Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Am pus in functiune acum o luna un cazan pe peleti ATMOS, modelul D20P. Utilizez senzorii TS si TV (specialistii spuneau ca la peste 90% din cazanele puse in functiune nu au configurat senzorii TS si TV), ceea ce inseamna ca temperatura din cazan coboara undeva la 55 de grade sau chiar 30 de grade celsius, in functie de valoarea parametrilor TV (porneste arzatorul) si TS (opreste arzatorul).
Am observat o pata maronie, atat pe peretele din fata, cat si pe peretele din spatele cazanului. Din ce cauza sa fi aparut aceste pete? Sa fie gudron? Ce trebuie sa fac?
Mentionez ca am un stocator de 500 litri si am instalat laddomat pe returul cazanului de la bun inceput, adica pe retur apa are 72 de grade.
cum coboara temperatura in cazan la 30C, daca ai ladomat cu bulb de 72?
btw: as schimba acel bulb cu unul de 55C, deoarece nu e economic sa mergi cu peleti la temp mari!
ala nu e gugron, cred ca sunt depuneri normale!
Ma bucur foarte mult ca nu este gudron. Multumesc frumos!
Referitor la temperatura apei pe retur in cazan, in manual scrie ca nu trebuie sa fie temperatura sub 65, iar cu cat este mai mare, cu atat mai bine. Spuneam ca am doi senzori in stocator, acestia pornind si oprind arzatorul, in functie de temperatura setata. Porneste arzatorul la 60 de grade (senzor TV pozitionat in partea de sus a stocatorului) si se opreste la 75 de grade (senzor TS pozitionat in partea de jos a stocatorului). In momentul opririi arzatorului, in partea de sus (adica TV) a stocatorului avem aproape 83 de grade celsius. Astfel, pana va cobora temperatura senzorului TV de la 83 la 60, trec cel putin 8 ore.
Prezint mai jos evolutia temperaturilor afisate pe ecranul arzatorului, pentru senzorii TS, TV, TK (senzorul TK este undeva pe la jumatatea cazanului si nu se utilizeaza la setarile arzatorului), iar pe cazan mai am un termometru analogic.
data
ora
TS
TV
TK
cazan
timp ardere peleti (min)
cantitate ardere peleti (kg)
obs
24/01/2021
21:18
38
60
34
35
START ARZATOR
- pompa laddomat are 3 termometre (28 grade pe tur cazan, 22 grade pe retur cazan, 25grade pe retur stocator)
- mentionez ca era pornită pompa pentru incalzirea caloriferelor
24/01/2021
21:35
45
46
33
35
START ARDERE PELETI
24/01/2021
21:51
45
46
78
77
start pompa laddomat (62 tur cazan, 50 retur cazan, 43 retur stocator)
- in manual se specifica intervalul 70-80 pentru pornirea pompei
24/01/2021
22:34
75
80
84
90
59
in jur de 5kg
STOP ARDERE PELETI
24/01/2021
22:49
82
83
83
90
STOP ARZATOR
Am facut test cu TV=40 si ajungeam la maxim doua porniri ale arzatorului in 24 de ore. Ar fi mai economic asa, dar nu stiu daca este benefic pentru cazan, temperatura ajungand si sub 30 de grade in cazan. Cum as putea sa am certitudinea ca nu corodeaza cazanul in cazul in care temperatura in cazan ar fi in jur de 20-30 de grade?
Sunt in cautarea unei centrale pe peleti care va functiona pentru incalzirea unei Biserici, in nordul Moldovei. Suprafata utila de incalzit este de 200 mp, incalzire in pardoseala, acoperita cu granit de 2 cm grosime. Ma intereseaza o centrala de calitate, care sa dureze macar 50 ani. Din cate am inteles de la instalator, la aceasta suprafata, este nevoie si de un puffer de 2000 litri. Ce mi-ati putea recomanda?
Sunt in cautarea unei centrale pe peleti care va functiona pentru incalzirea unei Biserici, in nordul Moldovei. Suprafata utila de incalzit este de 200 mp, incalzire in pardoseala, acoperita cu granit de 2 cm grosime. Ma intereseaza o centrala de calitate, care sa dureze macar 50 ani. Din cate am inteles de la instalator, la aceasta suprafata, este nevoie si de un puffer de 2000 litri. Ce mi-ati putea recomanda?
Pana primiti o recomandare de centrala pe peleti, ar trebui totusi sa uitati partea cu durata de viata 50 ani. Nu vom mai fi noi probabil atunci cand se vor implini cei 50 ani sperati de dvs., este mult peste ceea ce ofera piata astazi.
Va rog sa cititi si sa respectati Regulamentul Forumului Misiunea Casa!
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.