    Diametru teava gaze alimentare centrala termica

    Vreau sa-mi montez o centrala termica murala.
    Diametrul tevii de gaze in zona destinata montarii centralei este de 1/2".
    Racordul centralei este de 3/4".
    Intrebarea mea este: se poate mari diametrul local in zona centralei sau trebuie modificat tot traseul existent pentru majorarea diametrului?

    Va multumesc
  • Avatar Vizitator

    #2
    Pentru centrale termice, de pina in 30KW, se utlizeaza racorduri de 3/4
    Nu se poate instala doar pe o portiune mica teava de 1/2 pentru ca pot fi probleme legate de presiune, si anume, daca centrala porneste brusc la capacitatea maxima, adica atunci cind se deschide brusc robinetul de apa calda, iar reglajul temperturii din centrala este inspre maxim, poate aparea o scadere brusca a presiunii, care sa afecteze atit centrala, prin scaderea flacarii, sau chiar stingerea ei, cit si alti consumatori legati de aceeasi teava de 1/2

    Daca in cazul centralei nu sunt asa de mari problemele, pentru ca centrala intra in modul avarie, datorita protectiei, la un aragaz sau un cuptor este mult mai periculos, ca acesta se poate stinge, si daca stingerea nu este observata.......

    Oricum, ISCIR nu cred ca isi va da acordul ptr o astfel de montare.

    Comentariu

    • SpecialistulMC
      Moderator
      • 19.mai.2004
      • 34932

      #3
      Multumim vizitatorului nostru pentru raspuns; si noi suntem de aceeasi parere.

      Comentariu

      • dsasorin
        Incepator
        • 02.apr.2012
        • 22

        #4
        Răspuns la: diametru teava gaze alimentare centrala termica

        Vreau sa imi cumpar electrovana impreuna cu un senzor de gaze. Bloc din Bucuresti, anul 1985.
        Inteleg ca electrovana se pune langa contorul de gaze, afara pe palier, asa cum si-au pus si altii.
        Ce diametru are teava de la contor ? 3/4, 1, 1 1/4 ? Ca sa stiu ce electrovana sa cumpar. De montat o va face cineva acreditat.
        Merci anticipat.

        Comentariu

        • Mircea_G
          Living Legend
          • 14.ian.2007
          • 12227

          #5
          Răspuns la: Diametru teava gaze alimentare centrala termica

          Depinde ! Poate sa fie de mai multe diametre dar cel mai probabil 3/4 . Acel cineva care trebuie sa faca montajul , poate aduce si electrovalva . In mod normal ar trebui sa coste mai putin decit daca cumparati dvs . Electrovalva din imagine , cu montaj , 350 lei .Pe dvs cit va costa ?
          Fișiere Atașate
          Instalatii verificari-revizii gaze

          Comentariu

          • dsasorin
            Incepator
            • 02.apr.2012
            • 22

            #6
            Răspuns la: Diametru teava gaze alimentare centrala termica

            kitul din imagine costa 130 la magazin. Pe cine imi recomandati sa faca montajul ? imi trebuie si proces verbal de instalare electrovana, pentru PIF-ul centralei.
            Deci ar costa 220 lei montajul.

            Acum problema este ca acel senzor este urat rau. Si nu se incadreaza deloc in bucatarie. Le prefer p-alea de la Primatech.

            Comentariu

            • RaduCA
              Living Legend
              • 09.oct.2005
              • 6453

              #7
              Răspuns la: Diametru teava gaze alimentare centrala termica

              Postat în original de dsasorin
              kitul din imagine costa 130 la magazin. [...]
              Sigur?
              De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
              În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

              Comentariu

              • Mircea_G
                Living Legend
                • 14.ian.2007
                • 12227

                #8
                Răspuns la: Diametru teava gaze alimentare centrala termica

                Postat în original de dsasorin
                kitul din imagine costa 130 la magazin. Pe cine imi recomandati sa faca montajul ? imi trebuie si proces verbal de instalare electrovana, pentru PIF-ul centralei.
                Deci ar costa 220 lei montajul.

                Acum problema este ca acel senzor este urat rau. Si nu se incadreaza deloc in bucatarie. Le prefer p-alea de la Primatech.
                Pt PIF centrala ( cu tiraj fortat )nu aveti treaba cu electrovalva , nu este obligatorie . Electrovalva se monteaza pt aragaz .
                Nu cunosc cit costa kit-ul in magazin , eu cumpar cantitati mari la pret mai mic . Diferenta fata de ce spuneam ca pret total , este manopera instalare + alte materiale + deplasare = factura .
                Daca loc de montaj este pe teava de 1" pretul se mareste deoarece electrovalva este mai scumpa .
                Montajul se poate face cu orice firma autorizata .
                Alegerea dupa culoare a senzorului este inutila , dupa circa 4 ani este obligatorie schimbarea lui .
                Instalatii verificari-revizii gaze

                Comentariu

                • dsasorin
                  Incepator
                  • 02.apr.2012
                  • 22

                  #9
                  Răspuns la: Răspuns la: Diametru teava gaze alimentare centrala termica

                  Postat în original de RaduCA
                  Sigur?
                  sigur http://www.heatpoint.ro/101-kit-dete...4-italgas.html

                  Comentariu

                  • dsasorin
                    Incepator
                    • 02.apr.2012
                    • 22

                    #10
                    Răspuns la: Răspuns la: Diametru teava gaze alimentare centrala termica

                    Am o enigma legata de dimensiunea electrovanei. Pentru cine ma poate lumina.

                    Am masurat aseara diametrul tevii de la contor, identic cu cel ce intra in casa.
                    Am masurat 25 mm, deci 1".
                    Eu pana la urma am nevoie de electrovana de 3/4 sau 1" ???
                    Centrala are la intrare 3/4" pe gaz, adica clasic.

                    Stiu ca senzorul va trebui schimbat la 4 sau 5 ani, si totusi nu vreau sa iau un stift. Vreau simplu si bun, fara briz brizuri.

                    Comentariu

                    • Mircea_G
                      Living Legend
                      • 14.ian.2007
                      • 12227

                      #11
                      Răspuns la: Diametru teava gaze alimentare centrala termica

                      Daca teava este de 1" , atit va fi si electrovalva .
                      Instalatii verificari-revizii gaze

                      Comentariu

                      • RaduCA
                        Living Legend
                        • 09.oct.2005
                        • 6453

                        #12
                        Răspuns la: Răspuns la: Diametru teava gaze alimentare centrala termica

                        Postat în original de Mircea G
                        Pt PIF centrala (cu tiraj fortat) nu aveti treaba cu electrovalva, nu este obligatorie. [...]
                        Corect. Cel cu Punerea În Funcţiune a centralei nu are competenţă în ceea ce priveşte instalaţia pentru gazele naturale.


                        Postat în original de Mircea G
                        [...] Electrovalva se monteaza pt aragaz. [...]
                        Eu ştiam că se montează pentru a întrerupe alimentarea cu gaze naturale, indiferent de consumator/-i.


                        Postat în original de Mircea G
                        [...] Montajul se poate face cu orice firma autorizata. [...]
                        Subscriu. Mai adaug că, în funcţie de cerinţele fiecărui distribuitor, este posibil să trebuiască (sau nu) şi un proiect sau măcar o modificare de proiect.
                        De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                        În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                        Comentariu

                        • Mircea_G
                          Living Legend
                          • 14.ian.2007
                          • 12227

                          #13
                          Răspuns la: Diametru teava gaze alimentare centrala termica

                          Cel care face PIF-ul nu are treaba cu gazul , dar poate cere actele pt a vedea ca punctul de consum este legal .
                          Senzorul de gaz este obligatoriu numai pt aparatele cu flacara deschisa si tiraj natural . Pt o ct cu tiraj fortat nu este nevoie .
                          Inca nu se cere proiect pt montarea unei electrovalve , desi asta contravine cu noile lor norme care cer ca fiecare piesa/ fiting , sa fie trecuta in acte . Probabil ca in viitor se vor cere .
                          Instalatii verificari-revizii gaze

                          Comentariu

                          • dsasorin
                            Incepator
                            • 02.apr.2012
                            • 22

                            #14
                            Răspuns la: Diametru teava gaze alimentare centrala termica

                            am inteles , deci la 1 tol diametru teava, tot 1 tol electrovana.
                            Multumesc mult.

                            d-le Mircea G: Cat ma costa un senzor + electrovana cu contact normal deschis, d-asta ieftin, ItalGas (1 tol, pentru ca teava are 25mm)? Ma intereseaza doar gaz metan. Vreau cu tot cu montaj, dar numai daca mi se da un proces verbal de instalare de catre o firma autorizata ISCIR sau ANRE, nu stiu exact.
                            Ultima editare de dsasorin; 18.oct.2012, 07:56.

                            Comentariu

                            • dsasorin
                              Incepator
                              • 02.apr.2012
                              • 22

                              #15
                              Răspuns la: Diametru teava gaze alimentare centrala termica

                              astept raspuns d-le Mircea G.