    Viadrus U22

    Buna ziua
    Am "mostenit" o centrala Viadrus 22 si am cateva nelamuriri in exploatarea ei.
    Instalatia este compusa in mare din centrala, puffer, pompa de circulare si de recirculare (bypass).
    Intrebarile mele, daca ma pueti ajuta cu:
    (1)-maneta de tiraj se foloseste in cazul de fata (daca exista acest puffer) mai trebuie tras pe jumatate sau de tot cum exista in unele descrieri?
    (2)-nu stiu exact, daca lemnele trebuie aprinse de sus sau de jos
    De obicei eu pun lemne subtiri primele, apoi peste incarc cu lemne groase pana la capacitatea maxima, apoi aprind lemnele. E bine?
    (3)-am o automatizare cu 2 senzori. Unul pe tur pentru pompa de circulare si altul pe retur pentru bypass. Bypass reglat sa functioneze pompa intre 30 si 60 de grade. Senzorul legat pe retur imediat la iesirea din cazan (pentru bypass). Mi se intampla des ca turul ajunge la 60 de grade, insa returul ramane rece (20 grade) si din acest motiv nu porneste pompa bypass. Atunci reglez automatul ca pompa bypass sa porneasca la 20, invarte apa un pic, apoi pot seta 30-60 ca incepe sa se incalzeasca apa si pe retur. Este normal la Viadrus ca fara sa porneasca vreo pompa sa se incalzeasca doar turul fara retur?
    (4)-uni instalatori spun ca in timp ce functioneaza bypass sa nu porneasca pompa de circulare, altii spun ca daca turul ajunge la 70 de grade, poate sa porneasca linistit in timp ce functioneaza si pompa bypass. Cum este mai bine?
    (5)-nu mai este foc in cazan insa pompa bypass functioneaza pentru ca este setat sa functioneze intre 30-60 grade. Ce conditie pot seta ca sa se opreasca? Am citit ca alti utilizatori monteaza un robinet deschis pe jumatate in locul pompei. Este aceasta o solutie? Nu este mai bine cu pompa de bypass?
    (6)-cum imi dau seama, daca termostatul acela de tiraj (cu lant) este stricat sau nu? In momentul de fata nu pot face un foc sa ajung peste 70,75 de grade, desi usita este deschisa, termostatul reglat la 95. Nu pot sa fac o comparatie pentru ca iarna trecuta nu am avut inca pufferul.

    Multumesc frumos de ajutor.

  • elixir
    Membru marcant
    • 01.nov.2009
    • 368

    #2
    pompa de by pass trebuie sa mearga de cand aprinzi focul, pana returul are 55-60C!
    tu o sa ai returul rece atat timp cat baza puferului e rece! adica 90% din timp
    maneta o folosesti in functie de tiraj! personal mi se pare inutila, avand pufer!
    de ce nu ai folosit o vana cu 3 cai in locul pompei de bypas?
    cazanul nu urca peste 75C, deoarece descarca in puffer!

    Comentariu

    • zozo2013
      Incepator
      • 06.nov.2022
      • 2

      #3
      Buna.
      Cum spuneam am mostenit centrala cu toate accesorile.
      Toata lumea foloseste vana cu 3 cai in locul pompei bypass? Imi puteti spune cum functioneaza aceasta vana?
      Doream sa aflu de la cei care mai au/avut Viadrus 22, daca e normal ca returul sa fie rece, in sensul ca fac focul, si in momentul acela inca nu functioneaza pompele. Turul ajunge peste 50 grade, dar returul are tot 20. Intru in meniul controlerului si cobor cu temperatura pentru bypass la 20 grade (initial setat 30-60). Invarte putin apa si imediat ajunge la temperatura apei din tur. Imi este ciuda pentru ca asa cu setarile facute pentru bypass de la 30 la 60 grade, practic turul ajunge si la 70, dar returul tot la 20-22 grade sta.
      Termostatul acela de tiraj (cu lant) are si alta menire sau doar sa inchida usita cand temperatura creste brusc?
      Pentru ca nu am incalzit cu lemne pana acum, doream sa aflu, daca e bine, daca incarc centrala cu lemne de la inceput sau este mai bine sa las sa se incalzeasca centrala si apoi sa mai adug lemne?

      Multumesc.

      Comentariu

      • elixir
        Membru marcant
        • 01.nov.2009
        • 368

        #4
        la by pass ai si supapa/clapeta de sens?
        poze clare, sau schema, daca sti sa o desenezi!
        eu cred ca e o problema de proiectare acolo!

        Comentariu