postat în original de marianastase
    Buna seara
    Doresc si eu ajutorul dumneavoastra in urmatoarea problema:
    Am o casa in jud.Giurgiu si doresc ca in timpul ierni sa fie incalzita cu o centrala electrica si radiatoarele aferente.
    Daca ma puteti ajuta va pot da detalii despre ce e vorba
    Casa:
    este construita in anul 1956,
    din caramida,
    compusa din patru camere((o camera are in jur de 13 m/2)in total de 52m/2)inaltimea de 2,5 m
    casa este izolata cu polistiren extrudat de 2 la exterior
    geamuri termopan
    Ce doresc eu sa fac:
    Sa pun cate doua radiatoare(calorifere)in fiecare camera
    Intebare:
    Centrala ce putere sa fie?
    Radiatoarele ce dimensiuni?
    Mentionez ca am doar 220v
    Multumesc mult
    Daca o camera are 13m2 atunci ai nevoie cam de 2200-2300w (1 calorifer de 1400x600mm)
    pe camera (sigur mai mult cu izolatia aia de 2cm extrudat).
    2200x4=8800
    Din calcule foarte simpliste ai avea nevoie de o centrala electrica de 9kw.
    Daca nu ai trifazic nu prea merge o centrala de 9kw.
    Sunt centrale electrice de 9kw care le poti limita la 7kw pentru curent monofazat dar
    o sa ai probleme.
    Plus, centrala electrica cu calorifere o sa te usture tare la buzunar.
    O sa ai facturi de la 800-900 lei in sus pe luna in lunile de iarna.
    Centrala electrica nu face si apa calda menajera (ACM) si atunci ai nevoie de
    alta sursa (boiler, instant) pentru ACM.
    Fara trifazic ai alte variante:
    - aparate AC in fiecare camera (racire + incalzire)
    - centrala pe lemne
    - centrala pe GPL
    - centrala pe peleti
    - pompa de caldura aer-apa
    - etc
    Depinde de buget, accesul la casa si multe altele
    Ultima editare de emp; 04.iun.2021, 11:03.

    Comentariu

    • marianastase
      Incepator
      • 03.iun.2021
      • 2

      #3
      Postat în original de emp

      Daca o camera are 13m2 atunci ai nevoie cam de 2200-2300w (1 calorifer de 1400x600mm)
      pe camera (sigur mai mult cu izolatia aia de 2cm extrudat).
      2200x4=8800
      Din calcule foarte simpliste ai avea nevoie de o centrala electrica de 9kw.
      Daca nu ai trifazic nu prea merge o centrala de 9kw.
      Sunt centrale electrice de 9kw care le poti limita la 7kw pentru curent monofazat dar
      o sa ai probleme.
      Plus, centrala electrica cu calorifere o sa te usture tare la buzunar.
      O sa ai facturi de la 800-900 lei in sus pe luna in lunile de iarna.
      Centrala electrica nu face si apa calda menajera (ACM) si atunci ai nevoie de
      alta sursa (boiler, instant) pentru ACM.
      Fara trifazic ai alte variante:
      - aparate AC in fiecare camera (racire + incalzire)
      - centrala pe lemne
      - centrala pe GPL
      - centrala pe peleti
      - pompa de caldura aer-apa
      - etc
      Depinde de buget, accesul la casa si multe altele
      Multumesc mult pentru postare dar nu am specificat urmatoarele:
      -este o casa de vacanta unde lunar pe timp de iarna daca se petrec doua sau trei zile,
      - nu am posibilitate de a monta gaze pentru ca nu sunt in zona,
      - de apa calda menajera deocamdata nu se pune problema pe timp de iarna dar o pot folosi pe timp de vara pentru baie si bucatarie,
      -aer conditionat am in fiecare camera dar totusi nu este suficient,
      de curent trifazic nici gand(am schimbat saptamana trecuta contoarul de curent si au venit doi baieti de la electrica si cand am discutat de 380 au zis ca este mult de munca costa mult si nu se complica cu asa ceva, sa ma las pagubas).
      Ce am in cap:
      Sa cumpar o centrala care merge la 220 eventual wireless care sa pot da comada ca in ziua de sa am atat temperatura in camere,pe timpul iernii cand doresc sa merg doua trei ore sa fie cald.
      Ma gandeam la o Centrala electrica murala Bosch Tronic Heat 3500 12 kW care din descriere pana la 12 kw merge pe 220v sau alta recomandare
      Multumesc mult pentru intelegere si pentru rabdarea acordata

      Comentariu

      • VYS
        Living Legend
        • 19.aug.2005
        • 13007

        #4
        Inainte de a alege o centrala electrica verifica puterea bansamentului monofazat. Ce amperaj are disjunctorul general? 25A, 32A?
        Oricare ar fi nu ajungi la o putere mai mare de 7-8kW pe total bransament. Vei putea instala o centrala electrica de 6kW, monofazata. Va ramane de vazut ce faci cu restul necesarului de putere pentru locuinta, in regimul de varf vei sta pe intuneric cat merge centrala si fara vreun alt consumator relevant.
        Ultima editare de VYS; 04.iun.2021, 21:12.
        VYS Blog DIY

        Comentariu

        • spik1
          Living Legend
          • 20.apr.2012
          • 2343

          #5
          Culegeti informatii si despre centralele electrice Ceta 123...

          Comentariu

          • Mircea_G
            Living Legend
            • 14.ian.2007
            • 12202

            #6
            1. O casa prea mare , care daca sta neincalzita se autodistruge .
            2. O putere electrica mica instalata .
            3. Nu vad cum poti ajunge de la o temperatura de " intretinere " in lipsa , pina la una de confort cind ajungi acolo ...cu CT electrica .
            4. Eu montam niste calorifere electrice in fiecare camera , montate pe priza programatoare , incit sa functioneze pe rind , in lipsa. Asta ajuta ca nu se " suge " mult concomitent .
            5. Cind ajungeam acolo , ridicam temperatura local , unde ar fi nevoie .
            Instalatii verificari-revizii gaze

            Comentariu

            Procesare...