Orificiu aerisire spatiu montare centrala

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • gaskoe
    Incepator
    • 08.apr.2006
    • 63

    Orificiu aerisire spatiu montare centrala

    Salut.

    Azi am auzit de la un cunoscut care tocmai s-a racordat la reteaua de gaze o chestie care m-a bulversat la maxim. Are aragazul si centrala montate in balcon, tip logie, si cica o conditie obligatorie pentru el, ca beneficiar de gaze, este sa aibe (sau sa isi faca) un orificiu de minim 10/10 cm in partea inferioara a balconului, pentru admisie de aer...

    Am ramas consternat de asa conditie SF, si nu am gasit nici o explicatie d.p.d.v. tehnic.
    Centrala lui (ca si a mea - eu nefiind inca racordat la gaze) este cu tiraj fortat, deci admisia de aer pentru camera de ardere se face prin racordul coaxial; aragazul functioneaza la fel ca atunci cind era pe butelie. Unde este explicatia???

    Eu unul, daca vin astia cu conditia asta idioata, prefer sa renunt la gazele lor. Imi bag cracii in gazele lor si tonele lor de acte, avize si alea-alea, si ma bag pe curent electric. O fi mai scump, dar macar stiu ca nu fac ditamai "borta" in balcon... durerea mea cea mai mare este ca abia l-am renovat, iar aceasta renovare mi-a gaurit bugetul cu numai 3000 euro... si astia vor sa fac gaura de 10 pe 10?? Sheet! Never.

    Chiar exista asa ceva? Ati mai auzit? Ca eu nu, si tot rasfoiesc netul de vreo 2 saptamini...
  • VYS
    Living Legend
    • 19.aug.2005
    • 12977

    #2
    Am auzit la unii si altii o situatie similara... dar era vorba de un orificiu (aerisire) facuta in geamul de la camera respectiva(deci sus.. nu jos). Era tipul la geamgiu si a cerut chestia asta pentru a ii autoriza baietii de la gaze instalatia.
    VYS Blog DIY

    Comentariu

    • TDJ
      Living Legend
      • 10.apr.2006
      • 2348

      #3
      Am mai auzit aceasta conditie care a fost ceruta in Timisoara. Pentru a pune in functiune un convector pe gaze montat in bucatarie, a trebuit sa faca gaura pentru aerisire in peretele exterior.

      Comentariu

      • valeriu ciprian
        Membru Marcant
        • 09.feb.2006
        • 918

        #4
        Centrala pe balcon...aragaz in bucatarie...Deci mie prima data mi-au cerut sa am aerisirea (din bucatarie care este din constructia blocului )neacoperita apoi dupa a doua vizita m-au pus sa dau 5 gauri cu diametru de aprox.3 cm in usa care da in balcon iar la trapa care da pe bloc (deci pe casa scarii)sa fac o aerisire de 10/10cm.Pentru centrala nu m-au pus sa fac nici o aerisire dar pentru siguranta mea mi-am facut si pe balcon o aerisire de 10/10.

        Comentariu

        • gogoson
          Membru Marcant
          • 14.oct.2006
          • 621

          #5
          este o noua cerinta. si pe mine m-au pus sa fac gauri unde aveam sisteme de ardere cu gaz,
          In bucatarie am scapat ieftin pentru ca am putut sa folosesc aerisirea de la hota si iarna nu intra frigul asa rau iar gazele daca se acumuleaza au pe unde sa iasa ...

          Comentariu

          • gaskoe
            Incepator
            • 08.apr.2006
            • 63

            #6
            Mda, naspa treaba....
            Si eu am hota, poate ma scot cu aerisirea hotei. Inca mi se pare o aberatie, cu atit mai mult, sint obligat sa instalez si detector de gaze. Om vedea... revin cu vesti dupa ce stau de vorba cu "iei".

            Comentariu

            • Robert79
              Membru
              • 08.mar.2007
              • 146

              #7
              Eu unul am centrala termica cu tiraj natural si inca de acum 4 ani mi-au cerut sa am o gaura de aerisire de 10/10 in partea superioara. Iar la ultima vizita , acum vreo 4 luni , mi-au sus ca una din conditiile pentru autorizare este existenta a DOUA gauri de aerisire de 10/10 pe peretele pe care este amplasata centrala , una in partea superioara si una in partea inferioara , pentru admisia aerului proaspat necesar arderii.Eu personal daca asta este cerinta chiar am de gand sa mai fac una si in partea inferioara , ca or avea ei un motiv temeinic privind existenta a 2 gauri. In privinta frigului sa nu va ganditi ca iarna o sa scada temperatura cine stie cat din cauza respectivelor gauri. Pe mine unul nu ma deranjeaza , mai ales ca CT este in bucatarie si din cauza gaurilor respective beneficiez si de o reamprospatare a aerului din incapere.
              Invata si din greselile altora, nu vei avea timp sa le faci tu pe toate !

              Comentariu

              • gaskoe
                Incepator
                • 08.apr.2006
                • 63

                #8
                In cazul tau este vorba de o centrala cu tiraj normal, care foloseste aerul din incapere pentru camera de ardere, deci este justificata gaura pentru admisie de aer.

                In cazul meu, rahatul ala de gaura nu este necesar centralei, ci... aragazului. Fantastic! Au venit fratii sa masoare tevile prin casa, schite etc... si au zis ca minimul cerut pentru gaura este un fi 32 mm... Am zis ca o gaura de 3 cm diametru nu e un dezastru (initial le-am zis ca renunt la gaze daca tre sa imi fac ditamai gauroiul in perete), desi eram hotarit sa nu mai racordez aragazul. In cele din urma m-au luat cu lo-louri, si am acceptat gaura aia inutila. Cam asta este... traim in romania si asta ne omoara nervii.

                Comentariu

                • Bill
                  Membru marcant
                  • 05.dec.2006
                  • 419

                  #9
                  Daca se fisureaza o conducta de apa de alegi cu talpile ude si parchetul umflat. Dar daca sunt scapari de gaze se lasa cu alte pagube mai mari si chiar cu pierderi de vieti omenesti.
                  Este ca si cum mi-ar monta incalzitor de apa instant pe curent electric in baie dar nu as mai cheltui pt. impamantare........
                  Este o chestiune de siguranta si asta nu se discuta sau pune la indoiala.

                  Comentariu

                  • gaskoe
                    Incepator
                    • 08.apr.2006
                    • 63

                    #10
                    Daca se fisureaza o conducta de apa de alegi cu talpile ude si parchetul umflat. Dar daca sunt scapari de gaze se lasa cu alte pagube mai mari si chiar cu pierderi de vieti omenesti.
                    Este ca si cum mi-ar monta incalzitor de apa instant pe curent electric in baie dar nu as mai cheltui pt. impamantare........
                    Este o chestiune de siguranta si asta nu se discuta sau pune la indoiala.
                    La speta expusa mai sus, exista o justificare tehnica reala.

                    Ca sa gauresc balconul doar ca sa intre aer pentru aragaz, nu gasesc justificare tehnica. justificari de genul ..."pentru siguranta" nu sint specifice unui specialist. Asa cum la o centrala cu tiraj natural (care preia aerul din camera unde este amplasata) este logic sa i se asigure admisie din exterior.

                    Facind o analogie cu butelia de gaz, care este tot GAZ si care intra sub incidenta acelorasi norme de utilizare, ar fi trebuit insotita de o recomandare in care sa se mentioneze obligativitatea existentei unui orificiu pentru admisia de aer pt aragaz. Sa ne fie cu iertare, dar fabulam.

                    Si ca sa nu uit...
                    Este o chestiune de siguranta si asta nu se discuta sau pune la indoiala
                    ... se pare ca de asta se monteaza detector de gaz, nu?

                    Comentariu

                    • nicugiaca
                      Incepator
                      • 12.oct.2006
                      • 34

                      #11
                      gaze

                      asha e romanu...nu se pricepe da isi da cu parerea...este o cerinta esentiala pentru ca in caz de scurgeri de gaze sa se faca aerisirea foarte rapid....daca aceasta este cerinta eu nu inteleg de ce este atat de discutata...nu indeplinesti cerintele nu iti pui gaze este foarte simplu...daca scapa gaze si nu au pe unde s aiasa ce faceti?explodeaza casa da macar balconu de 3000 d euroi ramane intreg...sau care e logica?
                      degeaba ai detector daca nu au pe unde sa iasa gazele odata ce are loc scurgerea...ce fac?ies prin detector gazele?aceasta este o cerinta obligatorie peste tot in toata tara....si e si foarta logica nu vi se pare?
                      calitatea costa bani..

                      Comentariu

                      • gaskoe
                        Incepator
                        • 08.apr.2006
                        • 63

                        #12
                        Ntz. Nu e logic. Replica asta cu... astea e conditiile, daca iti convine bine, daca nu, nu, e specifica unui anume tip de meserias. Nu spun de care.

                        Sa o luam logic. Discutam situatia la modul general, nu particular al meu.
                        este o cerinta esentiala pentru ca in caz de scurgeri de gaze sa se faca aerisirea foarte rapid
                        1. daca toate geamurile si usile sint inchise, aerisirea o sa se faca pe unde? Pe borta de 32 mm? Nu cred. In plus, detectorul de gaz va actiona prin intreruperea gazului, deci scurgerea va fi infima. Oricum, cantitatea de aer care ar intra pe acel orificiu nu este suficienta pentru aerisire.

                        2.
                        degeaba ai detector daca nu au pe unde sa iasa gazele odata ce are loc scurgerea...ce fac?ies prin detector gazele?aceasta este o cerinta obligatorie peste tot in toata tara
                        Detectorul este conectat direct la o valva, prin cablu, pe care o actioneaza instantaneu. Este bine ca a devenit obligatoriu. Daca detectorul nu functioneaza, atunci se stringe acolo mult gaz pina face poc (aici nu mai vorbesc de scurgeri, ci despre un aragaz uitat deschis, fara flacara). Desigur, in opinia ta, el va fi eliminat oarecum datorita acelei gauri.

                        Subliniez inca o data faptul ca cerinta asta ridicola este numai pentru aragaz. Nu pentru centrala, nu pentru scurgeri de gaze. PENTRU ARAGAZ. Pentru admisie de aer.

                        Cineva in masura sa justifice d.p.d.v. tehnic utilitatea acestui orificiu? Ca de "asa trebuie", sau "asa e bine", sint ...

                        Comentariu

                        • Maestrul Max
                          Living Legend
                          • 28.iul.2006
                          • 6920

                          #13
                          Re: Conditie pt racordare gaze: orificiu de 10/10cm in balco

                          Postat în original de gaskoe
                          ...Am ramas consternat de asa conditie SF, si nu am gasit nici o explicatie d.p.d.v. tehnic....
                          Nu este deloc de domeniul SF cerinta celor de la gaz. Am sa incerc sa va explic de ce:
                          -sa presupunem ca aveti usa de la bucatarie inchisa si aragazul pornit (cu flacara aprinsa) uitati de aragazul pornit si plecati de acasa.
                          Prin ardere aerul din incapere este consumat si daca nu ati avea acea priza de aer flacara s-ar stinge. Fiind o incapere inchisa se acumuleaza gazul si de aici stiti ce se poate intampla.
                          Cu stima.

                          Comentariu

                          • gaskoe
                            Incepator
                            • 08.apr.2006
                            • 63

                            #14
                            sa presupunem ca aveti usa de la bucatarie inchisa si aragazul pornit (cu flacara aprinsa) uitati de aragazul pornit si plecati de acasa.
                            La elaborarea normelor si a conditiilor in care se poate efectua racordarea la reteaua de gaz, furnizorul in cauza ar trebui sa ia in considerare toate situatiile si ipotezele ce se pot ivi. Acest lucru este greu de realizat, intrucit, odata cu evolutia tehnologiei si a imaginatiei oamenilor, apar noi si noi situatii care nu sint prevazute de normele in vigoare.

                            Ipoteza pe care o inaintati dvs. este oarecum utopica. M-am gindit la acest aspect si v-as propune urmatorul test (si ceilalti cititori pot da curs): faceti o lista, incepind cu dvs, cu toti cuoscutii dvs, si ginditi-va la modul cum au ei amenajate bucatariile (din punct de vedere al alimentarii cu gaz de la retea, daca este cazul). Mai mult ca sigur nu veti regasi situatia expusa de dvs. Cum spuneam anterior, cred ca orice bucatarie decenta are un minim de aerisire, o hota, un ventilator, etc, unele din constructie, altele construite ulterior de fiecare locatar. Pe deasupra, mai cred ca orice om care utilizeaza aragazul, deschide un geam, porneste hota s.a.m.d.

                            Ideea racordarii intr-o incapare lipsita constructiv de aceste detalii nu cred ca este agreata de lucratorii de la gaz, care au in vedere ca incaperea racordata sa aibe o suprafata vitrata minima, o ventilatie naturala minimala etc.

                            Comentariu

                            • RaduCA
                              Living Legend
                              • 09.oct.2005
                              • 6360

                              #15
                              Re: Conditie pt racordare gaze: orificiu de 10/10cm in balco

                              Postat în original de MaistrulMax
                              Sa presupunem ca aveti usa de la bucatarie inchisa si aragazul pornit (cu flacara aprinsa) uitati de aragazul pornit si plecati de acasa.
                              Oare usa de la bucatarie se inchide perfect etans? Daca "DA", cu ce ajuta gaura "minune" care se afla in balcon si nu in bucatarie? Iar daca bucataria comunica liber cu balconul, atunci probabil tot pe acolo se afla si centrala si detectorul de gaze care va intrerupe alimentarea cu gaze.

                              Postat în original de MaistrulMax
                              Prin ardere aerul din incapere este consumat si daca nu ati avea acea priza de aer flacara s-ar stinge. Fiind o incapere inchisa se acumuleaza gazul si de aici stiti ce se poate intampla.
                              De ceva timp, aragazele au o protectie care inchid alimentarea cu gaz in lipsa flacarii.

                              In rest, ii dau dreptate lui gaskoe...
                              De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                              În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                              Comentariu

                              Procesare...