Retur in puffer cu vana de derivatie

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • ck
    Incepator
    • 15.nov.2011
    • 4

    Retur in puffer cu vana de derivatie

    Stimati domni!
    As vrea sa optimizez stratificarea int-un puffer simplu, fara serpentine prin a introduce o vana de derivatie (sau de zona) pe calea de retur de la calorifere.
    Scopul ar fi sa dirijeze apa rece intotdeauna in partea de jos a pufferului, iar dupa ce returul e mai cald decat partea de jos a pufferului, atunci apa sa se intoarca in al doilea racord de jos in puffer. Astfel se elimina o parte din amestecarea care se produce in interiorul rezervorului.

    Dupa intense cautari pe net, tot nu gasesc un controller adecvat pentru acest scop.
    Stiu ca sunt si vane de derivatie (de selectie) cu pastila, setate fix la 45, 50 grade. Poate ar merge si acela, dar nu e perfect in toate scenariile.
    Ma puteti indruma? Poate nu merita investit in asa ceva sau de ce nu e uzual?
  • elixir
    Membru marcant
    • 01.nov.2009
    • 368

    #2
    tu ai 2 circuite:
    a circuitul cazan- puffer, unde returul e in partea de jos
    b circuitul puffer- calorifere, unde returul il ,,infigi" indeva la mijlocul pufferului!
    in felul asta ai maximul de stratificare!

    Comentariu

    • ck
      Incepator
      • 15.nov.2011
      • 4

      #3
      Da, intr-adevar asa am circuitele.
      Daca ne imaginam urmatorul scenariu: puffer sus 70 grade, puffer jos 40 grade. Temperatura pufferului la nivelul returului din calorifere poate fi cam 50 grade.
      Sa zicem ca pormeste pompa catre calorifere, de unde va veni cam 100 litri de apa avand 20 grade, care intra in puffer amestecandu-se cu apa de 50 grade. Nu suna prea bine a stratificare maxima. Ar trebui sa intre in partea de jos.

      Comentariu

      • elixir
        Membru marcant
        • 01.nov.2009
        • 368

        #4
        Postat în original de ck
        Da, intr-adevar asa am circuitele.
        Daca ne imaginam urmatorul scenariu: puffer sus 70 grade, puffer jos 40 grade. Temperatura pufferului la nivelul returului din calorifere poate fi cam 50 grade.
        Sa zicem ca pormeste pompa catre calorifere, de unde va veni cam 100 litri de apa avand 20 grade, care intra in puffer amestecandu-se cu apa de 50 grade. Nu suna prea bine a stratificare maxima. Ar trebui sa intre in partea de jos.
        nicidecum!
        dupa 20 de minute de functionare, returul casei va fi mai cald de 20C. pe cand baza pufferului e mai rece!
        Situatia expusa de tine se intampla rar, cand trimiti caldura in casa DUPA ce pufferul e incarcat uniform de sus pana jos!
        in rest, cand incalzesti puferul si si si consum in casa, nu se strica nicio stratificare!
        pana la urma, nu le poti avea pe toate, iar alegerea iti apartine!
        ideal ar fi ca retururile sa fie cat mai apropiate, in practica lucrezi cu materialul oferit de piata!

        Comentariu

        • ck
          Incepator
          • 15.nov.2011
          • 4

          #5
          mmda, in primele 20 de minute simt aceea problema, la care incerc sa gasesc o solutie. Pana la urma planul e sa instalez 2 electrovane controlate de un comparator de temperatura.

          Comentariu

          • teodorlamba
            Incepator
            • 21.dec.2022
            • 5

            #6
            Salut. Da, 2 electrovane controlate de doua termostate cu 2 functii (rece, cald) sau un puffer nou cu serpentina Uite un tip de termostat cu 2 functii Computherm WRP-100GC , pe modul F1 functioneaza normal ca orice alt termostat porneste de la temperatura setata in sus si F2 porneste pana se ajunge la temperatura setata.
            Ultima editare de teodorlamba; 28.dec.2022, 11:43.

            Comentariu