Consum enorm la o centrala Motan
Adună
X
-
-
Postat în original de crinaelena0,6 mc/ora....imposibil.Comentariu
-
Da-ne mai multe detalii ,cum ar fi :
-Temperatura agentului
-Temperatura setata pe cronotermostat
-Dimensiunile sau puterea caloriferelelor existenteComentariu
-
Postat în original de ovi_jerDa-ne mai multe detalii ,cum ar fi :
-Temperatura agentului
-Temperatura setata pe cronotermostat
-Dimensiunile sau puterea caloriferelelor existente
Temperatura pe cronotermostat, setata manual, cum mi-ati spus, 30 grade celsius
In perioada testului erau deschise doua calorifere de otel, lungi de 100 si respectiv 80 cm (nu le stiu puterea) in doua camere neincalzite - abia venisem de la serviciu si centrala fusese inchisa.Comentariu
-
pina in 4 kw(daca-s tip 22x600).
asta inseamna ca a functionat cu porniri si opriri dese,senzorul de temp. oprind arderea,apoi la 60 gr. a dat iar comanda de pornire,acest ciclu de functionare derulindu-se timp de 30 min.o astfel de functionare este daunatoare componentelor centralei.Comentariu
-
Postat în original de crinaelenapina in 4 kw(daca-s tip 22x600).
asta inseamna ca a functionat cu porniri si opriri dese,senzorul de temp. oprind arderea,apoi la 60 gr. a dat iar comanda de pornire,acest ciclu de functionare derulindu-se timp de 30 min.o astfel de functionare este daunatoare componentelor centralei.Comentariu
-
nu aveti ce face instalatia dvs. e f. mica.e posibil ca reducind temp. pe tur ac. cicluri sa fie un pic mai rare.puteti incerca oricum eu as merge cu toate caloriferele deschise mereu,prea mult nu mariti consumul.Comentariu
-
Gata, cred ca am rezolvat problema intr-o oarecare masura. In 24 de ore friguroase, am consumat circa 4 mc (trei calorifere deschise) in conditiile in care in urma cu un an consumam circa 8 mc in zile nu foarte friguroase si cu un singur calorifer.
Am luat mai multe masuri si nu stiu careia dintre acestea i se datoreaza scaderea consumului:
- schimbat termostatul mecanic cu un cronotermostat
- chemat specialistul de la firma care, desi a zis ca e totul OK la centrala, a mai ajustat cate ceva la ea
- scazut temperatura agentului pe tur
- schimbat ciclul de functionare (o las in grija termostatului si nu o mai inchid peste zi de "teama sa nu consume")
Cam asta ar fi si multumesc si celor care au raspuns la acest post.Comentariu
Comentariu